Question sections de câbles tableaux divisionnaires

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,
Nous refaisons actuellement une grosse partie de l'électricité de notre maison. 
J'avais à ce propos quelques questions.. 

En effet, nous avons un tableau principal qui alimentera trois tableaux divisionnaires : 
- un 1er tableau allant dans la partie habitation - distancé de 27 mètres du tableau principal (sans chauffage électrique et protégé par un interrupteur différentiel et disjoncteur de 40 A, même si je pense que c'est vraiment "surdimensionné"). 
- un 2nd tableau allant dans la cave - distancé de 25 mètres du tableau principal (alimentant la future PAC, un chauffe eau électrique, et une installation pour piscine - PAC et pompe).
- un 3ème tableau allant dans le garage - distancé de 20 mètres du tableau principal (alimentant 2 garages). 

En consultant les abaques d'un site sur les sections de câbles, je suis tombé, après mon calcul, sur des sections de câbles de 25 mm². Est-ce que cela vous semble cohérent ? 

Merci d'avance pour vos réponses et votre aide  
Bonne journée 
Thibaut 
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau et de la longueur de la liaison

Si votre tableau principal est à proximité du disjoncteur EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% pour la liaison entre les tableaux.

Pour 40A sur 27m la chute de tension sera de :
- 2,2% avec du 10²
- 1,4% avec du 16²
- 0,9% avec du 25²

Le 25² n'a aucun intérêt (je ne sais pas où vous avez trouvé cela)
Du 10² conviendra très bien.


Vous n'avez pas indiqué la puissance nécessaire pour les autres tableaux, mais vus que les distances sont plus courtes, même si vous partez sur 40A, le 10² conviendra.


Il n'y a que si le disjoncteur EDF était très loin (par exemple en limite de propriété) qu'il faudra revoir ces hypothèses et faire des calculs plus précis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Eure
Merci pour votre réponse. Effectivement il manque des précisions..
Tout d'abord, le tableau principal est à environ une dizaine de mètres du disjoncteur abonné et du compteur.
Les protections des tableaux cave et garage sont également de 40A.
J'ai pris pour la maison du 25 car sur le site, sans donner le nom car je ne sais pas si j'ai le droit mais il contient ***schéma électrique*** , il était préconisé que si le tableau principal était éloigné du disjoncteur d'abonné alors la chute de tension entre tableau principal et divisionnaire devrait être inférieure à 1%.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que si on n'a pas tous les éléments !

1% c'est la valeu maximaliste si on ne prend pas la peine de calculer.
Mais cela vaut quand même le coup d'affiner le calcul.

Si votre DB est à 10m (je suppose raccordeé en 16²) et si vous tirez 60A dessus, la chute de tension serait au maximum de 0,8%

Au niveau de chaque tableau divisionnaire, cela s'ajoute à ce qu'on a vu au dessus
Donc en 10² on va être juste.

En prenant du 16² c'est nettement meilleur et cela donne :
Pour 27m 0,8% + 1,4% = 2,2%
Pour 25m 0,8% + 1,3% = 2,1%
Pour 20m 0,8% + 1% = 1,8%

On peut être même descendre sur du 10² en foncton de la marge que vous avez prévu, car dans les faits on n'atteint jamais ces valeurs aux limites.


Du 25² est inutile.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Eure
D'accord merci pour vos réponses très clair. Et concernant la cave et la future pac. Cela passerait sur du 16 carré ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui si besoin de 40A maxi (9kW) - Pour les PAC c'est la puissance absorbée qu'il faut prendre en compte et pas la puissance restituée.
"Pour 25m 0,8% + 1,3% = 2,1%"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,

D'accord merci pour toutes vos réponses.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 13h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir