Bonjour à tous.

Le terrassier qui nous a installé notre filtre Compact nous a fait ça dans le regard de sortie de la maison qui collecte donc toutes les eaux de la maison pour les envoyer vers la cuve du filtre Compact.



D'après lui c'est normal il fait toujours comme ça car je cite " je préfère ça que de mettre un T ou Y avec bouchon parce que c'est carrément plus facile d'accès en cas de bouchon" et " c'est trop compliqué de passer un furet dans les Y et puis ça ventile c'est bien"

J'ai donc plusieurs questions. Tout d'abord est ce que ça peut rester en l'état ou est il préférable de reprendre ça ?

Autre question liée à la première, est-ce que cet appel d'air peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement à l'intérieur de la maison ? Par exemple est-ce que cela peut gêner le bon fonctionnement de l'évent en place?

Pour finir si effectivement comme nous le pensons c'est du travail du cochon, comment peut on reprendre ça de façon optimale ? Sachant qu'au remplissage de la cuve nous avons profité pour mettre le tuyau dedans et voir ce qu'il se passait et il y a une petite fuite au niveau de son raccord. La proposition du terrassier est de boucher avec du ciment.

Merci de m'avoir lu. J'attends vos réponses avec plaisir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, qu'est-ce qu'il veut boucher avec du ciment ? ce serait bien de garder cette ouverture dans le tuyau mais l'obturer, vous prenez un tube de même diamètre que vous fendez à la scie, vous l'écarter et vous recouvrez l'ouverture, sans coller, de cette façon vous aurez toujours accès
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonsoir. Merci du retour. Il veut boucher la fuite avec du ciment.

raym5108 a écrit:Bonjour, qu'est-ce qu'il veut boucher avec du ciment ? ce serait bien de garder cette ouverture dans le tuyau mais l'obturer, vous prenez un tube de même diamètre que vous fendez à la scie, vous l'écarter et vous recouvrez l'ouverture, sans coller, de cette façon vous aurez toujours accès
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Bonsoir, pourquoi ne pas avoir installé un Té de visite avec bouchon en pvc - femelle-femelle ? Ca aurait été franchement plus propre que cette découpe immonde, et en plus le bouchon permet de laisser en état si le tuyau n'est plus utilisé par la suite...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
ChukNorisk a écrit:Bonsoir, pourquoi ne pas avoir installé un Té de visite avec bouchon en pvc - femelle-femelle ? Ca aurait été franchement plus propre que cette découpe immonde, et en plus le bouchon permet de laisser en état si le tuyau n'est plus utilisé par la suite...


Bonsoir c'est effectivement ce qu'on s'est demandé. Il a justifié ça en disant qu'il préférait faire ainsi c'est plus pratique selon lui si ya besoin passer un furet. Je pense qu'on va le faire nous même. On aura pas échappé à quelques déconvenues lors de la construction comme tout le monde.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Du coup notre question c'est comment on reprend ça ? On ne sait pas exactement où couper pour reprendre car tout est collé bien sûr.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Ce qui m'interpelle c'est le tuyau de droite. Il faudrait vérifier la circonférence. Mais rien que sur 40cm de regard, vous avez déjà 3 raccords. Autre problématique, c'est quoi l'argument de l'intervenant sur la mise hors gel du tuyau??? C'est surtout le tyuau type jardinage le problème;
Le trou, si vous avez une bestiole qui rentre elle se balade dans la canalisation et peut remonter chez vous, c'est top! W00t
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Hors gel?

Oui effectivement il y a pas mal de raccord. Et on y a pensé à une bestiole qui pourrait se promener. Cela dit toutes les eaux de la maison vont arriver régulièrement par là. Niveau odeur pas génial non plus. On a eu affaire à une perle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
1+ avec raym
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
raym5108 a écrit:Bonjour, qu'est-ce qu'il veut boucher avec du ciment ? ce serait bien de garder cette ouverture dans le tuyau mais l'obturer, vous prenez un tube de même diamètre que vous fendez à la scie, vous l'écarter et vous recouvrez l'ouverture, sans coller, de cette façon vous aurez toujours accès
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aisne
Bonjour,

En effet vous êtes tombé sur un entrepreneur qui n'a pas vraiment le sens des finitions...
Mais sur le fond, il n'a pas tord : le mieux au niveau écoulement et possibilité de curage, c'est la cunette.
Il s'agit d'un percement dans le tuyau associé à un épaulement en mortier (voir photo). Pour le reprendre vous même, ce n'est pas compliqué : une belle découpe carrée à la scie oscillante jusqu'à la moitié du tuyau puis un sceau de mortier en pente et bien lissé pour éviter les dépôts.
Ce dispositif est de plus en plus installé, et pour voir régulièrement des curages, s'il y a un té ou un "Y", les matières remonte le long du tuyau de curage, ressortent par le té et il faut tout nettoyer autour. Alors qu'avec cette technique, tout reste dans le regard et il suffit d'un petit coup le jet à la fin.

Concernant les odeurs, il suffit de mettre un tampon hydraulique (fonte ou composite) mais même avec des tampons en béton classique, je n'ai jamais remarqué d'odeurs à proximité des regards lorsque les ventilations sont bien conçues.

Idem pour la ventilation, il n'y a pas d'incidence sur la primaire (qui sert principalement à éviter le désiphonage et amener de l'air frai dans la fosse). La ventilation secondaire ne sera pas non plus impactée.

Bref, c'est une bonne idée mais visiblement ce n'est pas fini...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
spanc-lm02 a écrit:Bonjour,

En effet vous êtes tombé sur un entrepreneur qui n'a pas vraiment le sens des finitions...
Mais sur le fond, il n'a pas tord : le mieux au niveau écoulement et possibilité de curage, c'est la cunette.
Il s'agit d'un percement dans le tuyau associé à un épaulement en mortier (voir photo). Pour le reprendre vous même, ce n'est pas compliqué : une belle découpe carrée à la scie oscillante jusqu'à la moitié du tuyau puis un sceau de mortier en pente et bien lissé pour éviter les dépôts.
Ce dispositif est de plus en plus installé, et pour voir régulièrement des curages, s'il y a un té ou un "Y", les matières remonte le long du tuyau de curage, ressortent par le té et il faut tout nettoyer autour. Alors qu'avec cette technique, tout reste dans le regard et il suffit d'un petit coup le jet à la fin.

Concernant les odeurs, il suffit de mettre un tampon hydraulique (fonte ou composite) mais même avec des tampons en béton classique, je n'ai jamais remarqué d'odeurs à proximité des regards lorsque les ventilations sont bien conçues.

Idem pour la ventilation, il n'y a pas d'incidence sur la primaire (qui sert principalement à éviter le désiphonage et amener de l'air frai dans la fosse). La ventilation secondaire ne sera pas non plus impactée.

Bref, c'est une bonne idée mais visiblement ce n'est pas fini...
bonsoir. merciii pour cette réponse ultra complète. Je vais regarder du côté du tampon hydraulique car je ne vois pas ce que c'est. Cela me rassure pour le fonctionnement de l'évent. Par contre dernière question le raccord qu'il a fait qui est sur ma photo à gauche a une petite fuite. Ça je sais pas comment le régler à moins de recouper plus loin et refaire un raccord propre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Ce que vous appelez tampon hydraulique polymère fonte ou béton,. finalement c'est le couvercle qui vient se poser sur le dessus du regard ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aisne
Bonjour,

Alors oui, "tampon hydraulique" est un bien grand mot pour quelque chose d'aussi commun. Il a une petite subtilité qui passe souvent inaperçu mais c'est pour cela qu'il s'appelle "hydraulique" : la gorge autour se rempli d'eau lorsqu'il pleut et cela se comporte comme un siphon (aucune odeur).

Pour la fuite, si elle n'est pas très importante, elle va cesser une fois prise dans le mortier (il n'y a pas de pression). Si elle est trop importante, il serait peut-être judicieux de rependre la portion concernée, ou à minima de boucher le jour au silicone ou au mastic.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Merci pour ces précisions. Je regarderai s'il y a bien une gorge. Merci cela va bien nous aider.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir