Retour
Menu utilisateur
Menu

Contrôle et gonflage vase expansion chaudiere Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Isere
Bonsoir
Je voudrais vérifier et éventuellement gonfler mon vase sanitaire de ma chaudière gaz.
Je vois la manoeuvre mais j'ai besoin de plus de précision.
Je ne voudrais pas vider tout le circuit....
Je pensais laisser vannes départ et retour ouvertes, faire tomber pression par un purgeur et ensuite voir ce qui sort par la valve puis gonfler éventuellement.
C'est bon ?
Merci pour vos conseils
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
pat383 a écrit:Je pensais laisser vannes départ et retour ouvertes, faire tomber pression par un purgeur et ensuite voir ce qui sort par la valve puis gonfler éventuellement.

C'est ça: faire tomber la pression dans le circuit (mais il faut le faire au niveau du vase, car la hauteur d'eau dans le circuit crée déjà une pression si vous faites tomber la pression au 1er et que le ballon est à la cave par exemple).
Ensuite, effectivement vérifier s'il y a de l'eau ou du gaz qui sort du ballon par sa valve. Si eau => membrane percée = ballon HS. Si air, c'est ok. Remonter la pression d'air (d'azote en fait) à la valeur de consigne (la connaissez-vous ?) puis remettre le circuit en pression à la valeur de consigne.
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Isere
Beone68 a écrit:
pat383 a écrit:Je pensais laisser vannes départ et retour ouvertes, faire tomber pression par un purgeur et ensuite voir ce qui sort par la valve puis gonfler éventuellement.

C'est ça: faire tomber la pression dans le circuit (mais il faut le faire au niveau du vase, car la hauteur d'eau dans le circuit crée déjà une pression si vous faites tomber la pression au 1er et que le ballon est à la cave par exemple).
Ensuite, effectivement vérifier s'il y a de l'eau ou du gaz qui sort du ballon par sa valve. Si eau => membrane percée = ballon HS. Si air, c'est ok. Remonter la pression d'air (d'azote en fait) à la valeur de consigne (la connaissez-vous ?) puis remettre le circuit en pression à la valeur de consigne.
a+
Beone

Merci!
Quand je regonfle le vase,il faut fermer les vannes sinon l'eau va sortir par purgeur?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Si le circuit est bien dépressurisé, la vessie à l'intérieur du vase est sensée avoir pris toute la place, donc normalement il ne devrait pas y avoir de l'eau chassée en remontant la pression (sauf si vraiment 0 bar de pression d'air, mais là c'est probablement le vase à changer).
Néanmoins, il faudra bien fermer les vannes à un moment donc autant le faire avant de regonfler.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci!
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Isere
Operation effectuée. Pression mesurée 0,7, pas d'eau. Donc gonflage à 0,8/0,9.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin

C'est reparti pour un tour !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Isere
Le plus long possible,!
Merci pour ton aide.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
De rien !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 03h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir