bonjour

sur un appartement de 35m² j'ai:

1 circuit prises 20A
1 circuit prises 16A
1 circuit éclairage 10A
1 circuit four 20A
1 circuit plaque 32A
1 circuit radiateurs 16A
1 circuit radiateur 10A
1circuit 2A relais chauffe eau
1 circuit  chauffe eau   1200 W   10A ou 16 A 

que me conseillez vous  2 différentiel 40A type A et AC ou un seul 63A type AC ou un seul 40A Type A et un seul 63A type AC
Dans l'attente de votre retour .
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans l'idéal 2 63A type A (ou éventuellement un 63 type A et un type 63 AC)

A défaut 1 seul 63A type A

Surtout pas :
- un seul 40A
- un seul type AC


Vous inspirer de ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
J'ai oublié une prise 20A lave linge.

pourquoi on ne peut pas mettre 2 de 40A???
et si on met 1 de 63A et 1 de 40A possible?????

merci
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 réponses :

1/ Parce que ce n'est pas conforme à la norme.

2/ Parce que vu le nombre de gros consommateurs que vous avez (plaques, four, LL, radiateurs, chauffe-eau), vous risquez la surcharge d'un 40A et de le faire cramer

Eventuellement un 63A et un 40A en mettant pas mal de gros consommateurs sur le 63A.

Mais vu le faible écart de coût entre un 40A et un 63A, il ne faut pas s'embêter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Ok mais 1 seul 63A me parait un peu juste non??
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 63A correspond à un abonnement de 63A , donc 12kw, il est rare d'avoir des abonnements plus gros ( 18kw) donc votre interrupteur différentiel ne risque rien car vous aurais pas de consommation plus haute
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf cas particulier, EDF ne délivre pas plus de 60A.
Donc vous n'avez aucun risque de dépasser 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Merci de vos réponse mais sachant si on additionne tout les amperage on monte au-dessus de 63A
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, comme sur la plupart des installations
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais peu importe, de toute façon EDF ne vous délivre jamais plus de 60A.
Donc vous n'atteindrez jamais la somme de tous vos ampérages.
Le disjoncteur EDF (ou le Linky) coupera avant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Donc je met un:
63A type AC avec dessus ,LL 20A,9 prises cuisine 20A,radiateur 16A,four 20A,radiateur 10A,commande chauffe eau 2A,chauffe eau 16A
40A type A avec dessus le 32A,lumière 10A,,4 prises 16A,

cela est bon??
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non le LL doit être sous un type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Bon ok je mets le LL sur le Á et les 4 prises sur AC.
Autrement cela va avec 2idd que 1 seul de 63
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Laissez également les 4 prises sur le A, cela répartira mieux les circuit

1 seul 63A, ca passe mais c'est au taquet et peu évolutif
Pour 10€ de plus mettre 2 63A me semble plus pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour,
j'ai trouvé le tableau prééquipés chez leroy merlin schneider avec le 63 type AC et 40 type A.
C'est pour cela .
Moi aussi 1 seul 63 me parait juste .
Pour l'évolution je penses que je suis pas mal pour un studio de 35m²
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Landes
Par contre pour un cumulus de 100L resistance 1200w il vaut mieux 10A,16A,20A??
merci
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, dans le doute de savoir de quelle section sont les fils qui alimentent le cumulus, poser un 16A, qui conviendra très bien que ce soit des fils en 1.5 ou des fils en 2.5
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Fils en 2.5
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Alors comme vous voulez, 16 ou 20A, mais pour 1200w le 16 sera plus adapté
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Merci de vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour,
peut on mettre compteur edf dans un placard avec cumulus dessus????
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non, le compteur EDF ne peut pas être à proximité d'un point d'eau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Bon je vais l'encastrer sous le tableau électrique qui est déjà 1,80m je l'aurai à 1,40 environ
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention l'emplacement du panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur EDF s'ils sont dans le logement, doit respecter des règles précises.
Voir page 13 de ce doc :
https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/2020[...]o_Res_Elec_inf36kVA.pdf
Pour la  hauteur, en principe c'est 1m30 maxi

Mais de toute façon c'est ENEDIS qui doit gérer cela, pas vous.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 23h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir