Bonjour
j'ai achète un poele a granule sans électricité . le fiore sn 7.
Il à ete installe avec une arrivée d'air de diametre de 100mm et uneevacuation par conduit tubée de 150mm.
le poêle fonctionne tres bien pendant quelques heures, puis à un moment, souvent quand les granulés tombent, le feu s'ettouffe, il ne reste plus que de la fumée et la vitre noircit.
ensuite si on le laisse faire , il se rallume tout seul mais en explosant. Cette exolosion à déjà fait sauter les jonctions de tubage noirs et aussi une autre fois fait tomber le joint autour de la vitre!
c'est un vrai danger, nous ne pouvons le laisser allumé sans surveillance...

après passage de mon installateur professionelle, il m'a dit ne pas comprendre car le tirage est bon, la seule chose qu'il voit qui pourrait gêner est une plaque en fer installé dans le poêle dans l'évacuation des fumées, qui bouchepas mal ceux ci.

je vous joint 2 vidéos qui montrent le problème mais pas l'explosion.

merci de votre retour et de votre aide pour régler cette affair au plus vite.

william bankes
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...

Allez sur la page devis chaudière bois - granulés de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,

Phénomène connu, voire banal.

En fait, le chargement est intervenu sans doute trop tardivement au regard des braises restantes. La température étant trop basse, le bois ne brûle pas mais se consume lentement en générant des gaz qui s'accumulent dans l'insert (effet gazogène). Quand la température remonte sous l'effet de la combustion lente, il y a auto inflammation des gaz avec possiblement une explosion.

Même phénomène observé dans les incendies d'appartement. Feu qui couve, accumulation de gaz (fumées) et puis boum. Les pompiers redoutent cet évènement.

Je recharge maintenant mon insert quand les braises sont encore bien rouges et en aussi quantité suffisante ; cela implique de charger suffisamment l'insert lors de l'allumage - au moins 2 belles bûches.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour
Merci pour votre réponse. Mais mon poêle est un poêle à granulés, je n’ai pas besoin de le recharger manuellement, les granulés tombent avec la gravité…

ericStMalo a écrit:Bonjour,

Phénomène connu, voire banal.

En fait, le chargement est intervenu sans doute trop tardivement au regard des braises restantes. La température étant trop basse, le bois ne brûle pas mais se consume lentement en générant des gaz qui s'accumulent dans l'insert (effet gazogène). Quand la température remonte sous l'effet de la combustion lente, il y a auto inflammation des gaz avec possiblement une explosion.

Même phénomène observé dans les incendies d'appartement. Feu qui couve, accumulation de gaz (fumées) et puis boum. Les pompiers redoutent cet évènement.

Je recharge maintenant mon insert quand les braises sont encore bien rouges et en aussi quantité suffisante ; cela implique de charger suffisamment l'insert lors de l'allumage - au moins 2 belles bûches.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Marne
Salutations

Tu as quand même des réglages accessibles dans la machine (la quantité de granulés par exemple) ?

Essaie de poser la question au constructeur sinon ? https://laminox.com/fr/contacts
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonjour
Il faut vous assurer que le " canal" de descente des granulés est parfaitement propre et lisse.
Souvent des combustions imparfaites font s'accrocher des imbrulés à ce canal, ce qui créée un bouchon  de granulés qui tombe d'un coup et étouffe la combustion, d'où l'effet gazogène mentionné.
La mauvaise combustion est généralement due au déréglage de la vanne de fermeture des granulés, qui ne fonctionne plus ou mal, couplée à la fermeture de l'arrivée d'air, qui occasionne des combustions imparfaites et des morceaux de " charbon" qui s'accrochent.
A nettoyer le plus souvent possible avec un tournevis jusqu'en haut du canal
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
songrand a écrit:Bonjour
Il faut vous assurer que le " canal" de descente des granulés est parfaitement propre et lisse.
Souvent des combustions imparfaites font s'accrocher des imbrulés à ce canal, ce qui créée un bouchon  de granulés qui tombe d'un coup et étouffe la combustion, d'où l'effet gazogène mentionné.
La mauvaise combustion est généralement due au déréglage de la vanne de fermeture des granulés, qui ne fonctionne plus ou mal, couplée à la fermeture de l'arrivée d'air, qui occasionne des combustions imparfaites et des morceaux de " charbon" qui s'accrochent.
A nettoyer le plus souvent possible avec un tournevis jusqu'en haut du canal

+1, laminox laisse d'ailleurs une sorte de raclette métallique incurvée pour racler le "toboggan".
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Ok merci pour tous vos messages. Je vais vérifier le toboggan, on est d'accord qu'ils livrent la spatule métallique pour tout racler. Mais je ne savais pas qu'il fallait nettoyer le toboggan de granulés. Pour l'instant je n'ai pas eu de réponse de laminox malgré plusieurs mails..
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
ericStMalo a écrit:Bonjour,

Phénomène connu, voire banal.

En fait, le chargement est intervenu sans doute trop tardivement au regard des braises restantes. La température étant trop basse, le bois ne brûle pas mais se consume lentement en générant des gaz qui s'accumulent dans l'insert (effet gazogène). Quand la température remonte sous l'effet de la combustion lente, il y a auto inflammation des gaz avec possiblement une explosion.

Même phénomène observé dans les incendies d'appartement. Feu qui couve, accumulation de gaz (fumées) et puis boum. Les pompiers redoutent cet évènement.

Je recharge maintenant mon insert quand les braises sont encore bien rouges et en aussi quantité suffisante ; cela implique de charger suffisamment l'insert lors de l'allumage - au  moins 2 belles bûches.

bonsoir 
tout à fait chez les pompiers on appelle ça un flash-over 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
lecoq 44 Merci pour cette précision tout à fait pertinente !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour et merci de votre réponse.
Non les granules sont soit enclenché, soit verrouillé. Pas de réglage de débit. C’est la combustion qui engendre l’accélération ou le ralentissement du débit des granulés. Il n’y a que le réglage d’entrée d’air du poêle qui lui je laisse à fond ouvert.

Pour le contact de laminox j’essaye depuis quelques temps…

OhFarts a écrit:Salutations

Tu as quand même des réglages accessibles dans la machine (la quantité de granulés par exemple) ?

Essaie de poser la question au constructeur sinon ? https://laminox.com/fr/contacts
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour Willbe,
Vous décrivez exactement ce qui m'arrive avec le SOFIA de chez Laminox.
Mon installateur m'a laissé me débrouiller seule depuis le mois de mai 2022.
J'ai découvert par mes observations qui sont confirmées que mon poêle était en sur tirage. D'où les dégâts que vous décrivez.
J'ai découvert que ces soucis viennent du modérateur.
Le mien est un modérateur marque MODERATOR. C'est un modérateur de chaudière. N'étant pas du métier je ne pouvais pas savoir. Après des mois de parcours du combattant j'ai trouvé le bon modérateur.  chez MC FUMISTERIA en Italie via une chaîne de solidarité.
Par d'autres recherches personnelles j'ai trouvé cette perle rare via GF FLAM France. Qui me l'a fourni avec un adaptateur, alors que j'attends les renseignements via un autre grossiste qui a vendu le SOFIA, depuis mai 2022. Même s'il m'avait dit et c'est vrai que mon modérateur n'était pas le bon  il ne m'a pas dit : achetez le là et je vous l'envoie contre paiement. Facile de dire c'est pas le bon mais simple de nous dire : j'en vends.

Les yeux fermés je recommande GF FLAM ce grossiste. Une qualité humaine, défendant LAMINOX ainsi que nous les simples utilisateurs vous ne rencontrerez pas souvent un tel professionnel et sa secrétaire exemplaire. Un tel binôme professionnel et au delà,  c'est du jamais vu.

Il se peut que le votre soit comme le mien un modérateur de chaudière cela vous ne le savez pas seul votre installateur le sait. Mais surtout ne l'incriminez pas. Il fait au mieux car LAMINOX a des dimensions, qualités, diamètres introuvables en France. Ils ne fournissent que la clé de tirage qui selon AMH et CHAUFFAGE ECONOMIQUE. COM est nécessaire en plus du modérateur dans mon cas. Je n'ai reçu la clé que au 20 décembre pour un poêle installé en mai 2022 et dès l'essai en mai le SOFIA a été en souffrance.

Un couvreur va intervenir à mes frais pour contrôler le tubage fait par le conduit existant. C'est une sécurité que je suis amenée à prendre dans le contexte de mon installation en mai.
En espérant que depuis vous avez résolu votre souci sinon j'espère vous indiquer là, les moyens pour que vous interveniez sur votre poêle.
Je reste persuadée que c'est une bonne marque et de bons poêles c'est juste que LAMINOX IDRO ITALIE ne nous donnent pas les bons outils donc ils ne les donnent pas aux installateurs qui font comme ils peuvent et les installent comme un poêle à bois et c'est là tout le souci.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour Willbe,
Vous décrivez exactement ce qui m'arrive avec le SOFIA de chez Laminox.
Mon installateur m'a laissé me débrouiller seule depuis le mois de mai 2022.
J'ai découvert par mes observations qui sont confirmées que mon poêle était en sur tirage. D'où les dégâts que vous décrivez.
J'ai découvert que ces soucis viennent du modérateur.
Le mien est un modérateur marque MODERATOR. C'est un modérateur de chaudière. N'étant pas du métier je ne pouvais pas savoir. Après des mois de parcours du combattant j'ai trouvé le bon modérateur.  chez MC FUMISTERIA en Italie via une chaîne de solidarité.
Par d'autres recherches personnelles j'ai trouvé cette perle rare via GF FLAM France. Qui me l'a fourni avec un adaptateur, alors que j'attends les renseignements via un autre grossiste qui a vendu le SOFIA, depuis mai 2022. Même s'il m'avait dit et c'est vrai que mon modérateur n'était pas le bon  il ne m'a pas dit : achetez le là et je vous l'envoie contre paiement. Facile de dire c'est pas le bon mais simple de nous dire : j'en vends.

Les yeux fermés je recommande GF FLAM ce grossiste. Une qualité humaine, défendant LAMINOX ainsi que nous les simples utilisateurs vous ne rencontrerez pas souvent un tel professionnel et sa secrétaire exemplaire. Un tel binôme professionnel et au delà,  c'est du jamais vu.

Il se peut que le votre soit comme le mien un modérateur de chaudière cela vous ne le savez pas seul votre installateur le sait. Mais surtout ne l'incriminez pas. Il fait au mieux car LAMINOX a des dimensions, qualités, diamètres introuvables en France. Ils ne fournissent que la clé de tirage qui selon AMH et CHAUFFAGE ECONOMIQUE. COM est nécessaire en plus du modérateur dans mon cas. Je n'ai reçu la clé que au 20 décembre pour un poêle installé en mai 2022 et dès l'essai en mai le SOFIA a été en souffrance.

Un couvreur va intervenir à mes frais pour contrôler le tubage fait par le conduit existant. C'est une sécurité que je suis amenée à prendre dans le contexte de mon installation en mai.
En espérant que depuis vous avez résolu votre souci sinon j'espère vous indiquer là, les moyens pour que vous interveniez sur votre poêle.
Je reste persuadée que c'est une bonne marque et de bons poêles c'est juste que LAMINOX IDRO ITALIE ne nous donnent pas les bons outils donc ils ne les donnent pas aux installateurs qui font comme ils peuvent et les installent comme un poêle à bois et c'est là tout le souci.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Finistere
Willbe a écrit:Bonjour
j'ai achète un poele a granule sans électricité . le fiore sn 7.
Il à ete installe avec une arrivée d'air de diametre de 100mm et uneevacuation par conduit tubée de 150mm.
le poêle fonctionne tres bien pendant quelques heures, puis à un moment, souvent quand les granulés tombent, le feu s'ettouffe, il ne reste plus que de la fumée et la vitre noircit.
ensuite si on le laisse faire , il se rallume tout seul mais en explosant. Cette exolosion à déjà fait sauter les jonctions de tubage noirs et aussi une autre fois fait tomber le joint autour de la vitre!
c'est un vrai danger, nous ne pouvons le laisser allumé sans surveillance...

après passage de mon installateur professionelle, il m'a dit ne pas comprendre car le tirage est bon, la seule chose qu'il voit qui pourrait gêner est une plaque en fer installé dans le poêle dans l'évacuation des fumées, qui bouchepas mal ceux ci.

je vous joint 2 vidéos qui montrent le problème mais pas l'explosion.

merci de votre retour  et de votre aide pour régler cette affair au plus vite.

william bankes

Bonjour, j'ai exactement les mêmes soucis que vous décrivez parfaitement. Diriez vous si vous avez résolu vos soucis et comment ? Je suis équipée du SOFIA de chez LAMINOX depuis mai 2022, mis en service au 15 novembre 2022. J'ai réglé un souci en mettant un régulateur plus technique que le modérateur mais il me reste l'état du poêle et surtout les fumées noires qui se collent au vitrage intérieur et façade vitrée. Avez vous pu identifier l'origine des fumées ? En espérant vous lire, bonne journée.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis aujourd'hui à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir