Retour
Menu utilisateur
Menu

Barrette Phase et Neutre tableau électrique

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,

J'ai une petite question qui concerne les 2 barrettes phase et neutre qui permet de liées les disjoncteurs d'une même ligne entre eux.

Je vais ajouter un 9 -ème disjoncteur sur une ligne d'un tableau électrique déjà existant. (Le 9-ème disjoncteur ajouté à l'installation existante est un 32 ampère, c'est pour l'ajout d'une plaque vitro).

Est ce que je peux rajouter un bout de barrette de neutre et phase qui va faire le lien entre le 8 et 9 -ème disjoncteur ou je dois remettre une barrette complète de neutre et de phase sur toute la ligne (Avant 8 disjoncteurs maintenant 9 disjoncteurs).

Merci d'avance pour les réponses..

PS01: J'ai au cas où déjà acheté deux nouvelles barrettes (phase et neutre) donc cela ne me dérange pas si vous me dites qu'ils faut changer les 2 anciennes barrettes par deux nouvelles barrettes).

PS02: En plus des 2 barrettes (phase et neutre) qui relis les 8 disjoncteurs ensemble il y a des câbles qui sont relié  au même emplacement des barrettes (Aucune idées de quoi serve ces câbles). Je préfère prévenir si il y a besoin mais je pense qu'on se fiche de se paramètre.
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous conseille de changer le peigne en totalité, surtout avec un circuit de forte puissance, où il est important que la qualité des serrages soit bonne pour éviter les échauffement, et d'autant plus qu'ils sont déjà achetés.

Sans savoir où vont les câbles difficile de vous en dire plus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonjour

Je vous conseille de changer le peigne en totalité, surtout avec un circuit de forte puissance, où il est important que la qualité des serrages soit bonne pour éviter les échauffement, et d'autant plus qu'ils sont déjà achetés.

Sans savoir où vont les câbles difficile de vous en dire plus

Nikel je vais faire cela.
Pour le serrage un tournevis standard est bon ou je dois forcément aller acheter des tournis d'électricien ?
En gros tout à l'heure en ouvrant le tableau électrique il y a à quelque disjoncteur avec des câble qui sont visé au même endroit d'où se branche les barrettes. Mais bon je ne pense pas que cela soit un paramètre à prendre en compte vu que je change simplement toute les barrettes.
En tout cas merci à vous ^^ 
Et très bonne soirée à vous
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 10h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir