Retour
Menu utilisateur
Menu

Erreur récurrente 501 - chaudière chaffoteaux mira c green

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 958 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous,

Je suis équipé d'une chaudière à gaz de marque Chaffoteaux (modèle mira c green) qui me fait des misères depuis de nombreux mois.

En effet, très régulièrement celle-ci se coupe et affiche l'erreur 501 ce qui nécessite un reset (sympa lorsque vous êtes au milieu d'une douche et que vous aviez coupé l’eau pour vous savonner... )

Parfois, l'erreur 501 se transforme en erreur SP6 dont le manuel ne fait aucune mention et à propos de laquelle je n'ai trouvé grand chose sur le web.

D'après ce que j'en ai compris, ce bug survient lorsque la flamme s'éteint, ce qui coupe automatiquement la chaudière.

Il n'y a pas vraiment de régularité dans ce bug  :



* parfois cela n'arrive qu'une seule fois par jour et "c'est acceptable"
* parfois la flamme est incapable de redémarrer dès que l'eau chaude a été appelée puis arrêtée, et ça devient insupportable


J'ai notamment remarqué que la chaudière n’appréciait pas du tout lorsque je sollicite l'eau chaude sur un courte période (lavage de mains, ou rapide vaisselle par exemple). La flamme se lance donc sur une courte période et semble s'éteindre juste après avoir éteint le robinet, ce qui interrompt l'appareil.

J'ai déjà fait appel à mon chauffagiste à deux reprises pour ce souci. A chaque fois il bricole 2-3 boutons et ça semble repartir, mais 3 jours après le souci réapparait.

Pour la prochaine fois, j'ai l'intention de faire appel à un autre artisan qui aura probablement un œil neuf sur cette panne, mais au préalable je me document et cherche à comprendre le souci par moi-même.

=> Parmi vous, y'en a-t-il qui pensent savoir d’où vient ce dysfonctionnement très pénible au quotidien.

Si la chaudière n'est pas fautive, pensez-vous qu'il peut s'agir un souci + général d'arrivée de gaz ? (à noter que j'ai fait appel à GRDF qui a remis le détendeur en bon état, donc selon moi c'est la chaudière qui est en cause..)


Merci beaucoup pour votre attention et vos éventuels conseils !

Cordialement
Jérôme



Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 10 message Aube
Bonjour, j'ai exactement le même soucis pratiquement tous les jours. Quand je tire de l'eau chaude j'ai le code erreur SP1, la flamme ne se déclenche pas. En général a force de mettre et de couper l'eau chaude plusieurs fois de suite résoud le problème mais hier rien a faire je suis restée une demie journée sans eau chaude et ça a remarché dans l'après midi. Un reset et une mise hors tension n'a rien changé. J'attends proxiserve pour ce problème. C'est pas normal de toujours être embêter avec ça !
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
Est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème, j'ai le même actuellement....
Mille mercis pour votre aide

Elise
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Calvados
Idem avez vous une solution
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Quelqu'un a t il trouvé la solution pour ces problèmes ? J ai la même chose.. 
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gironde
Idem, j'ai le même problème avec le même modèle de chaudière...
J'ai fais venir plusieurs des techniciens mais tout comme toi le problème revient 3 jours après

C'est infernal en hiver, mes collègues commencent à se plaindre de mon odeur
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 mois
 
Photographe Env. 300 message Val De Marne
La carte électronique peut-être. Cordialement Alex
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour, même chaudière c-green et même problème récurrent d'erreur 501 (de 1 fois tous les 3 jours à 10 fois dans la même journée). Cela se produit surtout quand on sollicite trop fortement la chaudière (chauffage + eau chaude). Suite à test avec mon chauffagiste, on a vu que quand c'était le cas, la pression s'écroulait en dessous de 10mB et que la flamme se perdait.
J'ai fait intervenir GrDF, la pression à la sortie de la logette de gaz est bonne.
2 solutions : soit le tuyau de gaz qui relie la logette à la chaudière n'est pas assez large, soit c'est la chaudière qui fait des siennes à l'allumage.
Comme je vois que de nombreuses personnes semblent avoir des erreurs 501 avec ce modèle de chaudière, je m'interroge... Avant de refaire intervenir un plombier pour une opération potentiellement coûteuse de changement de tuyaux...
Quelqu'un a-t-il résolu définitivement la panne ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonjour
Je suis chauffagiste
Pour ceux qui possède une chaudière mira c green ultra 25ff
le pb SP3 puis SP6 et ensuite 501
Si la pression de gaz est bonne
ventouse pas obstrué (conduit de fumée)
votre problème est le circuit ou le bloc gaz
problème de calibration automatique du bloc gaz
cdt azlire
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
azlire a écrit:Bonjour
Je suis chauffagiste
Pour ceux qui possède une chaudière mira c green ultra 25ff
le pb SP3 puis SP6 et ensuite 501
Si la pression de gaz est bonne
ventouse pas obstrué (conduit de fumée)
votre problème est le circuit ou le bloc gaz
problème de calibration automatique du bloc gaz
cdt azlire


Bonjour,
Ma chaudière est une Niagara Cgreen ff35.
Et j’ai en permanence une erreur 504: Anomalie ionisation brûleur en fonction puis ça enchaîne parfois avec 501 (absence de flamme)
Je suis à chaque fois obligé de la redémarrer. Au redémarrage j’ai SP6 sur l’écran.Grdf a vérifié la pression et tout est normal. Le chauffagiste à remplacé les électrodes mais ça continue. La chaudière a 2 ans tout juste donc hors garantie ! J’ai vraiment l’impression que cette marque Chaffoteaux, c’est vraiment de la mxxde… Auriez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir

Votre chauffagiste a remplacé les électrodes seulement, à t- il fait divers contrôle
 1°contrôle pression gaz amont aval du bloc gaz (vanne gaz terme technique)
 2 °alimentation chaudière
      contrôle phase neutre 230V
                           phase terre 230V
                           neutre terre 0v
le problème peut venir du circuit ou bloc gaz (électrovanne gaz défectueux)
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Bonjour, oui il a fait ces mesures. Rien à signaler. Par contre depuis 2024, les chauffagistes non "agréés" Chaffoteaux ne sont plus habilités à appeler le service technique qui leur était réservé... c'est totalement aberrant mais vrai. Je dois donc faire appel à un chauffagiste à 1h de chez moi avec les frais que cela implique. J'ai eu la chance d'en trouver un sur leboncoin qui a fait des formations Chaffoteaux, très sympa.Il m'explique par téléphone que je dois changer la carte électronique par une de révision récente. Car les précédentes sont quasi toutes défaillantes sur mon modèle de chaudière. Je vais la changer moi même et il va m'aider à la programmer. Evitez cette marque qui est en train de verrouiller son modèle économique pour que tout passe par elle !
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir
Est ce que ce défaut vous l'avez eu depuis longtemps ou récemment?
la ventouse a été contrôlé,risque de mauvais mélange air gaz,si bouché ou déboité
cela peut entrainé une flamme non stable d'où mauvaise détection de la ionisation
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
J'ai eu l'erreur il y a 3 semaines 504 puis 501 et sp3 ou sp6, et c'est 10 fois par jour. Mais toute l'installation a 2 ans. tout comme le tubage. Par contre il possible que sur le toit il y ait un truc déboité. Il n'a pas controllé la ventouse...mais c'est peu probable comme panne si c'est récent non ? merci
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir
Avec le vent ou installation mal réalisé à la base un déboitement du conduit peut être possible
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Ah bon, De toute façon je vais commencer par changer la carte et voir ce qui se passe. Et je ferai venir quelqu'un pour monter sur le toit si c'est pas la carte.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir
Dans votre habitation vous avez dit que grdf a contrôlé la pression gaz
est ce qu'ils ont bien vérifier le détendeur avant compteur qui peut être défecuteux
c'est à dire en pleine puissance de votre chaudière au lieu d'avoir du 21mb ou un peu plus vous tombé en dessous de 17mb.
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir
rectification de ma part
chaudière à l'arrêt environ 21 à 22mb de pression gaz
chaudière en marche vous tombé vers 18 à 19mb
en dessous de 18mb pour les châffoteaux elle se met en défaut
le problème de baisse de pression provient du détendeur gaz
cdt azlire
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Je reviens ici pour tous ceux qui ont des erreurs 501 ou parfois 504 et qui doivent faire un reset systématique pour relancer la chaudière qui se met en sécurité. La réponse est simple et m'a été apporté par un chauffagiste agréé Chaffoteaux: c'est la carte électronique qui est défaillante, il vous faut une version 5, toutes les versions antérieurs buggent, il suffit de la changer et de reprogrammer la chaudière en fonction de votre modèle (la carte est commune à plusieurs modèles).
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 23h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir