Bonjour,

Pour notre projet, nous consultons des entreprises pour le gros œuvre et je m'étais renseigné pour les fondations et notamment l'arase étanche.
Elle semble nécessaire sauf s'il n'y a pas de planelle et donc que la dalle est en béton sur toute la surface.

Une entreprise conseultée, qui ferait le soubassement en coffrage par banchage m'indique que l'arase n'est pas nécessaire parce que justement le soubassement est en béton (potentiellement avec hydrofuge).
Est-ce exacte ? Même s'il y a des planelles ?

Le plancher serait en hourdis béton + béton dosé 300 kg/m3

J'ai essayé de vous mettre tous les termes et un max d'informations qui me semble utile / nécessaire, mais n'hésitez pas s'il faut compléter.

Merci à vous.
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

lhproject a écrit:Bonjour,

... l'arase étanche.
Elle semble nécessaire sauf s'il n'y a pas de planelle et donc que la dalle est en béton sur toute la surface.

Une entreprise conseultée, qui ferait le soubassement en coffrage par banchage m'indique que l'arase n'est pas nécessaire parce que justement le soubassement est en béton (potentiellement avec hydrofuge).
Est-ce exacte ? Même s'il y a des planelles ?

oui, c'est exact : ... oupa ; tout dépend comment ils coffrent sur le sous-bassement pour couler la dalle ...

on r'commence :
si planelles => arase étanche imposée
si coffrage => arase étanche non nécessaire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Mes 20 centimes : ça serait quand même dommage de faire le soubassement en béton banché, puis de coffrer la dalle dessus avec des planelles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir,

la norme qui est généralement citée pour la coupure de capillarité ("arase étanche") est le DTU 20.1.

Or, cette dernière commence par dire : "lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments"

Ce qui n'est pas votre cas puisque votre soubassement serait en béton banché. Je ne sais pas exactement quelles normes s'appliquent dans votre cas.

Mais je pense qu'on peut - sous cette réserve - procéder quand même par analogie :

1) le béton est considéré non capillaire, puisque d'après le DTU 20.1, un chaînage périphérique béton pleine épaisseur fait office de coupure de capillarité.

2) Donc dans votre cas, même si vous avez des planelles, je pense que votre constructeur a raison : le soubassement béton (par ailleurs largement plus grand qu'un chaînage périphérique) fera office de coupure de capillarité, vous dispensant donc d'arase étanche.

3) Cela étant posé, comme dit par Manu-d.en-haut je pense que vous aurez peut-être intérêt à considérer un chaînage pleine épaisseur plutôt que des planelles. Pourquoi :
  - Avec des planelles, donc arase étanche (remplacée ici par le soubassement béton, cf. 2) plus haut), l'arase doit être posée à 15 cm au-dessus du sol fini extérieur. C'est lié aux planelles : si elles sont trop proches du sol, les eaux de rejaillissement pourraient la toucher et donc "court-circuiter" l'arase.
  - Avec un chaînage béton pleine épaisseur, on estime que c'est une protection face aux rejaillissements. Le DTU 20.1 impose alors que le bas du plancher ne soit qu'à 5 cm du sol fini extérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

Je vous remercie tous pour ces précisions / confirmations.

Merci de votre aide précieuse !

Belle journée à vous.
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs