Impossible d'éteindre la lumière

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 292 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Mende (48)
Bonjour à tous,

La lumière de ma salle à manger ne s'éteint plus. J'ai un variateur/télérupteur Yokis branché dessus.
J'ai pensé que le problème venait de ce dernier.

J'ai donc tenter d'inverser le module avec celui du salon pour voir si le problème venait de là.

Et effectivement, le problème se pose au salon quand j'inverse les 2 modules. Donc il y a bien (je suppose...) un soucis avec le module de la salle à manger.

SAUF que ca ne résout pas le problème de la salle à manger quand je mets le variateur du salon (qui fonctionne, je l'ai remis au salon sans soucis). La lumière ne s'éteint pas, quelque soit le bouton poussoir utilisé (il y'en a 4)

Si quelqu'un a une autre idée svp, je ne sais pas par où chercher...

Merci par avance
Bastien
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonsoir,
Débranchez un par un les poussoirs SAM.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Débranchez un par un les poussoirs SAM.
Steph

mieux, en mettre un seul, en local
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Débranchez un par un les poussoirs SAM.
Steph

Je vais tester. Possible qu'un poussoir soit mort ? Ou ce n'est pas l'idée ?

Rfco a écrit:
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Débranchez un par un les poussoirs SAM.
Steph

mieux, en mettre un seul, en local
@+

c'est à dire ? désolé je n'ai pas compris
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
L'idée, est de débrancher l'entrée BP et y raccorder un BP directement dessus (donc logiquement entre la phase et la borne BP
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
Rfco a écrit:L'idée, est de débrancher l'entrée BP et y raccorder un BP directement dessus (donc logiquement entre la phase et la borne BP

merci, mais j'avoue que les sigles en elec j'ai niveau bac -10... BP = ?
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
BastounH a écrit:
merci, mais j'avoue que les sigles en elec j'ai niveau bac -10... BP = ?

salut
euuhhhh tu ne comprends pas ce que veut dire BP pourtant ce nom composé tu l'as utilisé à moitié  , je te laisse le découvrir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
parental25 a écrit:
BastounH a écrit:
merci, mais j'avoue que les sigles en elec j'ai niveau bac -10... BP = ?

salut
euuhhhh tu ne comprends pas ce que veut dire BP pourtant ce nom composé tu l'as utilisé à moitié  , je te laisse le découvrir

ok, BP = bouton poussoir !
Mais désolé, j'avoue que je ne comprends quand même pas ta proposition 
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce sont les mêmes références de televariateur ?

L'idée de RFCO est de faire un test avec juste un BP raccordé en local
Ainsi cela permet de mettre hors de cause ou non l'installation avec les poussoirs en place.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
Carminas a écrit:Bonjour

Ce sont les mêmes références de televariateur ?

L'idée de RFCO est de faire un test avec juste un BP raccordé en local
Ainsi cela permet de mettre hors de cause ou non l'installation avec les poussoirs en place.

exactement les mêmes variateurs Yokis en place partout
BP Legrand Celiane
Je suis désolé mais ce que je ne comprends pas c'est le "BP raccordé en local"  
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
BastounH a écrit:
exactement les mêmes variateurs Yokis en place partout
BP Legrand Celiane
Je suis désolé mais ce que je ne comprends pas c'est le "BP raccordé en local"  

salut veut dire débrancher le ou les fils qui partent du variateur vers les BP déjà installé et d'en mettre qu'un seul en bon état, non fixé et juste à côté du variateur, ceci afin de voir si ce variateur fonctionne correctement juste avec ce BP et donc d'incriminer un BP en place ou si toujours la panne d'incriminer le variateur 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
Alors... j'ai testé les BP les 1 après les autres et ca ne fonctionnait toujours pas. Jusqu'à ce que me rende compte qu'il n'y avait pas de charge resistive sur ce circuit (qui fonctionnait depuis plus de 5 ans)... J'en ai installé une et miracle, tout refonctionne !!!!
Merci merci Biggrin

J'en profite pour une petite question au passage. J'ai une autre pièce ou la lumière s'éteint après un certain temps d'allumage. Je suis à peu près sur que le soucis vient des charges qui chauffent. Je viens d'ouvrir et voir qu'il y a 2 charges resistives branchées au meme endroit sur ce circuit (dans un boitier mural). Est-ce normal ? elles ont bien chauffés et le plastique de protection en parti fondu... Si je les change à l'identique le probleme ca se reproduire je suppose. Des avis la dessus svp ?
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Tu a du changer des ampoules.

Les charges évitent le scintillement

A voir si les 2 sont utiles selon marque et référence des ampoules qui doivent être dimmables.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Mende (48)
Rfco a écrit:Hello

Tu a du changer des ampoules.

Les charges évitent le scintillement

A voir si les 2 sont utiles selon marque et référence des ampoules qui doivent être dimmables.

@+

Salut,
non, aucune ampoule changée... Ce sont des spots Collingwood H2 Pro dimmables qui sont là depuis le début

edit : il y a 9 spots sur le circuit

edit 2 : ce sont des charges 3w "basiques". Pas sur de la marque...
Messages : Env. 60
De : Mende (48)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 00h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir