Retour
Menu utilisateur
Menu

Transformer pergola en bois en véranda

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous. J'ai une pergola (environ 5m sur 4m) adossée au mur. Le toit est bien isolé. Il est supporté par 9 piliers de 13 cm de côté scellés sur une dalle de béton. 6 contrefiches sont installées dans 3 coins car il y'a un dépassement du toit d'un mètre par rapport au mur.
Je souhaite transformer cette pergola en véranda aluminium . Est-il possible de supprimer ou remplacer les contrefiches par des équerres en aluminium ou autre matériau afin d'installer des baies vitrées ?
Merci d'avance pour vos propositions / solutions.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Avec une photo ce serait mieux.
Les contrefiches servent à la stabilité de ton Auvent.
Une véranda alu, peut si elle est bien conçue, remplacer ces derniers.
Le bois ca bouge, mon fils était dans ton cas les poteaux ont été habillés pour éviter les fuites air et eau.
Il n'avait pas de contrefiches.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci beaucoup pour votre réponse. Ce so nt effectivement les contrefiches qui m'inquiètent. Je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas encore envoyer des photos mais je vais les joindre dès que je peux. Merci encore car vous me donnez l'espoir que ça serait possible.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour les vérandas alu, il y a des règles professionnelles du SNFA.

Elles ne s'appliquent pas pour les vérandas à structure bois. Cependant elles apportent un enseignement, entre autres, sur la nécessité de prise en compte des efforts neige et vent sur une véranda, quelle qu'elle soit.

Malheureusement, elles laissent le mystère entier sur la façon de réaliser la structure pour qu'elle résiste au vent tel qu'il est défini dans ses actions sur les parois.

Notamment, la poussée horizontale du vent de côté, qui tendrait à « plier » la façade en parallélogramme.

En bois, il y a les contrefiches ou bracons, qui contreventent ; et cela se fait aussi en métal. Mais l'architecture des vérandas s'accommode mal de ces barres obliques dans les angles.

S'il n'y a plus ces contrefiches, il ne reste plus que :

Les encastrements entre horizontaux et verticaux, en « équerre ». Mais pour que ça soit suffisant, il faudrait des sections de barres et des dispositifs d'assemblages incompatibles avec l'ouvrage, donc ça ne marche pas en général.

Le raidissement apporté par les remplissages : parties de murs pleins, parties de toiture rigide, et ... les vitrages. On demande beaucoup aux vitrages, et quelquefois trop, d'où des déboires.

Dans le cas de IboMir ça sera au niveau de la toiture qu'il faudra travailler, puisque c'est une paroi opaque. Lui adjoindre des plaques par-dessous, ou des barres en diagonales, le tout bien arrimé à la maçonnerie (laquelle est supposée stable).

Et ne pas oublier les efforts directs du vent soufflant perpendiculairement à la façade, venant fléchir verticalement les poteaux, qui seront à renforcer si nécessaire, ce qui ne doit pas être très difficile.

L'objectif est de faire, pour les ensembles menuisés qui vont venir, une structure bois solide et stable.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour Ilovir, je suis merci beaucoup pour vos conseils pertinents.
Le toit est est arrimé aux mur par 9 traverses;1 tous les 50 cm environs. Il faut que j'arrive à publier des photos, je crois que ça sera plus judicieux.
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 13h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir