Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour,

Dans le cadre d'un passage d'une installation de mono-phasé vers le triphasé, je dois ajouter des conducteurs dans une gaine TPC.

A l'heure actuelle, il y a un câble 3G10.
Est-ce un problème si le passe simplement un 2G10 pour ajouter les 2 phases manquantes ou bien il faut nécessairement supprimer le câble actuel et le remplacer par un 5G10 ?
==> Je parle d'un point de vue norme et "phénomènes électriques"


Coté pratique, la gaine fait env 30m de long, à votre avis le passage du nouveau câble risque-il d'être compliqué voire impossible ? De ce que je peux en voir, la gaine semble aller en ligne droite.

Merci d'avance pour vos lumières  

PS : je suis électricien Pro, mais avec peu d'expérience sur ce type de situation.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

Faudra me dire où tu trouve du câble 2G10.
Tu n'arrivera pas à passer un autre câble en laissant l'existant en place.

Remplace par un 5G

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Rfco a écrit:Bonjour

Faudra me dire où tu trouve du câble 2G10.
Tu n'arrivera pas à passer un autre câble en laissant l'existant en place.

Remplace par un 5G

@+


OK Merci, je comprends que c'est le tirage du câble qui va poser problème.

De manière générale, j'aurais aussi aimer savoir si c'est dangereux / interdit / OK? de passer du triphasé en 2 cables dans la mêm TPC.  ==> Certains ont une réponse normative ?

Du 2G10 à Brico Depot, 4,2€/m
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Puisque dans le cas de grosses sections on passe plusieurs 1x95 par exemple, tu a ta réponse.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
OK Merci,
J'ai bien envie de tenter quand même l'expérience de passer un 2G10 car ça fait une sacrée différence de prix pour la cliente.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mais du coup, on se retrouve avec 2 bleus ?

Et puis si c'est un passage en TRI, ENEDIS va sans doute mettre un DB 30/60A qui impose du 16² en aval
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Pour les 2 bleus, c'est sûr c'est pas top. Je pensais identifier un fil bleu transformé en rouge de chaque coté.

Oui pour le DB, je protégerai en tête avec un disjoncteur adapté si en 10mm2, mais j'attends une réponse du fabricant de PAC pour le dimensionnement du câble : il installe 2 PAC dont les caractéristiques sont
- 23,6A (Intensité nominale maximale compresseur)
- 40A Intensité maximale démarrage
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir