Le 21/09/2018 à 11h10
Section câble tableau secondaire en triphasé
Bonjour à tous,

je voudrais créer un tableau secondaire pour alimenter un étage qui comporte 2 chambres, 1 couloir et une salle de bain. (12 prises de courant, 8 points d'éclairage)
    
mes questions:               ° est-ce que ce schéma de câblage est approprié ?
                                       ° quelle est la section de câble appropriée entre les deux tableaux?
                           
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/09/2018 à 11h14
Bonjour

Citation:
est-ce que ce schéma de câblage est approprié ? 


Oui c'est moi qui l'ai fait 


Citation: quelle est la section de câble appropriée entre les deux tableaux? 


Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.

Un 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A vous permettra de disposer de toute la puissance de votre abonnement

Mais si vous voulez baisser un peu le coût du 5G4² protégé par un disj tetra 25A sera un peu moins cher et vous autorisera 17kW

On pourrait même descendre sur du 5G2,5² disj tetra 20A, mais il faudra alors soigner la répartition entre phase, car si vous tirez plus de 4,5 kW sur une, cela disjonctera
Ceci dit, sans chauffage électrique cela ne posera aucun problème.


Vous aurez environ 70€ d'écart entre la 1ère et la 3ème solution

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
0
Carminas
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 21/09/2018 à 11h26
Merci pour la réponse rapide,
si je branche tout sur un inter diferentiel tetra (comme sur le shéma) y'a t-il une répartition égale sur les 3 phases ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/09/2018 à 11h29
Sur un peigne tetra les disjoncteurs sont répartis : phase1, phase2, phase3, phase1, phase2, phase3...
C'est donc à vous de faire correctement la répartition

Exemple :
0
Carminas
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/09/2018 à 11h32
Autres idées :

12 prises et 8 points d'éclairage pour des chambres sans chauffage électrique, cela ne consomme pas grand chose (ponctuellement un aspirateur ou un fer à repasser, le reste est négligeable)
Pour quoi ne pas faire un tableau mono branché sur une seule phase ?


Voire tirer 2 circuits depuis le tableau principal, sans faire de tableau divisionnaire (mais c'est un peu moins évolutif)

ou

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
0
Carminas
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 21/09/2018 à 11h34
Ok trés bien, donc si j'opte pour la 3ème solution( qui serait pour moi la plus facile car j'ai déja une gaine existante que je voudrais utiliser pour emmener le cable)je serai à environ 4000w max par phase avant que sa disjoncte, est-ce bien cela?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/09/2018 à 11h35
Si c'est du 2,5² : 4500W maxi avec un disj 20A au départ
Si c'est du 1,5² : 3500W maxi avec un disj 16A au départ

Et pour rappel :
- 12 prises maxi sur un circuit en 2,5²
- 8 prises maxi sur un circuit en 1,5²
- 8 point d'éclairage maxi sur un circuit en 1,5²
0
Carminas
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/09/2018 à 11h41
Après, tout dépend du niveau d'évolutivité que vous recherchez :

- tableau tri : très évolutif
- tableau mono : moins évolutif, mais permet néanmoins d'ajouter des circuits peu consommateurs
- circuits directs : pas évolutif du tout
0
Carminas
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 21/09/2018 à 11h43
Je veux permettre chauffage d'appoint, aspirateur je pense que déja 4000w par phase c'est bien suffisant et relativement simple à mettre en place. donc un 5*2.5 mm² entre les deux tableaux avec un disjoncteur 20A.
Merci pour ces informations claires et précises Biggrin
0
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 09/10/2019 à 18h42
                   
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai un soucis avec l'inter différentiel 30mA, j'ai suivi ce schéma à la lettre en utilisant un disjoncteur tetra 3*20A au départ et tiré mes 5 fils en 2.5 mm², mais l'inter différentiel 30mA 20A tetra est introuvable d'occasion ou hors de prix. Par contre je trouve des disjoncteurs en 20A 30mA est-ce possible de mettre un disjoncteur à la place de l'inter ou pas du tout?
Cordialement
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 09/10/2019 à 19h00
Bonjour

Cela n'existe pas un interrupteur différentiel 30mA 20A tetra.
Je n'ai d'ailleurs jamais dit de mettre cela.

Il faut un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A.
Vous en trouverez en neuf en premier prix à une cinquantaine d'euros

Sinon autre solution mettre un disjoncteur différentiel 30mA tetra 20A, mais je doute que ce soit moins cher, et c'est plus encombrant.
0
Carminas
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 09/10/2019 à 19h47
Merci pour votre réponse avec réactivité,
donc je peux mettre un inter différentiel 25A 30mA au départ de mon tableau divisionnaire avec mon montage (c'est à dire un disjoncteur tétra 20A au départ dans mon tableau principal et mes fils en 2.5 mm²?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 09/10/2019 à 19h55
Oui
25A ou 40A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Aucun problème donc si vous ne tirez pas plus de 20A (du fait de la limite du disjoncteur tetra 20A imposé par le 2,5²).
0
Carminas
Partager
stabilobilo
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
De : Aurillac (15)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 09/10/2019 à 20h04
Très bien je vais partir sur du 25A du coup.
Merci pour vos conseils bonne soirée.
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 09/10/2019 à 20h10
Regardez également du côte des 40A, en général pas vraiment plus chers que les 25A.
0
Carminas
Partager
En cache depuis avant-hier à 18h53

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir