Tubage ancien conduit de cheminée à ras le mur

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

Suite aux tarifs exorbitant proposés par les professionnels autour de chez moi, j'ai décidé de tuber moi-même mon ancien conduit (20x40) pour ensuite poser un poêle à bois.

Souhaitant faire les choses dans les normes, j'ai des doutes sur la méthode à utiliser pour faire sortir mon tubage dans le salon, d'où mon post aujourd'hui.

Je pensais bêtement faire sortir mon tubage (double peau) à ras le mur en brique, puis éloigner le tuyaux de raccordement avec deux coudes à 45° mais j'ai des doutes sur le respect des distances. 

Comme vous le verrez sur les photos, j'ai isolé mon mur avec du placo polystyrène (53mm), cela rajoute un peu de complexité, car je vais devoir protéger certaines zones avec du placo feu.

Selon vous, quelle serait la meilleure solution dans ce cas précis ? 



Question bonus. Selon vous, puis-je me passer du débistrage obligatoire lorsqu'on a un conduit aussi "propre" ? 


D'avance merci pour votre aide.

Richard
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Placo/polystyrène ...je refuse de poser !

 distance de sécurité d'un tuyau non isolé d'un matériau inflammable : 3 fois son diamètre .

 donc avec un tuyau de 150 mm , il faut virer le polystyrène sur 1050 mm .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci pour la réponse.

Si j'habille le mur avec un parement ou si je colle un déflecteur sur toute la hauteur c'est jouable non ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
elriri35
Bonjour
Non il faut virer le placo + polystyrène sur 1m de large à partir du centre du conduit (c'est bcp mieux comme le dit 500 XT) et isoler le fond avec de la laine de roche + BA13 rose et le conduit doit être ramoné comme il faut pour enlever les impuretés avant d'enfiler un tubage dedans.
Et ensuite le poêle doit être à bonne distance du mur selon les préconisions du fabricant.
Pourquoi pas monter un beau foyer à hotte = c'est plus joli et on peut mettre un récupérateur de chaleur pour une distribution vers les pièces lointaine, que le poêle ne peut pas faire.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Oui, mais là il s'agit d'un tuyau "double peau" d'après elriri35, ce que je comprend comme tuyau double paroi isolé, donc la garde au feu n'est plus la même, si ?
Sauf effectivement si le double peau s'arrête à raz du plafond et part en simple peau ensuite (donc proche du doublage placo/polystyrène).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Beone68
Et le poêle ce n'est pas chaud? ca va faire fondre le polystyrène...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Effectivement c'est un tubage double peau.

Ensuite je comptais sortir en simple peau avec deux coudes à 45° pour m'écarter le + tôt possible de la paroi.

Enfin, je comptais poser sur le placo/polystyrène une protection en silicate de calcium qui permet de raccourcir les écarts au feu.

Mais ma question originale portait + sur comment sortir du plafond en respectant les écarts au feu. Car mon conduit est collé au mur, j'ai donc très peu de place.

En tout cas, merci à tous pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,à l'époque j'avais résolu le pb en ôtant le placo/polystyrène sur toute la hauteur et sur 1mM de large et je l'avais remplacé par de l'ytong et du placo feu (rouge).Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Ulyssesourd a écrit:Beone68
Et le poêle ce n'est pas chaud? ca va faire fondre le polystyrène...

La question portait sur le tubage.
Pour le poêle, suivre les préconisations du fabricant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Je vais donc suivre vos conseils et amputer mon isolation actuelle d'1.20m pour y placer une isolation + traditionnelle (rail + iso + placo feu).

Mais je ne sais toujours pas comment installer ma plaque de propreté à la sortie de mon boisseau.

Comme il longe le mur, je n'ai pas d'espace, impossible pour moi de mettre une plaque de propreté de 30*40 par exemple. Dans l'idéal, il me faudrait une plaque au dimension du boisseau, c'est-à-dire approximativement 20x40.

Est-ce réalisable selon vous ? Je cherche depuis un moment sur le net, mais impossible de trouver quelqu'un dans la même configuration que moi.

En tout cas, merci à tous pour vos réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Avec une disqueuse et un disque fin, il est possible de recouper la plaque de propreté 30x40 pour l'adapter à votre configuration, non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Si je fais ça, il me restera que très peu de matière d'un côté de la plaque de propreté, côté mûr.

Maintenant, j'imagine un système comme celui-là :


Je cherche juste quelle pièce me permettra de sortir du coffrage avec un angle à 45°.

J'ai acheté un raccord inox 45° aujourd'hui, mais je n’arrive pas à insérer le tubage dessus....

Quelqu'un sait-il quelle pièce pourrait m'aider à réaliser ce que je veux ? 

Voici deux photos de l'état actuel des choses :


Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il faut un deuxième coude à 45° et un raccord : flexible /rigide .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
En fait je cherche quel coude à 45° je peux "brancher" directement sur mon tubage pour sortir de l'autre côté à l'extérieur du coffrage, où je viendrais brancher mon second coude à 45 en émaillé.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

je ne suis pas sûr ....mais le coude à 45° direct sur le tubage n'existe pas !

tous les raccords tubage sont droit .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 06h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir