Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement raccordement électrique tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de réaliser les plans d'une nouvelle installation électrique en remplacement d'une installation plus que vétuste : neutres communs, fusibles à puits avec seulement les phases protégées, jonctions de multiples câbles à base de dominos, câbles sous dimensionnés... Bref, tout est à revoir. 

L'habitation est actuellement composée d'un bâtiment principal en pierres auquel a été ajoutée une annexe en parpaing. Le compteur se situe dans le bâtiment principal, le "tableau" électrique principal est juste au dessus et contrôle tous les équipements électriques de cette partie principale de la maison. Des câbles de phase, neutre et terre de grosse section partant d'un domino commun à tous les fils du tableau principal alimentent un tableau divisionnaire placé dans l'annexe. La répartition du courant est assurée par un simple domino dont partent plusieurs conducteurs de section inférieurs ayant eux même des fusibles à puits. Voilà, pour le descriptif que j'accompagne d'un schéma qui restitue exactement l'installation actuelle (la partie annexe n'a pas été faite).

Une pompe à chaleur doit être installée dans 1 mois et je prévois de mettre l'installation un minimum en securité. Je vais donc installer un tableau électrique avec ID, disjoncteurs etc à la place de la vulgaire plaque de contreplaqué servant de tableau actuellement. La pose de la PAC nécessitera 3 disjoncteurs m'a annoncé le chauffagiste : 2 disjoncteurs 32A pour le groupe extérieur et l'appoint chauffage, 1 disjoncteur 20A pour l'appoint ECS, le tout avec un ID 63A en amont. La place nécessaire pour passer tous les câbles électriques de l'annexe vers l'habitation principale impliquerait de percer davantage le mur en pierre de plus de 60cm d'épaisseur, ce qui n'est pas souhaitable. Je vais donc repartir sur un tableau divisionnaire dans l'annexe en tirant une nouvelle ligne électrique dimensionnée correctement. Il y aura au plus 8 mètres de câble entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.






Mes questions : 

- quelle section de câble électrique pour relier le tableau principal au divisionnaire sachant que le divisionnaire accueillera les 3 disjoncteurs de la PAC, le circuit lave linge, un circuit éclairage, un circuit pompe à eau et un circuit prises de courant ?

- quel appareillage au niveau du tableau électrique principal, entre le bornier de phase + neutre et l'ID du tableau divisionnaire ? Disjoncteur ? Quelle intensité sachant qu'il commande un tableau avec des fortes puissances (l'appoint chauffage compte pour 1 dans le cumul de puissance ?)

Le cumul des puissances de chaque disjoncteur du tableau divisionnaire me semble très élevé...

Merci par avance pour vos lumières car je bute un peu ! 😄
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ce qui me pose question ,ce sont les 63A de puissance que vous demande l'installateur et c'est 3 disjoncteurs, .

Mais dans votre cas je ne me pose pas de question sur le dimensionnement des câbles, pour 8 mètres et vu votre situation je pose du 3*16mm. Au moins tout entre bien dans les cases. Pas de problème pour le 63A, et vous pourrais ajouter tout ce que vous voudrais sur cette ligne (dans la limite des 63A)

Donc, sur le tableau électrique principal (le nouveau) en amont des différentiels, vous pouvez un disjoncteur 63 A et votre ligne part de ce disjoncteur.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Merci pour votre réponse ! Effectivement, je pensais partir sur 3*16² pour ce qui concerne le câble de raccordement tableau principal - tableau divisionnaire. De manière générale, hormis le surcoût engendré, le fait de mettre une section plus importante que nécessaire n'a pas d'incidence particulière sur le fonctionnement de l'installation ? (Ou des grosses sections peuvent à l'inverse diffuser le courant et le rendre trop faible ?)

Aussi, quand vous dîtes que je pourrais ajouter tout ce que voudrais sur cette ligne dans la limite des 63A, que voulez vous dire exactement par "la limite des 63A ? Aucun des circuits du tableau ne devra être au delà de 63A ou le calcul cumulé des puissances de chaque disjoncteur doit rester en dessous des 63A ? Car sur le principe que seul l'appoint chauffage de la PAC pourrait compter pour 1, le calcul aval donne 32x1 + 32x0,5 + 20x0,5 + 20x0,5 + 16x0,5 + 16x0,5 + 10x0,5 = 89A donc supérieur aux 63A du disjoncteur mais j'imagine que cela n'a rien à voir ?

J'avoue ne pas toujours très bien comprendre ces règles de dimensionnement... Sur l'hypothèse que tous les appareillages listés ci-dessus tiraient l'énergie en même temps (hautement improbable), nous sommes d'accord qu'il y aurait une coupure du disjoncteur/de l'interrupteur différentiel du fait d'une intensité de courant cumulée supérieure à la capacité des deux équipements, soit 63A ?

Voici le schéma de l'installation projetée que je viens de finaliser. Je vous laisse me faire part de votre avis





Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Malheureusement, l'image est trop réduite lors de l'upload mais les sections sont les suivantes :

- DB vers borniers du tableau principal : 16²
- Borniers du tableau principal vers ID du tableau principal : 10²
- Borniers du tableau principal vers disjoncteur tableau principal : 16²
- Disjoncteur tableau principal vers borniers tableau divisionnaire : 16²
- Borniers tableau divisionnaire vers ID tableau divisionnaire : 16²

Pour le reste, sections standardd dimensionnées selon la NFC 15-100. Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Enedis ne delivre que rarement plus de 63A, et rien voir avec le calcul des disjoncteurs. Avec du 16 mm et un abonnement à 63A vous êtes parer à toute éventualité. Votre schéma semble être correct, bien que je ne vois pas tres bien. Sur un circuit en 2.5mm et disjoncteur 20A vous pouvez poser jusqu'à 12 prises (sauf pour la cuisine)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses ! Je finalise le plan électrique et au vu de vos remarques, je me disais qu'effectivement, une section de 16mm² pour relier le tableau principal au tableau divisionnaire permettait certes de "parer à toute éventualité" mais méritait peut être d'être diminuée pour du 10mm². Je ne vois aucune perspective d'agrandissement de l'installation sur cette annexe et au vu du mur porteur à traverser pour le raccordement, je vais essayer autant que possible d'utiliser le passage existant qui est adapté pour le passage de 6mm². Au final, du 10mm² pour une PAC ECS/chauffage et un lave linge à maximum 8 mètres de distance du DB, c'est suffisant, non ?

Et quand je pense avoir fait le tour de toutes les zones d'ombres de l'installation électrique, je trouve toujours de nouvelles questions et notamment la suivante pour laquelle les informations restent vagues sur les différents sites que j'ai pu trouver. Les disjoncteurs possèdent un calibre (10, 16, 20, 32A) mais aussi un fameux "pouvoir de coupure" auquel je n'avais pas prêté attention. Je me suis contenté de relever les références de ma future commande de matériel sur la base de disjoncteurs 3kA qui étaient les premiers proposés mais j'ai vu qu'il y avait aussi des modèles de mêmes calibres en 4,5kA, 6kA et même au-delà. Est-ce que cela doit être défini en fonction de la puissance souscrite de mon futur abonnement EDF, soit bientôt 6kVA, pour alimenter la PAC ou du 3kA convient largement sur une installation domestique ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 02h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir