Plus de pression eau chaude + froide

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 72 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,
Il y a une semaine j’ai fait intervenir un plombier pour changer le groupe de sécurité de ballon d’eau et y installer un réducteur de pression. Dans le même temps, notre cuisiniste est venue poser notre cuisine.
Suite à ce jour, nous n’avons plus de pression d’eau chaude + froide dans la SDB, et peu de pression dans la cuisine. Mon ballon d’eau se situe entre la cuisine où se situe la vanne d’arrêt générale et la SDB.
J’ai fait intervenir mon plombier qui pensait que le réducteur de pression était défaillant est la donc enlevé. Mais rien à bougé. Nous pensions donc au cuisiniste qui aurait percé un tuyau en installant les caissons bas (mais il y aurait eu une fuite forcément ? Tous les tuyaux sont dans le mur), à un bouchon, mais à quel endroit ?, ou au groupe de sécurité défaillant (est-ce possible sachant qu’on parle d’une baisse de pression d’eau froide également…). Avez vous déjà rencontré ce problème ? Mille merci pour vos retours…!
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10000 message Drome
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Miletcla a écrit:Il y a une semaine j’ai fait intervenir un plombier pour changer le groupe de sécurité de ballon d’eau et y installer un réducteur de pression.
Ce réducteur de pression a été installé en amont du chauffe-eau ou alors au niveau de l'arrivée générale d'eau ?

Suite à ce jour, nous n’avons plus de pression d’eau chaude + froide dans la SDB, et peu de pression dans la cuisine.
Pas d'autres points d'eau ou alors ailleurs il n'y a pas de problème de pression ?

J’ai fait intervenir mon plombier qui pensait que le réducteur de pression était défaillant est la donc enlevé.
Solution radicale et trop facile ! ; il aurait pu le tester et/ou le remplacer !...

Mais rien à bougé. Nous pensions donc au cuisiniste qui aurait percé un tuyau en installant les caissons bas (mais il y aurait eu une fuite forcément ? Tous les tuyaux sont dans le mur),
à un bouchon, mais à quel endroit ?,
Fuite : Non (il suffit de vérifier si le compteur tourne en permanence)
Bouchon : possible que le cuisiniste ait pincé un tuyau

ou au groupe de sécurité défaillant (est-ce possible sachant qu’on parle d’une baisse de pression d’eau froide également…).
Parfois des GS neufs sont défaillants, surtout ceux vendus en GSB
Mais dans ton cas, il n'y aurait pas d'influence sur l'eau froide maison.

Tes cuisinistes ont bien ouvertes toutes les vannes d'arrêt sur leurs équipements (si il y en a) ?
Le plombier ou les cuisinistes ont bien ouvert à 100% la vanne d'arrivée générale ? (1/4 tour ou multi-tours ?)
Présence d'1 manomètre sur ton installation ? ; quelle pression ?
Ton voisin n'a pas de problème de pression ? ; le hasard d'une intervention de ton distributeur d'eau en même temps que tes travaux !
Ton eau chaude est chaude ? ; possible qu'il y ait des fuites interne causées pas le mécanisme à cassette de tes mitigeurs de cuisine dernier cri..., entrainant aussi une baisse de pression.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Merci infiniment pour votre aide ! 

1) Ce réducteur de pression avait été installé en amont du chauffe-eau. Il a du coup été retiré depuis.
2) Ce sont les seuls pièces où nous avons de l’eau chez nous (avec WC qui ont du mal à se remplir)
3) Oui… il l’a remplacé mais sans effets, il a donc tout retiré et cherché une autre cause 
4) Comment le cuisiniste aurait-il pu pincer un tuyau ? Il a seulement accroché les caissons au mur
5) Toutes les vannes sont bien ouvertes… Pas de manomètres sur les installations. Les voisins n’ont aucun problèmes de pression. Nous n’avons pas changé le mitigeur de la cuisine. L’eau est bien chaude !

Claire

JCdu26 a écrit:Bonjour,
Miletcla a écrit:Il y a une semaine j’ai fait intervenir un plombier pour changer le groupe de sécurité de ballon d’eau et y installer un réducteur de pression.
Ce réducteur de pression a été installé en amont du chauffe-eau ou alors au niveau de l'arrivée générale d'eau ?

Suite à ce jour, nous n’avons plus de pression d’eau chaude + froide dans la SDB, et peu de pression dans la cuisine.
Pas d'autres points d'eau ou alors ailleurs il n'y a pas de problème de pression ?

J’ai fait intervenir mon plombier qui pensait que le réducteur de pression était défaillant est la donc enlevé.
Solution radicale et trop facile ! ; il aurait pu le tester et/ou le remplacer !...

Mais rien à bougé. Nous pensions donc au cuisiniste qui aurait percé un tuyau en installant les caissons bas (mais il y aurait eu une fuite forcément ? Tous les tuyaux sont dans le mur),
à un bouchon, mais à quel endroit ?,
Fuite : Non (il suffit de vérifier si le compteur tourne en permanence)
Bouchon : possible que le cuisiniste ait pincé un tuyau

ou au groupe de sécurité défaillant (est-ce possible sachant qu’on parle d’une baisse de pression d’eau froide également…).
Parfois des GS neufs sont défaillants, surtout ceux vendus en GSB
Mais dans ton cas, il n'y aurait pas d'influence sur l'eau froide maison.

Tes cuisinistes ont bien ouvertes toutes les vannes d'arrêt sur leurs équipements (si il y en a) ?
Le plombier ou les cuisinistes ont bien ouvert à 100% la vanne d'arrivée générale ? (1/4 tour ou multi-tours ?)
Présence d'1 manomètre sur ton installation ? ; quelle pression ?
Ton voisin n'a pas de problème de pression ? ; le hasard d'une intervention de ton distributeur d'eau en même temps que tes travaux !
Ton eau chaude est chaude ? ; possible qu'il y ait des fuites interne causées pas le mécanisme à cassette de tes mitigeurs de cuisine dernier cri..., entrainant aussi une baisse de pression.
JC
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Miletcla a écrit:1) Ce réducteur de pression avait été installé en amont du chauffe-eau. Il a du coup été retiré depuis.
et il n'y a pas de réducteur de pression à l'aval immédiat du compteur d'eau ?
la vanne après compteur est bien ouverte ? ; vanne 1/4 tour ou vanne multi-tours ?
pas de 2ème vanne dans la maison ?


4) Comment le cuisiniste aurait-il pu pincer un tuyau ?
et les tuyaux d'eau arrivants sous l'évier ?

5) Toutes les vannes sont bien ouvertes… Pas de manomètres sur les installations.
je pensais au mano au niveau de l'arrivée d'eau logement, à côté du réducteur de pression, si il y en à 1...

Nous n’avons pas changé le mitigeur de la cuisine.
cuisine neuve avec l'ancien mitigeur !...

c'est une maison individuelle ? ; récente ?
Compteur et vanne d'arrêt hors de la maison ? ; 2ème vanne dans maison ?
L'eau est calcaire ?
Contrôle de fuite effectué ? : tous les robinets fermé, le compteur ne doit pas tourner...
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir