Retour
Menu utilisateur
Menu

Bonjour, que pensez vous de mon plan électrique ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour, 

ci dessous mon plan électrique, j'aimerais des avis la dessus, pour ne pas me planter ou oublier des petits détails. 

Pour l'instant je vais mettre une prise dans un placard coté chambre pour l'aspirateur, 
Prevoir une sortie électrique pour un futur store ban




Merci de votre temps.

http://image.noelshack.com/fichiers/2022/43/7/1667143792-plan-elec.jpg
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Avez-vous jeté un coup d'oeil à la section "plans de maison" ?

Il y a plusieurs centaines de plans pour trouver des idées, classés par taille, forme, etc ... Vous pouvez même avoir pour chaque plan un budget de construction estimatif...

C'est ici : //www.forumconstruire.com/plan_maison/
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pour répondre sur le titre : W00t

je sais pourquoi j'ai supprimé "elec" sur mes cartes de visite Laugh


plus sérieusement, je ne vois pas bien (écran trop petit et zoom pas top) mais j'ai quelques doutes :

SDB et Sdo : prises (ou appareillage elec) dans les volumes non autorisés

Chambres : seulement 1 inter pour éteindre les plafonniers depuis le lit  = bof.

Ch3/dressing : si porte galandage ou coulissante , l'inter ne tiendra pas.


Couloir nuit : seulement 1 inter pour les 3 chambres = dommage pour les ch1 et ch3  => voir pour détecteurs de mouvements , bien orientés ce serait + confortable.

HS on :
en fuchsia le long des cloisons chambres 1 et 4 c'est "cloison phonique" ?  bonne idée... je préfère les cloisons double-peau (+ efficace) et il serait judicieux d'en ajouter 1 pour le wc dans la chambre 4.

dans le garage : ballon thermotrucmuch ? pas de prise d'air sur l'extérieur ?
HS off,

je laisse la place pour la suite.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Le cellier c'est 4 m² perdus. 7000 Euros de dilapidés.

Pour la partie électrique, ce sujet serait mieux
dans le section électricité.

Sinon je trouve fort dommage que la pièce à vivre
ne soit pas éclairable par moitié.

Et que la lumière extérieure près de la porte d'entrée
ne soit pas centrée sous la casquette.

C'est tout ce que j'ai regardé ?

Donc comme le signale Élisa pour les chambres
il doit y avoir de nombreux autres couacs.

Comme la mise en page qui déborde et oblige à
défiler vers la droite pour lire le texte.

Merci de corriger.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Calète a écrit:...
Pour la partie électrique, ce sujet serait mieux
dans le section électricité....

   je n'avais même pas vu   ... quand je dis que mon écran n'est pas terrible


zelko : cliquez sur le triangle en bas de votre message et demandez le transfert aux modos.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
***** a écrit:Bonjour

pour répondre sur le titre : W00t

je sais pourquoi j'ai supprimé "elec" sur mes cartes de visite Laugh


plus sérieusement, je ne vois pas bien (écran trop petit et zoom pas top) mais j'ai quelques doutes :

SDB et Sdo : prises (ou appareillage elec) dans les volumes non autorisés

Chambres : seulement 1 inter pour éteindre les plafonniers depuis le lit  = bof.

Ch3/dressing : si porte galandage ou coulissante , l'inter ne tiendra pas.


Couloir nuit : seulement 1 inter pour les 3 chambres = dommage pour les ch1 et ch3  => voir pour détecteurs de mouvements , bien orientés ce serait + confortable.

HS on :
en fuchsia le long des cloisons chambres 1 et 4 c'est "cloison phonique" ?  bonne idée... je préfère les cloisons double-peau (+ efficace) et il serait judicieux d'en ajouter 1 pour le wc dans la chambre 4.

dans le garage : ballon thermotrucmuch ? pas de prise d'air sur l'extérieur ?
HS off,

je laisse la place pour la suite.

Merci pour ton message .
Je viens de remettre des nouveaux lien pour mieux voir le plan électrique? 

Pour les chambre le mieux c'est de mettre un interrupteur de chaque coté du lit ? 

CH3 dressing c'est une porte classique pas de galandage. 
Couloir il y a deux inters du coup  devant la chambre 2 et la 4 
Le Fuchsia oui cloison phonique, je vais demander pour les double peau, ca me faisait peur la proximité du wc et salle de bain par rapport à la chambre. 
Ballon thermodynamique branché sur la pompe a chaleur qui est à l'exterieur donc pas besoin de prise d'air. 
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Calète a écrit:Bonjour.

Le cellier c'est 4 m² perdus. 7000 Euros de dilapidés.

Pour la partie électrique, ce sujet serait mieux
dans le section électricité.

Sinon je trouve fort dommage que la pièce à vivre
ne soit pas éclairable par moitié.

Et que la lumière extérieure près de la porte d'entrée
ne soit pas centrée sous la casquette.

C'est tout ce que j'ai regardé ?

Donc comme le signale Élisa pour les chambres
il doit y avoir de nombreux autres couacs.

Comme la mise en page qui déborde et oblige à
défiler vers la droite pour lire le texte.

Merci de corriger.


Merci pour ton message, 

Pour le cellier j'ai intégré les caissons de cuisines pour agrandir la cuisine au détriment du cellier... ca ne changera rien au prix. 

La pièce de vie est belle et bien éclairé par moitié 4 spots par 4 spots j'hésite à fiare rajouter un plafonnier. 

La porte d'entré il m'a dit que c'est impossible de le mettre sous la casquette je vais re demander... 

J'ai refais la mise en page ca sera peut etre mieux pour regardeR.
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Merci pour la remise en forme.

Pour le cellier vous pensez ce que vous voulez mais 4 m² juste pour un lave linge c'est de l'argent de perdu.

Même si le prix vous paraît identique il vaudrait mieux agrandir la cuisine et faire un placard buanderie. Et du coup gain de coût car plus de cloison plus de porte, plus de réseau électrique.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 08h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plan de maisonArtisan
Devis plan de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tour de France : 10 constructions typiques de nos régions (revisitées ou non)
Tour de France : 10 constructions typiques de nos régions ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

1
personne
surveille ce sujet
Voir