Branchement interrupteur différentiel 63A / Peigne Vertical

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous,

Aujourd'hui en voulant installer et câbler mon premier tableau électrique je me suis heurter à un problème.

Mon premier tableau est composé de 4 rangées chacune protégé par un ID de 63 A (2 type A / 2 type AC). 

LIEN SCHEMA DE MES 2 TABLEAUX ELEC

Le soucis, lorsque j'ai installer les 4 ID de 63A sur les 4 rangées de mon tableau j'ai remarqué que les 2 trous qui se trouvent par dessus les ID ne sont pas décalé et donc impossible pour moi de mettre un peigne vertical vu que les trous sont alignés et non décalé. 

(Je n'ai pas eu le problème aujourd'hui quand j'ai installé sur mes 3 rangées du tableau secondaire les ID de 40 A car les trous au dessus des ID 40A étaient décalés).

Le problème c'est que lorsque je suis allé acheté tout le matériel chez LEROY MERLIN j'ai bien spécifié qu'il fallait que mes ID de 63 A devaient pouvoir se connecter avec des peignes verticaux et le vendeur comme d'habitude me dit aucun soucis.

Donc j'ai fais des recherches et j'ai trouvé c'est 2 ID de 63A (type A/type AC car j'ai besoin de deux type de chaque):

ID 63 A type A

ID 63 A type AC

Pouvez-vous me dire si c'est 2 modèles peuvent directement recevoir le peigne vertical ? (Tous mes disjoncteurs sont en automatique aucune vis)

Si c'est 2 modèles sont correct pouvez vous me dire si les référence donné par le site sont les même chez REXEL ? (REF TYPE A: 411651 REF TYPE AC: 4111650)

REMARQUE 01: Tous les disjoncteur de mon premier tableau (comme mon second tableau) sont des disjoncteurs à raccordement automatique. En dessous de chaque disjoncteur j'ai juste à un peu poussé le câble pour que celui-ci se connecte. Pour installer les peignes HORIZONTAUX je n'ai juste qu'un peu à les pousser pour qu'il rentre (aucune connexion à vis que ce soit pour le raccordement des vis comme des fils).

REMARQUE 02: Tout mon dispositif est en LEGRAND

Merci pour les réponses et bonne soirée à tous
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui ce sont les 2 références 63A qu'il vous faut pour peigne vertical en Legrand
Pas de soucis pour les connexions auto
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonjour

Oui ce sont les 2 références 63A qu'il vous faut pour peigne vertical en Legrand
Pas de soucis pour les connexions auto

Merci je vous avoue que j'ai eu peur qu'il n'est pas de 63A pour peigne vertical.

Bon weekend à vous en tout cas
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr pour les 2 refs 411651 et 1650 c'est ok pour un peigne vertical(dans tous les commerces).Pour ceux qui ont des trou non décalé sa doit être les 411556 ou 411506 c'est ceux que l'on appel arrivée haut/départ bas souvent utilisés pour la rénov.CRDLT
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonjour

Oui ce sont les 2 références 63A qu'il vous faut pour peigne vertical en Legrand
Pas de soucis pour les connexions auto

J'ai juste une dernière question que j'avais oublié de poser et que mérite pas l'ouverture (encore) d'un sujet sur le forum.

J'ai rajouter une caméra extérieur (J'ai câblé avec du câble 1.5mm2 R2V 3G) et pour protéger le circuit de la seul caméra extérieur j'ai mis un disjoncteur 10A. Je me demandais, est ce qu'il faut que je mette plutôt un disjoncteur 2A ou je laisse mon 10A ?

Bon dimanche à vous
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Essonne
GOUPIL 01 a écrit:Bjr pour les 2 refs 411651 et 1650 c'est ok pour un peigne vertical(dans tous les commerces).Pour ceux qui ont des trou non décalé sa doit être les 411556 ou 411506 c'est ceux que l'on appel arrivée haut/départ bas souvent utilisés pour la rénov.CRDLT

Merci j'avoue que samedi lorsque j'ai câblé mon circuit j'ai étais énervé d'avoir perdu du temps en mettant 4 ID qui n'étais pour peigne vertical. Le soucis c'est que vouloir mettre n'importe quel vendeur à des poste aussi important ça en devient chiant à la longue.

Bon dimanche à vous
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr un 2A serai mieux pour ta caméra.crdlt bon dimanche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 20h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir