Eclairage public inter horloge

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 306 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Tarn






Bonsoir à tous et à toutes ! J'espère que vous allez bien?!  Alors voila ma question je travaille dans une mairie et je suis entrain d'installer des inter horloge sur les armoires d'eclairage public mais je ne vous cache pas qu'ayant des bases en elec batiment je galere un petit peu.. ceci etant sit mon chef m'a dit qu'il y avais plus simple a faire que ma methode mais le soucis c'est qu'il ne ma pas dit comment lol alors je vais vous envoyer quelques photos du cablage et si certains électricien avisé ont des conseils même les plus amateurs tout est bon à prendre !!! En vous remerciant.. ps : le code couleur na pas etait respecter je sais bien notamment pour la commande et lalim
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Alpes Maritimes
Câblage identique a un cumulus, mais l'horloge remplace le contact de ton compteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Vous avez besoin de deux interrupteurs horaires et de deux contacteurs ? Pas de disjoncteurs ?
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Tarn
Bonsoir messieurs! D'accord je ne savais pas pour le cumulus! Le cablage est dans les normes non? ou il y avait mieux a faire? Alors il y a une horloge astro et un inter horloge et un contacteur non car je me reprend directement sous le 32 pour alimenter mon inter...
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Mais le radiolite 110 qui utilise le gps pour connaître l'heure du couché du soleil, branché à un contacteur (plus disjoncteur et peut-être 30mA) ça ne suffit pas ? Il vous faut un interrupteur horaire pour aussi couper de 1h à 5h du matin ?
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Tarn
reuns86 a écrit:Mais le radiolite 110 qui utilise le gps pour connaître l'heure du couché du soleil, branché à un contacteur (plus disjoncteur et peut-être 30mA) ça ne suffit pas ? Il vous faut un interrupteur horaire pour aussi couper de 1h à 5h du matin ?

Oui c'est bien ça !
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour moi votre alimentation de l'interrupteur horaire est prise sur le C4 et non sur le 32A, mais je peux me tromper c'est un peu fouillis.
Il y a des risques de coupure de courant cet hiver, et donc d'arrêt de l'horloge qui en viendrait à dérégler votre horloge. Avez-vous une réserve de marche (impossible de contrôler la référence finder est illisible sur les photos), sinon il faudra régler les horloge à chaque coupure de courant!
votre horloge a sans doute la positon marche arrêt auto (impossible de contrôler la référence finder est illisible sur les photos) vous n'avez sans doute plus besoin de la commande à gauche du contacteur, voilà la réflexion de votre responsable.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
bizarre que la radiolite ne soit pas programmable pour faire plusieurs scénarios de coupure et d'allumage

sinon mettre les 2 contacts, radiolite et inter horaire en série avant l'inter marche forcé, en le mettant après l'inter marche forcé ce dernier ne sert pratiquement plus à rien 
le fil sortant du contact de la rdiolite vers une borne du contact inter horaire et de l'autre vers la borne ou était branché ce fil 
prendre l'alimentation de l'inter horaire sous le disjoncteur C4
Pas besoin de contacteur supplémentaire.
  C'est là que tu complique l'ensemble du câblage, juste un dévoiement du fil en sortie contact de la radiolite si celle ci n'est pas programmable sur une autre plage horaire.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
bizarre que la radiolite ne soit pas programmable pour faire plusieurs scénarios de coupure et d'allumage


effectivement c'est programmable pas besoin d'horloge 'notice radiolite 110-120'
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Tarn






D'accord merci pour vos réponses je ne sais pas si mon chef sait qu'elles sont programmables car chacun dit sa version.. la fonction publique c'est spécial lol enfin j'espere ne pas faire de conneries.. je vais essayer votre méthode également si cela est plus simple merci bien.. je viens d'en faire d'autres.. cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

La Radiolite 110 permet la coupure de nuit.

Vous trouverez la notice ici :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w2NuVzyXyDUJhwLI0GKs0HF

La Radiolite se synchronise avec l'heure de France Inter ou du GPS selon les options. Donc si elle n'est plus alimenté, elle retrouvera l'heure exacte après un certain temps.
Le mieux est quand même de garantir la sélectivité pour qu'elle ne soit pas coupé pour rien.

Un schéma électrique serait plus lisible que les photos.

Sur le principe, vous devez avoir un sectionneur principal en tête de coffret (l'idéal étant les sectionneur rotatif cadenassable), une horloge astronomique (doit être protégé par un disjoncteur 2A), un contacteur (la plupart des fabricants proposent un contacteur avec un interrupteur intégré pour la marche forcée, l'arrêt ou le mode automatique).
Le ou les départs doivent être raccordés sur des disjoncteurs différentiels 300 mA d'un calibre approprié par rapport à votre réseau électrique.

Il peut être nécessaire d'ajouter un disjoncteur général si le calibre du disjoncteur de branchement ne permet pas la protection du sectionneur principal et du contacteur.

J'ai un doute sur la norme concernant la protection différentielle de l'horloge astronomique. Je ne sais pas si le disjoncteur de branchement 500 mA est suffisant ou s'il faut prévoir une protection supplémentaire.

Je vous recommande aussi d'ajouter un parafoudre debrochable 40 kA selon les modèles, ils doivent être protégés par un disjoncteur.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
romain051998 a écrit:je travaille dans une mairie et je suis entrain d'installer des inter horloge sur les armoires d'eclairage public
[...]
mais je ne vous cache pas qu'ayant des bases en elec batiment je galere un petit peu.. ceci etant sit mon chef m'a dit qu'il y avais plus simple a faire que ma methode mais le soucis c'est qu'il ne ma pas dit comment lol 


Bonjour,


Je suis un surpris par ce que je lis.
Avez-vous une formation en électricité (vous parlez de "bases en élec", c'est-à-dire) ?
Votre employeur vous a-t-il donné une habilitation électrique pour intervenir sur ces armoires ?
Votre chef vous dit qu'il ferait autrement mais ne vous dit pas comment ?
Il n'y a que moi que ça choque ?

On parle d'éclairage public, donc potentiellement une installation en extérieur, avec peut-être des parties accessibles aux citoyens lambda (mât d'éclairage en métal ?). Il ne s'agit plus de "bricolage" dans son garage, ici.
J'espère avoir mal compris, car je suis inquiet sinon...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Tarn
Beone68 a écrit:
romain051998 a écrit:je travaille dans une mairie et je suis entrain d'installer des inter horloge sur les armoires d'eclairage public
[...]
mais je ne vous cache pas qu'ayant des bases en elec batiment je galere un petit peu.. ceci etant sit mon chef m'a dit qu'il y avais plus simple a faire que ma methode mais le soucis c'est qu'il ne ma pas dit comment lol 


Bonjour,


Je suis un surpris par ce que je lis.
Avez-vous une formation en électricité (vous parlez de "bases en élec", c'est-à-dire) ?
Votre employeur vous a-t-il donné une habilitation électrique pour intervenir sur ces armoires ?
Votre chef vous dit qu'il ferait autrement mais ne vous dit pas comment ?
Il n'y a que moi que ça choque ?

On parle d'éclairage public, donc potentiellement une installation en extérieur, avec peut-être des parties accessibles aux citoyens lambda (mât d'éclairage en métal ?). Il ne s'agit plus de "bricolage" dans son garage, ici.
J'espère avoir mal compris, car je suis inquiet sinon...

J'ai une formation d'électricien j'ai fait du bâtiment mais pour des raisons personnelles j'ai du arrêter pendant un moment je ne parle pas de bricolage bien entendu que on a pas le droit a l'erreur.. je demande simplement des conseils car hélas je ne suis pas le meilleur du haut de mes 24 ans et je ne le serais certainement jamais.. mais j'aspire a devenir un peu meilleur chaque jour... j'ai également l'habilitation donc pas de soucis.. pour mon chef ou mes chefs je ne sais pas si vous avez déja travaillez en mairie mais desfois c'est a celui qui se mouille le moins, quand il y a des conneries il n'y pas grand monde mais après on entend les "tu aurais ps du faire comme ça moi j'aurais fait comme ça" enfin je ne veux pas rentrer dans un conflit je ne suis pas la pour ça et honnêtement je comprend totalement votre point de vue bonne journée à tous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Beone68

ça ne me choque pas, et je trouve la démarche de romain051998 plutôt saine
On ne peut pas tout connaitre, et on voit là un désir de bien faire

De plus il sait s'adresser à un forum dont la qualité des intervenants n'est plus à démontrer (je ne prêche absolument pas pour ma paroisse, je fais juste une constatation)
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Tarn


Merci chris en effet vraiment j'essaye de faire au mieux et pas de doute je pense que sur ce forum il y a des gens compétents, avoir divers avis ainsi que différentes façon de faire c'est super on en apprend tous les jours. Enfin quand je tombe sur des trucs comme ça no comment lol pontage des fils avec du chatterton je n'ai pas encore câbler l'inter mais sa démarre bien.. bonne soirée.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Pontage n'est pas le terme que j'aurais employé.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Tarn
stephdespieds a écrit:Pontage n'est pas le terme que j'aurais employé.
Steph

Raccordement , bout à bout je pense que dans le fond on a du se comprendre certes ce n'est pas un pontage a proprement dit..
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Tarn


Bonjour à tous suite à mes horloges il me reste celle ci a faire mais je bute sur la commande auriez vous des propositionscar j'ai mon idee mais bon.. je trouve plus d'aide ici que la ou je bosse!aprés je ne vous embête plus lol bonne soiree voici la photo
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
sur le contacteur à gauche il y a 2 fils qui alimentent la bobine, tu passe l'un des 2 par le contact de l'horloge et si tu peux le retour phase en évitant le neutre
ATTENTION le jaune vert ne semble pas être un fil de terre, je pense que c'est le retour phase pour la commande bobine 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Tarn
parental25 a écrit:Salut
sur le contacteur à gauche il y a 2 fils qui alimentent la bobine, tu passe l'un des 2 par le contact de l'horloge et si tu peux le retour phase en évitant le neutre
ATTENTION le jaune vert ne semble pas être un fil de terre, je pense que c'est le retour phase pour la commande bobine 

Salut merci bien okay je prend mon alim sous le porte fusible ! Un fil de commande en l'occurence le bleu du a1 sur le contact de mon horloge et le retour phase sur l'autre borne c'est bien ça ?
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
romain051998 a écrit:
parental25 a écrit:Salut
sur le contacteur à gauche il y a 2 fils qui alimentent la bobine, tu passe l'un des 2 par le contact de l'horloge et si tu peux le retour phase en évitant le neutre
ATTENTION le jaune vert ne semble pas être un fil de terre, je pense que c'est le retour phase pour la commande bobine 

Salut merci bien okay je prend mon alim sous le porte fusible ! Un fil de commande en l'occurence le bleu du a1 sur le contact de mon horloge et le retour phase sur l'autre borne c'est bien ça ?

re
Non tu laisse le bleu neutre sur A1 et si le jaune /vert est sur A2 tu le débranche tu le mets sur une borne du contact horloge et de l'autre borne horloge tu y mets un fil allant sur A2 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Tarn
parental25 a écrit:
romain051998 a écrit:
parental25 a écrit:Salut
sur le contacteur à gauche il y a 2 fils qui alimentent la bobine, tu passe l'un des 2 par le contact de l'horloge et si tu peux le retour phase en évitant le neutre
ATTENTION le jaune vert ne semble pas être un fil de terre, je pense que c'est le retour phase pour la commande bobine 

Salut merci bien okay je prend mon alim sous le porte fusible ! Un fil de commande en l'occurence le bleu du a1 sur le contact de mon horloge et le retour phase sur l'autre borne c'est bien ça ?

re
Non tu laisse le bleu neutre sur A1 et si le jaune /vert est sur A2 tu le débranche tu le mets sur une borne du contact horloge et de l'autre borne horloge tu y mets un fil allant sur A2 

Oui pardon je suis bête a1 et a2 ont le même rôle de toute manière merci beaucoup!
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 09h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir