Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire atelier Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,


Je souhaite modifier l'installation électrique faite par l'ancien propriétaire de notre maison. En effet, il a passé un câble de 2.5mm2 entre le tableau principale et un appentis. La distance entre les 2 est de 18m environs. Vus que je compte brancher simultanément de l'outillage type, perceuse à colonne ou scie sauteuse, ou scie a onglet radiale ou scie circulaire avec un aspirateur de chantier, et potentiellement un petit chauffage d'appoint, je pensais mettre un disjoncteur 32a côté tableau principale, pour faire partir une ligne phase/neutre/ terre dans une gaine enterrée et arriver sur un tableau divisionnaire directement dans l'appenti avec 2 disjoncteurs 20a pour les prises (4 par ligne) et un 10a pour la lumière avec en tête un interrupteur differentiel 63a type AC. Pour le câble entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, j'ai trouvé des sites qui permettent de calculer la taille de la section et je tombe sur du 16mm2 pour 7000watt sur 18m avec 1% max de chute de tension. Est-ce que cela vous paraît correct ou du 10mm2 suffirait ? Je passerais du 3g16 ou 3g10 entre les bâtiments. 


Merci d'avance pour vos réponses

Julien
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pourquoi 1% de chute de tension.
Pas pertinent sauf si le disjoncteur EDF est en limite de propriété

Partez sur environ 2% maxi
Cela vous donne :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée pour 7kW maxi et 1,8% de chute de tension
ou
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée pour 9kW maxi et 1,4% de chute de tension

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Aisne
Juju3587 a écrit:Bonjour,


Je souhaite modifier l'installation électrique faite par l'ancien propriétaire de notre maison. En effet, il a passé un câble de 2.5mm2 entre le tableau principale et un appentis. La distance entre les 2 est de 18m environs. Vus que je compte brancher simultanément de l'outillage type, perceuse à colonne ou scie sauteuse, ou scie a onglet radiale ou scie circulaire avec un aspirateur de chantier, et potentiellement un petit chauffage d'appoint, je pensais mettre un disjoncteur 32a côté tableau principale, pour faire partir une ligne phase/neutre/ terre dans une gaine enterrée et arriver sur un tableau divisionnaire directement dans l'appenti avec 2 disjoncteurs 20a pour les prises (4 par ligne) et un 10a pour la lumière avec en tête un interrupteur differentiel 63a type AC. Pour le câble entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, j'ai trouvé des sites qui permettent de calculer la taille de la section et je tombe sur du 16mm2 pour 7000watt sur 18m avec 1% max de chute de tension. Est-ce que cela vous paraît correct ou du 10mm2 suffirait ? Je passerais du 3g16 ou 3g10 entre les bâtiments. 


Merci d'avance pour vos réponses

Julien


Bonsoir,

Le disjoncteur côté tableau principale sera donc de 32A, (soit +- 7000 watt de consommation maximum), en passant du 3g6 sur 39 mètres vous pourrais tirer jusqu'à 5300W, avec 3% de chute maximum (vous n'avez que 18M de distance, donc cela sera plus important que 5300W), donc du 3g10 sera amplement suffisant.

Veiller à alimenter le 32A individuellement de votre autres différentiel, vu que vous comptez ajouter un 63A dans ce nouveaux tableau, il faut que vous alimenter le 32A du tableau principale à l'arrivée de courant sans passer par les différentiel déjà présent.

Bonne soirée
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

Merci Benji0202 et Carminas pour vos réponses. Pour les 1% j'avais vu ça sur un site internet mais du 16mm2 me paraissait gros pour l'utilisation.

Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'idée est d'avoir 2% entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau divisionnaire

Effectivement lorsque le DB est en limite de propriété on met 1% entre le DB et le tableau principal et 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire (ce qui explique ce que vous avez vu)

Mais lorsque le DB est proche du tableau principal on peut garder les 2% dans la liaison tableau principal, tableau divisionnaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

L'idée est d'avoir 2% entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau divisionnaire

Effectivement lorsque le DB est en limite de propriété on met 1% entre le DB et le tableau principal et 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire (ce qui explique ce que vous avez vu)

Mais lorsque le DB est proche du tableau principal on peut garder les 2% dans la liaison tableau principal, tableau divisionnaire

Bonjour,

Merci pour cette précision.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis avant-hier à 15h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir