Retour
Menu utilisateur
Menu

Fonctionnement pompe a chaleur LG

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonsoir
 ont m a installé cette été une pompe a chaleur marque LG therma V haute température de 16 kw en remplacement d une chaudiere a fuel qui chauffait l eau et le chauffage.La pompe a chaleur ne chauffe pas l eau c est un ballon thermodinamique elle chauffe un pavillon plein pied d environ 90m3 avec des radiateurs en fonte.J ais donc une unité intérieure avec un ballon tampon de 25 litres ,un circulateur entre l'unité intérieure et le ballon tampon et un autre sur le depart vers les radiateurs en remplacement de celui qui existait.Ont m a fournit un thermostat sans fil netatmo , le thermostat est reglé a 20 degrés a partir de 7h le matin et 19 degrés a partir de 23h30 tous les jours.J ais mis a partir de l applicationLa temperature sur la telecommande de la pompe est reglé a 55 degres. Lorsque la température dans la piece principale atteint  environ 20,2 degrés le thermostat arrete l unité intérieure ca parait normal mais environ 30 secondes apres les 2 circulateurs s arrettent.Comme les radiateurs sont tres chaud la temperature dans la piece continu de monter jusqu a environ 20,5.Donc le thermostat coupe un peu comme si je mettais a l arret la pompe a chaleur.Comme tout est arreté les radiateurs refroidissent, devienne froid ainsi que toute la tuyauterie et avec environ comme aujourd hui 6 degrés dehors a peu prés 3h apres quand la temperature du thermostat arrive au environ de 19.6 la pompe redemarre pour environ une petite heure.J ais demandé au sav de l entreprise qui m a posé la pompe il m ont dit que le fonctionnement était normal.Qu en pensez vous, moi je pensais que le ou les circulateurs allait continuer de fonctionner de maniére que la temperature soit plus stable.La maison est chauffée mais c est différent de la chaudiére fuel.Je ne touche a rien car c est garantie et je ne connais rien mais avec le thermostat netatmo la telecommande LG ne sert a rien d apres ce que je vois lorsque j appuie sur le bouton marche ca me dit qu il est bloqué il s allume seulement lorsque la pompe fonctionne.je peux juste aller dans utilisateur pour regler l heure et changer si je veux la temperature de chauffe .en esperant vous avoir bien expliqué merci   
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
SI ton thermostat commande le circulateur, c'est normal que tes radiateurs refroidissent, c'était surement le cas avec le fioul comme chez moi avant la pose d'une PAC.

Je n'ai pas voulu de thermostat, le circulateur fonctionnait 24/24, température constante et la PAC fonctionnait a merveille même par moins 10°4 et plus bas (prévue a -20° avec résistances) depuis 2008.

Elle n'a utilisé que 79 Kw de résistance depuis la mise en place
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour merci pour la reponse
en faite le thermostat  fonctionne en wifi avec un boitier relais qui lui coupe la pompe a chaleur lorsque la temperature dans la piece est atteinte exactement comme ci moi je l arretais avec le bouton arret.Du coup comme tout est arreté les circulateurs s arrette mais ne sont pas commandés directement par le thermostat.Avec la chaudiere fuel que j avais la température etait constante, le circulateur fonctionnait en permanence des que l eau qui revenait a la chaudiere etait un peu froide elle redemarrait pour quelles minutes mais je sais qu'une pompe a chaleur ne peu pas fonctionner que  quelques minutes.J ais aussi entendu parler de cycles courts mais je ne pense pas que pour moi ce soit le cas quant elle se met en marche c est pour minimun 30 minutes.exemple ce matin avec 2 degres dehors pour passer de 19 a 20 degres elle a fonctionnée environ 2 heures.Point de vue electricité difficile de savoir en allant voir mon compteur enedis journalier en ce moment je suis entre 35/40 kw jour tout compris plaque vitro,fregidaire etc...
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Voila ton souci avec des radiateurs et un thermostat qui coupe tout.
Tu auras toujours le refroidissement des radiateurs plus important d'autant qu'il fera plus froid dehors.

Je n'aurais jamais voulu ce système avec mes 9 Radiateurs en Lorraine.

CONSO FIOUL avant PAC
CONSO PAC


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Votre histoire me rappelle les déboires que j'ai eu avec ma PAC Daikin juste après l'installation.
L'installateur m'avait aussi installé un thermostat Netatmo pour contrôler la PAC. 4 mois après je faisais changer cette daube pour le thermostat de Daikin (Madoka).
Le Netatmo fonctionne sur le principe du on/off. la température est atteinte le contact devient OFF puis quand la température redescend sous un seuil, hop le contact devient ON. Sur ON la pompe se met en fonctionnement, Sur OFF elle s’arrête. C'est simple et bête. Notez qu'il est possible de régler le seuil de température de déclenchement du ON/OFF. L’hystérésis peut se régler à 1/10 de degrés.
Sauf que j'ai constaté comme vous que les radiateurs sont un coup froid puis un coup chaud selon les volontés du thermostat.
De plus j'ai constaté sur mon abonnement EDF à 9kVA que j'avais des coupures d'électricité par le Linky pour dépassement de la limite maximale des 9kVA à cause de la PAC. En effet lorsque la PAC se remet en route elle doit réchauffer l'eau froide jusqu'à la température de consigne (fixe ou fixée par la Loi d'eau) et là elle tire l'électricité à fond les gamelles. C'est idiot, ce que vous n'avez pas consommé dans les minutes/heures précédentes vous le consommez au redémarrage. Maintenant que j'ai le thermostat Daikin et la passerelle WiFi, je ne dépasse jamais les 6kVA en puissance maximale et j'ai une température continue dans les radiateurs
Contrairement à vous à l'époque je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder si le circulateur s’arrêtait lorsque  le Netatmo était sur OFF.
Le thermostat de Daikin est relié par un bus de données donc la PAC "connait" la température intérieure et il faut bien entendu changer le réglage dans la PAC (choix Contact sec ou Deux contact -un truc du genre)

Concernant la marque LG j'ignore tout mais à votre place je me renseignerais de savoir si ils ont leur thermostat et la passerelle WiFI et comment ce thermostat fonctionne , est-ce du on/off ?
Note il semble qu'ils ont leur propre programmateur/thermostat à la lecture de ce document : https://www.lg.com/fr/business/download/airsolution/Fiche%20[...]20201112_222919836].pdf
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour
j ais regardé oui je pense qu ils ont une application qui s appelle LG thinq et qui fonctionne avec la telecommande LG que j ais et qui a été posé sur le mur a coté de l unité intérieure.Je pense aujourd hui que cette telecommande LG est faite pour etre mise dansla piece principale mais comme elle est filaire(c est plus difficile a installer) elle est donc commander avec le relais qui fonctionne en wifi avec le thermostat.Je pense que sur les platines electroniques a l interieur de l unité il doit y avoir des petits suitch qui doivent faire fonctionner la pompe différemment mais bon je ne peux pas y toucher ainsi que la telecommande LG j ais pas adces.J ais regardé sur l application netnatmo je vais regardé pour changer l hystérésis tout doucement car la reprise ce fait a 19.5 degrés c est trop bas.Je vais essayer de trouver un numéro de contact LG.Par contre je me suis aperçu que les tuyaux qui sont entre l unité intérieure et la ballon tampon reste  tres tiede par rapport au reste qui sont froid est ce qu'ily aurait une resistance qui chaufferait a l interieure?Pour le courant j ais fait metttre 9kw au moment de l installation mais j ais deja vu la pompe tournée,la petite pompe a chaleur pour le ballon d eau chaude puis la machine a laver j avais peur mais ça tient pas de coupure
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonsoir
Ca va un peu mieux le fonctionnement est toujours le meme mais deja j ais déplacé le thermostat.Comme le thermostat ne peux pas ce fixer au mur il était posé sur un meuble a 90cm du sol je l ais posé sur un support a environ 1.50m du sol et mieux centré dans la piéce.J ais aussi vu comme vous m avez indiqué dans l application netatmo que l on pouvait changer l hystéresis .J ais mis 0.1et la pour 20° de consigne ça redemarre a 19.8° et ça s arrette a 20.1°, puis j ais baissé la température de 55° a 50°.Meme avec -2° dehors en ce moment ca chauffe sans souçi ça coupe meme avant d atteindre les 50°.Maintenant avec le thermostat mieux placé je pense, ca redemarre plus souvent mais moins longtemps et les radiateurs restent tiédes. J ais moins de difference de température.Lorsque ca demarre ca fonctionne environ 20mn et ca repart environ 1/2 heure apres quelque fois ca tourne plus longtemps car je vois sur la telecommande LG qu elle fonctionne en degivrage vu la temperature exterieure .Pour la consommation je vous mets une photo du relévé que je peux voir sur mon compte enedis .Comme ce sont des pas de 30mn mais des kwh il faut par exemple pour le 11 decembre de 15h a 16h 5.3+0.3=5.6et diviser par 2 =2.8 kwh.J attends toujours une reponse sav.





 
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
gad78 a écrit:puis j ais baissé la température de 55° a 50°.Meme avec -2° dehors en ce moment ca chauffe sans souçi ça coupe meme avant d atteindre les 50°.Maintenant avec le thermostat mieux placé je pense, ca redemarre plus souvent mais moins longtemps et les radiateurs restent tiédes. J ais moins de difference de température.Lorsque ca demarre ca fonctionne environ 20mn et ca repart environ 1/2 heure apres quelque fois ca tourne plus longtemps
 


Ce que vous écrivez me laisse penser que votre réglage de la température de départ est en point de consigne fixe (avant 55 puis 50 maintenant). Peut-être vous pourriez essayer de régler la température de départ avec une loi d'eau. J'imagine que LG fait comme les autres avec deux réglages possibles : point de consigne fixe ou loi d'eau pour la température de départ de l'eau vers les émetteurs de chaleurs (radiateurs ou plancher chauffant ou ?)
La loi d'eau permet d'avoir une température de départ directement liée à la température extérieure, pour ceci il faut bien entendu une sonde extérieure qui capte la température.
Ainsi l'eau est chauffé doucement lorsque les températures sont clémentes dehors et l'eau est chauffée plus fortement quand les températures extérieures baissent. Ceci permet une régulation plus fine de la température et aussi la pompe a des cycles longs plus réguliers.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonsoir
je decouvre un peu le fonctionnement je comprends un peu ce que vous voulez m'expliquer.La elle fonctionne avec la temperature de consigne donc elle atteint les50° puis se stabilise a cette temperature jusqu'a la coupure par le thermostat.J ais pu lire sur le manuel d utilsation de la telecommande LG que j ais trouvé sur internet qu elle pouvait aussi fonctionner en automatique avec justement la sonde extérieure.Le souci est que tel que le branchement ou la programation a été fait, je ne sais pas,ça m'interdit d'intervenir dans la telecommande LG avec certainement le mode de fonctionnement du thermostat netatmo.lorsque j appuie sur le bouton on/off de la telecommande LG ca m inscrit que cette fonction est bloquée je peux simplement aller dans reglage et régler l heure et la date,le contraste donc je ne peux pas essayer de la mettre en auto.La temperature je peux la changer seulement lorsque la pompe fonctionne .La temperature de consigne etant indiqué en gros chiffre a l aide des fléches haut et bas je peux la modifier.Il y a une fléche retour quand j appuis et que la pompe fonctionne sur l ecran ça m indique les températures entrée et sortie,que la pompe a eau est en fonctionnent ou que l unité extérieure est en fonctionnement et aussi quant elle est en dégivrage.Je ne sais pas si vous pouvez m expliqué pourquoi lorsque les radiateurs ont refroidis la température des tuyaux donc de l eau reste chaude entre la sortie de l unité interieure et le ballon tampon de 25l alors que la pompe de circulation qui est juste avant le ballon est a l arret.
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
w36xb2w
merci je vais regarder
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 12h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir