Retour
Menu utilisateur
Menu

Question sur installation générale Coupure

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonsoir à tous
 
Voila je suis sur une rénovation complète, électricité comprise. Au Portugal
Mon soucis est l'arrivée générale, je vous explique :

J'avais une disjoncteur du fournisseur 15a ( très ancien, il était déjà à fond) ainsi qu'un comptage en roue.
Il y a un mois j'ai reçu un courrier pour substituer le comptage par roue pour un sans fils ( comme le linky). Ce qui a été fait sans soucis.

Je parle avec le technicien de mon vieux disjoncteur générale 15a, il me dit qu'il faut penser à le changer que c'est gratuit .... Je fais donc la demande. 2 jours après ils interviennent et me mettent une Shunt box ! , plus de disjoncteur générale... je leur demande donc comment est protéger l'installation, ils me disent que le "linky" coupe en cas de puissance max trop tiré.

Sur le coup bon, j'ai laissé, j'étais en pleine maçonnerie ect...

Aujourd'hui j'ai fait mon tableau et la Oups comment couper l'arrivée Générale ?!
donc j'ai fait les manip en faisait très attention...

2ème question le câble qui vient de la boite extérieur vers la shunt box est en 6mm²!!! Je vais donc le faire changer par du 16mm² est ce suffisant? car le fournisseur le fait pas ce changement, il faut un électricien certifié du coup, il voulait me mettre du 10mm² ...

Merci de votre aide et retours
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne connait pas bien les normes et usages au Portugal


Qu'est ce qu'une "Shunt box" ? Sans doute une boite de jonction ?
C'est peut être à vous d'ajouter une coupure générale en aval ? Interrupteur sectionneur par exemple


Pour la 2ème question, tout dépend de la puissance maxi que délivre l'installation.
En France pour 60A c'est effectivement du 16², mais pour 45A c'est du 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour
Tout d abord votre installation est en mono ou tri ? Cela pourrait expliquer le 6mm2..
Et 6 mm2 en mono avec un disjoncteur 15 A c est aussi pas choquant..

Changes le en 16 mm2 pour être tranquille et anticiper pour le futur.
Et pose une coupure générale au tableau si plusieurs rangées c est mieux.

Y a aussi le facteur distance qui peut rentrer en jeu pour la chute de tension possible.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonsoir,

Merci pour vos réponses rapides !

L'installation est en mono.
D'origine 6mm² et disjoncteur fournisseur 15a qui a été changé par une "boite" de liaison direct et le linky.
Oui je préfère passer en 16mm² pour être tranquille dans le temps.

Donc j'ai mon tableau principal ( 2 rangées ) Proche du linky et shuntbox, relié mais sans coupure pour travailler dessus et faire les tableaux secondaires.
En parlant de tableau secondaire, il y a t-il une limite de tableaux secondaires ?

J'ai pensé a mettre en effet un petit tableau avec un interrupteur sectionneur 63a en amont du premier tableau. Cela suffit? ou vaut mieux prévoir un disjoncteur type edf en amont?

Pour le moment mon abonnement est en 30a ( le temps des travaux) mais je pense que plus tard cela ne suffira pas... Donc je préfère prévoir pour 45 ou 63a futur.

Merci de votre aide comme d'habitude au Top
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour
Non pas de limite pour les tableaux secondaires mais ce nombre de tableaux secondaires sera limité par rapport à la puissance susceptible d être branchée en même temps sinon ton linky va couper souvent.
En amont je mettrai un db type edf 30 A type s cela fera une sécurité en plus.
Pour les câbles départs des tableaux secondaires tu poses sur ton tableau principal des disjoncteurs modulaires alimentés par les bornes ph-neutre sans passer par les inters diff et de calibre par rapport à la section du cable alimentant le tableau secondaire.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonjour,

Oui pour les tableaux secondaires je met en amont un disjoncteur de 40a , puis a l arrivee un inter-sectionneur 40a aussi puis les lignes...

Apres oui je vois , un disjoncteur type edf a plus de securit2 , car il fait aussi differentiel, le prix par contre est diff2rent, un inter sectinneur en 63a c est max 30 euros , en type edf c est plus dans les 80euros.


edit:

J'ai trouvé ça au Portugal: https://loja.watt.pt/material-electrico-disjuntores-diferenc[...]lar-2p-63a-sbn263-hager

Je met directement du 63a ou 40a pour le moment?

Je n'arrive pas a trouvé un disjoncteur de branchement 30-60a, l'avantage de celui ci c'est qu'il serait evolutif et ferais une protection en plus , correct?

Merci 
Bon week end
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 20h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir