Branchement tableau électrique secondaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières pour raccorder un tableau électrique à un autre déjà en place: le tableau principal.

Je mexplique: je transforme le garage de ma maison en chambre parentale j'ai donc installé un nouveau tableau et je souhaite le brancher sur le principal de la maison. Je pensais savoir faire, j'ai trouvé pas mal de reponse ici et là sur internet mais une fois regarder comment est branché le tableau principal j'ai un doute...

Donc ma question est simple: comment raccorder les 2 ensembles ? Surtout où brancher le second ?
En sachant que le deuxième est juste derrière de l'autre côté du mur.

Merci d'avance pour votre reponse.



Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que le disjoncteur EDF est à l'extérieur et que l'interrupteur sectionneur à droite de la rangée du haut est la coupure générale du logement.

Il vous faut donc vous reprendre en aval de celui-ci, soit dessous, soit sous un des interrupteurs différentiels

Autre solution plus propre, transiter par les borniers.


On se demande pourquoi les fils d'arrivée ont été rallongés.
Ils ne semblent pourtant pas trop courts ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gard
J'avoue ne pas connaître trop l'électricité...c'est un électricien qui a refait le tableau.

Oui le linky est dehors. De là, arrive ensuite les gros cable en 25mm2 qui sont branches à droite puis dessous ils arrivent a celui tout a droite.

Je pensais à la base que le câble d'arrivée serait brancher sur les bornes bleues et rouge en haut de chaque côté et qu'il suffirait de brancher mon nouveau tableau sur d'autres fiches de ces bornes bleues et rouge...

Pouvez vous me préciser votre réponse ?
Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le Linky est dehors OK, mais le disjoncteur EDF il est où ?

Il faut obligatoirement une coupure générale dans le logement, donc arriver en direct sur les borniers n'est pas possible dans votre cas.

Comme dit 3 solutions pour alimenter le disjoncteur 40A vers le garage :
- reprise sous inter sectionneur
https://www.casimages.com/i/230111075136383218089111.jpg.html
- reprise sous l'interrupteur différentiel en bas à gauche
https://www.casimages.com/i/230111075136383218089109.jpg.html
- suppression du cablage actuel vers le peigne pour aller vers les borniers
https://www.casimages.com/i/230111075136383218089110.jpg.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gard
Je presume que tout est dehors puisqu'il n'y a que ça dedans.

Quelle solution me conseillez vous ? La deuxième me semble la plus simple.

Dans tous les cas merci beaucoup les réponses sont claires et complètes, j'espère pouvoir y arriver.
J'ai encore un peu de boulot avant de faire le raccordement mais j'essaye d'anticiper.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je dirais plutôt la 1ère
Vous pouvez positionner le disjoncteur 40A juste en dessous de l'inter sectionneur
Du coup très facile à raccorder.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gard
Mais il y a déjà 2 gros cable branches à cet endroit. On peut en mettre 2 de plus ? Car j'ai l'impression qu'il n'y a pas la place.

Raccordzr les 2 avec du 10mm2 suffit ou plutôt du 16mm2 selon vous ?

Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne voit pas bien sur la photo, mais en dessous, j'avais l'impression qu'il n'y a avait qu'un fil par borne

Mais si vous préférer la solution 2 pas de soucis


Pour la section de raccordement vers le tableau secondaire, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans celuici.
-7kW maxi : 6² et disj 32A
-9kW maxi : 10² et disj 40A
-14kW maxi : 16² et disj 63A

J'étais parti sur la 2, assez usuelle
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gard




Voici le dessous
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir