Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mes tableaux électriques

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Savoie
Bonjour,

En cours de rénovation d'une maison de 300 m² de plancher (100 m² par étage : Sous-sol, RDC, 1er).
Sous sol avec chaufferie et buanderie
RDC pièces de vie, 1 bureau, 1 chambre et 1 SDB
Etage, 4 chambres et 2 SDB

Je suis en train de finaliser les réflexions autour des tableaux électriques (2 tableaux : 1 en sous-sol pour sous-sol + RDC, et 1 au 1er étage pour cet étage

Je suis parti sur un 4 rangées au sous-sol, avec 4 ID 63 Type A (vu a différence de prix avec les AC), et un tableau 2 rangées pour l'étage avec 2 ID 40 A Type AC.

Sur les tableaux j'avais en tête l'idée de mettre un ID pour les zones humides (SDBs et extérieur) qui apparemment pourraient sauter plus souvent 

Au niveau des ID je suis bon sur la règle de l'amont (les 63 seront derrière un DB60, et les 40 derrières un disjoncteur 32A)

Je trouve le tableau principal très chargé, après y'a un parafoudre, 2 PC modulaires, 2 télérupteurs, j'ai déjà mis les modules pour un futur spa (un jour peut etre) et pour une future greenup.

Vous trouvez que ça le fait, ou vous passeriez de 4 rangées à 5 rangées (un tableau 3 et un tableau 2)











La cible est de les faire en RESI9 XP de Schneider
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
le disjoncteur sur le tableau principal pour protéger la ligne du tableau secondaire n'a pas besoin d'être sous différentiel c'est contre productif.
Pour le disjoncteur différentiel greenup, j'attendrai de connaitre le véhicule et l'utilisation que j'en ferai à ce moment là. Il se peut qu'une prise greenup ne suffise pas ou que au moment de la brancher la législation sur sa protection ait changée.
Avez vous besoin des Pc modulaires dans vos tableaux car elles ne sont pas obligatoires en rénovation.
pour les lignes 2 et 3 le mieux serait de mixer entre le sous sol et le rdc.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Normativement cela me semble correct

Quelques suggestions :
- sortir le disjoncteur du tableau divisionnaire du différentiel du tableau principal
- mettre un disjoncteur 40A à la place du 32A pour l'alimentation du tableau divisionnaire
- virer les PC du tableaux qui ne servent pas à grand chose et qui ne sont même pas obligatoires dans du neuf
- répartir les VR du tableau 1 sous 2 différentiels
- ne pas mettre circuits extérieurs et sdb sous le même différentiel
- quitte à travailler par zone, mettre le LL avec l'ID du sous sol
- pas d'obligation de dédié des circuits PC et lum à la sdb
- pas de circuit Sèche-linge ? Même si pour l'instant vous n'en avez pas, ce serait bien de prévoir le circuit à côté du LL. En attendant, il pourra toujours servir de prise normale
- aucun intérêt de mettre un 5 rangées. Si vous avez peur d'être juste, prenez un 18 modules
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Savoie
Merci Carminas pour ton retour

Carminas a écrit:- sortir le disjoncteur du tableau divisionnaire du différentiel du tableau principal
Du coup je mets un tableau 1 rangée à part, et le pose dedans ?

- mettre un disjoncteur 40A à la place du 32A pour l'alimentation du tableau divisionnaire
En 40a je ne vois que des disjoncteur sectionneur, ça ferait 1 sectionneur au rez de chaussée, et le même au 1er étage ?

- virer les PC du tableaux qui ne servent pas à grand chose et qui ne sont même pas obligatoires dans du neuf
Effectivement, en plus j'en aurais pas mal dans la maison

- répartir les VR du tableau 1 sous 2 différentiels
C'est noté

- ne pas mettre circuits extérieurs et sdb sous le même différentiel
Du coup, quelle préconisation ? 1 différentiel ext et 1 différentiel SDB ? ou je regroupe SDB avec les pièces de vie ?

- quitte à travailler par zone, mettre le LL avec l'ID du sous sol
C'est noté

- pas d'obligation de dédié des circuits PC et lum à la sdb
Du coup, que faut-il séparer dans les pièces humides ? J'avais cru comprendre qu'il fallait séparer des circuits des sdb

- pas de circuit Sèche-linge ? Même si pour l'instant vous n'en avez pas, ce serait bien de prévoir le circuit à côté du LL. En attendant, il pourra toujours servir de prise normale
C'est noté

- aucun intérêt de mettre un 5 rangées. Si vous avez peur d'être juste, prenez un 18 modules
J'avais vu cette option, mais le tout va être en GTL et j'ai l'impression que celle que j'ai est adaptée à de 13 modules.
Si je sors le disjoncteur du tableau divisionnaire, ça reviendrai à passer en 5 rangées ?


Tant qu'à sortir le disjoncteur du tableau divisionnaire, penses-tu qu'il sera adapté de mettre aussi le parafoudre dedans ? (genre le parafoudre sur la gauche d'un 13 modules, et le disjoncteur à droite)

Merci
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: - sortir le disjoncteur du tableau divisionnaire du différentiel du tableau principal
Du coup je mets un tableau 1 rangée à part, et le pose dedans ?
On ne s'est pas compris.

J'ai juste dit qu'il ne fallait pas que le disjoncteur 32A/40A soit alimenté en direct sans passer par l'interrupteur différentiel

Citation: - mettre un disjoncteur 40A à la place du 32A pour l'alimentation du tableau divisionnaire
En 40a je ne vois que des disjoncteur sectionneur, ça ferait 1 sectionneur au rez de chaussée, et le même au 1er étage ?

Il y a des disjoncteurs 40A exactement comme des 32A

Citation: - ne pas mettre circuits extérieurs et sdb sous le même différentiel
Du coup, quelle préconisation ? 1 différentiel ext et 1 différentiel SDB ? ou je regroupe SDB avec les pièces de vie ?

Aucun intérêt d'isoler la salle de bain sous un différentiel
On ne fait jamais cela.
La mettre avec les autres pièces de l'intérieur

Citation: - aucun intérêt de mettre un 5 rangées. Si vous avez peur d'être juste, prenez un 18 modules
J'avais vu cette option, mais le tout va être en GTL et j'ai l'impression que celle que j'ai est adaptée à de 13 modules.
Si je sors le disjoncteur du tableau divisionnaire, ça reviendrai à passer en 5 rangées ?

Cf. 1ère remarque
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Savoie
Merci Je vais mettre ça à jour et publierai une nouvelle version
Faut que je regarde comment bien caller ça pour mettre des peignes verticaux entre les ID
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Savoie
Hello,

J'ai essayé d'intégrer les différentes réponses à mon schéma, en essayant d'intégrer les différents connecteurs (peignes verticaux, et horizontaux)





Pour l'étage ça. J'ai gardé 1 PC car je vais surement avoir un switch dans le local technique, et il serai branché sur cette prise



Mes nouvelles questions.

Ma barrette de coupure de terre est à environ 1m de la sortie du DB. Même si je fais au plus court avec le parafoudre, j'aurais toujours à minima 1m entre sortie du DB --> Parafoudre --> barrette de coupure. Est-ce grave si on en peut pas faire autrement (en gros, si ça n'a aucun intérêt avec 1 m de cable, autant le retirer ?)

Entre mon tableau principal et celui de l'étage, je vais avoir 16 mètre de cable. Est-ce que je dois rester en 10² ? J'ai peur que ça soit un peu compliqué à mettre dans les disjonteur.
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La barrette de coupure n'entre pas en compte dans le positionnement du parafoudre

Un disjoncteur 40A accepte du 16²
Pour la section tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le tableau 2 :
- 9kW maxi : 10² protégé par un disj 40A au départ
- 7kW maxi : 6² protégé par un disj 32A au départ
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Savoie
Le tableau secondaire alimentera l'étage. Où il y a 4 chambres et 2 SDB.
Le chauffage de l'étage est en plancher chauffant basse température

Le pire cas, qui pense ne se présentera jamais, c'est 2 radiateurs sèches serviette de 1500 W "à fond" + 2 sèches cheveux de 2000 w en même temps. On serait à 7kW dans ce pire cas. Après les éléments les plus consommateurs c'est 4 volets roulants électrique...

Autant partir sur du 6² protégé par un 32A du coup ?
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
N'oubliez pas l'aspirateur
Mais 6² cela devrait le faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir