Pourquoi la pac duo atlantic affiche compr res el marche Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour

la pac duo atlantic nous pose de groos soucis de fonctionnement après un entretien debut decembre

je n'avais jamais remarqué qu'elle affichait réguilièremment liberez evaporateur pret

pourquoi et est ce normal

j'ai signalé au service qui entretient la pac , il m'a été repondu que je me prenais la tête avec le fonctionnement

en parallèle depuis cet entretien je n'arrivais pas a chauffer la maison

pour 19 degrés demandés j'avais chaque matin 18.6 voir certains jours 17.2 alors qu'au tableau de controle des consommations la demande d'energie etait bien réelle (je peux verifier sur un delta dore heure par heure)

puis comme j'ai insisté auprsè du service d'entretien j'ai eu un appel a distance et après quelques verifications le controleur m'a dit que j'avais raison une vanne restait bloquée celle qui est a gauche dans la machine derrière un boitier moteur declipsable

le controleur est revenu verifier l ressort etait bloqué ( je n'y connais pas grand chose obligée de faire confiance ) la vanne est commandée, pas encore installée

le technicien m'a montré comment declipser le moteur pour actionner le ressort

je crois y arriver , je dois le faire a chaque fois que le chauffe eau programmé de 12 h à 15 a fini son travail

j'ai des panneaux solaires , je suis en tarif bleu 24/24

depuis son passage la pac affiche quelques fois , peut etre après le mode dégivrage , je n'en suis pas sure , compr res el MARCHE etje remarque que thermostat continue de descendre alors que
j'ai remarqué une sur consommation d'energie sur le tableau deltadore

j'ai lu sur internet qu'il fallait couper le chauffage 10 minutes et relancer le chauffage

problème la nuit je dors et je passe de très mauvaises nuit a me lever regulièrement pour verifier l'affichage de la Pac , cette nuit encore à 2.54 la pac affichait compr res el MARCHE avec une surconsommation au tableau (le triple que d'habitude )

merci si quelqu'un peut me dire ce qui se passe sur cette PAC qui j'usqu'au controle de décembre 2022 (elle date de 2016) n'avait jamais posé de soucis

je pense qu'en ce moment il fait très froid dehors et que cela pourrait avoir une incidence je suis en charente maritime la température extérieure nuit est d e-2.8 à 5h du matin

mon voisin me dit que les pac atlantic ne sont pas faites pour fonctionner avec de telles températures vrai ou faux parce que je vois ce type de machine air eau installée partout merci pour votre avis

bonne journée
josianeportier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Nievre
Bonjour,
La vanne dont vous parler est la vanne 3 voies qui alterne entre chauffer la maison, et chauffer l'ecs.
après le remplacement de celle ci tout devrait rentrer dans l'ordre.
Messages : Env. 20
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Cedric2975 a écrit:Bonjour,
La vanne dont vous parler est la vanne 3 voies qui alterne entre chauffer la maison, et chauffer l'ecs.
après le remplacement de celle ci tout devrait rentrer dans l'ordre.



bonjour effectivement le technicien est venu avec le patron de l'entreprise la vanne est bien celle dont vous citez le nom
la température est remontée progressivement et la consommation d'énergie s'est stabilisée heure par heure sur le delta dore
depuis le passage du technicien qui a fait les contrôle d'entretien le 4 décembre j'avais noté une différence de consommation heure par heure passée de 07...voir 1.2 à 2.2 et une presence sur l'ecran de la PAC d'un message durant 30 minutes "libérez évaporateur prêt" que je n'ai plus vu depuis sa venue du 18.01 pour débloquer la pompe, message que je pense n'avoir jamais vu avant le 4.12.2022

c'est en consultant le tableau d'Energie de ENPHASE que j'ai constaté cette anomalie

j'avais envoyé un message, puis mail et échangé au téléphone avec le patron qui m'avait dit que je me prenais la tête avec le fonctionnement de la PAC puisque le contrôle s'etait bien passé le 4.12.2022

avant la pose des panneaux solaires je ne regardais quasiment jamais l'ecran de la Pac
rarement l'écran du deltadore.
depuis la pose des panneaux solaires je regarde le deltadore et l'application enphase uniquement pour regarder l'economie réalisée sur la consommation !
pour novembre décembre et janvier ce n'est pas Byzance :mon voisin m'a dit d'attendre les beaux jours pour me satisfaire de l'installation il a surement raison .

n'empêche que j'avais RAISON la PAC dysfonctionnait depuis décembre et je reste persuadée que le technicien a un peu trop joué avec la vanne

même s'il a fait froid ces deux derniers mois décembre janvier la consommation d'énergie a augmenté alors que les panneaux ont apporté leur contribution. le chauffe eau, la regulation entretien automatique de l'adoucisseur, les machines a laver le linge sont faites entre 12h et 15 heures je peux voir l'economie réalisée sur le deltatdore et sur l'enphase. j'ai toujours demandé 19 degrés depuis mon installation en Charente maritime

pour la soirée d'hier après 17h , et la nuit , la consommation heure par heure est redescendue au minima alors qu'il fait froid en extérieur 2 degrés 3 ce matin

j'ai 19.3 dans la maison ( la Pac a fonctionné toute la nuit)

j'avais un rattrapage de confort chauffage a rattraper puisque hier matin 'au lever du jours j'avais à peine 17 degrés dans la maison. la couverture nuageuse n'ayant pas permis de remonter la température grace aux baies vitrées

oui vous avez raison tout semble rentré dans l'ordre

j'ai ressenti qu'avec la venue du technicien et du patron pour l'intervention d'hier après midi ce dernier ( le patron) n'etait pas content, tout en restant courtois, de ma série de sms mails . c'est vrai que j'ai un peu trop insisté
.
comme j'avais RAISON j'estime avec le recul que j'ai bien gérer le suivi ! désolée pour eux

maintenant attendons la facture ! la pièce coutant 94 euros hors taxes

j'ai passé une meilleure nuit; je me suis réveillée naturellement plusieurs fois, j'ai vérifié a chaque fois:

le thermostat

l'ecran de la PAC

celui du deltadore

merci pour votre message passez une bonne journée

cordialement

kénavo
josianeportier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Cedric2975 a écrit:Bonjour,
La vanne dont vous parler est la vanne 3 voies qui alterne entre chauffer la maison, et chauffer l'ecs.
après le remplacement de celle ci tout devrait rentrer dans l'ordre.


bonjour cedric2975

je me permets de revenir vers vous pour vous poser une question concernant le fonctionnement de la PAC

je n'ose pas appeler le patron de l'entreprise intervenue hier

l'intervention s'est très bien passée
la PAC a recommencé a fonctionner pour atteindre vers 23 heures 19.3 degrés
je me lève souvent la nuit et j'ai observé que la Pac affichait a chaque lever compr1 EN

la température est restée stable à 19.3 toute la nuit

ce matin vers 10 heures j'ai eu une visite de mon voisin (il voulait savoir si la température avait remonté dans la maison )

il m'a dit que normalement avec 19.3 depuis hier soir, La PAC aurait du et devrait ce matin afficher " pas de demande", puis que le 19 degrés est atteint

qu'en pensez vous? aurait elle du s'arrêter alors que 19.3 etait atteint

ou la PAC est elle programmé pour atteindre 19.5 voir 19.7 quand on demande 19 degrés

............................................................................................

mon voisin a suggéré de baisser le thermostat à moins de 19 degrés pour verifier le comportement de la Pac

j' ai donc baissé le thermostat à 18.5.

l'écran de la Pac s'est modifié pour afficher "temporisation arret active" pendant 4 bonnes minutes

puis

"pas de demande"

on en a conclu que la Pac prenait bien en compte les demandes

...................................................................................................

j'ai remonté la demande de chauffage à 19 degrés

le thermostat à affiche toujours 19.3 degrés

la Pac est toujours sur pas de demande depuis 10.15

le thermostat dans la salon affiche toujours 19.3

je suppose que la PAC va redémarrer a un certain moment quand le thermostat passera sous les 19 degrés

cordialement merci pour votre avis
josianeportier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 03h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir