Avis sur la mise en oeuvre PER du chauffagiste en sous plafond

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour,

Je rénove une maison d'un étage des années 50 en pierre, j'ai fait le choix du mode de chauffage par PAC.
Plancher chauffant pour le rez de chaussé et radiateur haute température à l'étage (sur préconisation du chauffagiste).

Loins de vouloir douter de la qualité du travail du chauffagiste, ou de remettre en cause son expertise, j'ai tout de même quelques questionnements sur le choix de la mise en oeuvre sur l'alimentation des radiateurs qui se trouvent à l'étage.

Photos ci-jointes, on peut voir que l'alimentations des radiateurs est faites par tuyaux PER non gainés passés en sous-plafond maintenu certains par des colliers isophoniques (dont la moitié supérieure de l'iso a été retiré, une raison particulière ?) et d'autres maintenu simplement par de petits colliers colson.

En information complémentaire pour le plancher chauffant je fais mettre de l'isolation projetée pour rattraper les niveaux du sol du RDC.

Mes points de questionnement sont les suivant :
- ne serait-il pas plus judicieux de passer par le sol du RDC pour profiter de l'isolation projeté pour isoler les tuyaux PER ?
- à passer par le sous-plafond n'aurait-il pas fallu gainer le PER pour éviter les frottements bois des poutres et fer des colliers ?
- une raison particulière à retirer la moitié de l'iso des colliers isophoniques ?
- des liens colson entre les tuyaux PER est ce bien recommandé ?
- déperdition de chaleur en sous-plafond, à mon sens j'ai opté pour du plancher-chauffant pour optimiser le chauffage des pièces de vie et il me semble qu'avoir des déperditions de chaleur en sous-plafond va à l'encontre de cette volonté d'optimisation.

Suis-je dans l'erreur sur mes questionnements ?

Pourriez-vous me rassurer en m'expliquant que ce que le chauffagiste est judicieux ou me confirmer que je suis dans le vrai et qu'il me faut éventuellement demander au chauffagiste de reprendre son travail ?

Merci d'avance pour votre aide.

Marsu

[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/pe/per2-jpg-stor-63e8d89467645286959.jpg]



Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,


Marsu12 a écrit:...
Suis-je dans l'erreur sur mes questionnements ?

Pourriez-vous me rassurer en m'expliquant que ce que le chauffagiste est judicieux ou me confirmer que je suis dans le vrai et qu'il me faut éventuellement demander au chauffagiste de reprendre son travail ?...

- Vous n'êtes pas dans l'erreur

- Rien de judicieux dans ce... bricolage non pro, c'est du grand n'importe quoi.

- Vous êtes dans le vrai, remplacez le "éventuellement" par "absolument".

-- le PER doit être gainé pour le protéger ET pour faciliter son remplacement en cas de pb.
-- pour l'eau chaude, il doit également(c'est du bon sens) être isolé thermiquement.
-- avec de l'eau chaude, le PER dilate... raison probable de la suppression de l'iso sur les colliers


quelques infos ici https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/les-tuyaux-per-po[...]es-et-de-chauffage.html   , il y en a d'autres.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
On est loin du cuivre que j'ai appris à cintrer au sable ...de pire en pire le bâtiment pfff
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aveyron
***** a écrit:Bonjour,


Marsu12 a écrit:...
Suis-je dans l'erreur sur mes questionnements ?

Pourriez-vous me rassurer en m'expliquant que ce que le chauffagiste est judicieux ou me confirmer que je suis dans le vrai et qu'il me faut éventuellement demander au chauffagiste de reprendre son travail ?...

- Vous n'êtes pas dans l'erreur

- Rien de judicieux dans ce... bricolage non pro, c'est du grand n'importe quoi.

- Vous êtes dans le vrai, remplacez le "éventuellement" par "absolument".

-- le PER doit être gainé pour le protéger ET pour faciliter son remplacement en cas de pb.
-- pour l'eau chaude, il doit également(c'est du bon sens) être isolé thermiquement.
-- avec de l'eau chaude, le PER dilate... raison probable de la suppression de l'iso sur les colliers


quelques infos ici https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/les-tuyaux-per-po[...]es-et-de-chauffage.html   , il y en a d'autres.


bonsoir Elisa,
merci pour ce retour, auriez vous des normes ou extrait de DTU sur lesquels m appuyer par hasard ?
Merci d avance 
cdlt 
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Le bon boulot souvent c'est pas dans les DTU mais dans ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Et les DTU faut bien comprendre que c'est du flan y'a que le mot sinistre qui compte.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour 
Je comprend mais s il me dit qu il a toujours fait comme ça et que c est comme cela qu il faut faire...? J ai pas beaucoup d argument et je ne suis pas un professionnel..
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
Les DTU et CSTB sont un garde fou pour tous les artisans inconscient qui font de la merde, donc très utile souvent près des tribunaux...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Marsu12 a écrit:
Je comprend mais s il me dit qu il a toujours fait comme ça et que c est comme cela qu il faut faire...? J ai pas beaucoup d argument et je ne suis pas un professionnel..


perso, je le ferais à l'inverse :

-1- je lui demanderais de stopper... et que LUI me montre les textes en vigueur, les normes qu'il se doit de respecter...

-2- s'il refuse (car oui, le "j'ai toujours fait de la m**de  et ça passe"..." est une réponse assez courante chez certains ) : il ne reprend pas le chantier avant d'avoir validation d'expert...

avec son devis (et probablement facture pour acceptation) vous devez avoir ses assurances, ou -à minima- les refs de ses assurances , envoyez les photos et demandez s'ils couvrent "çà" .
et idem : pas de reprise avant d'avoir une réponse formelle.

car même sans sinistre, vous n'aurez pas les résultats attendus (en chauffage pour l'étage) et là, ce sera le jeu de la patate chaude entre l'installateur et le fabricant PAC... ;
... vous serez obligé de le faire revenir tous les 4 matins (manque de chaleur à l'étage) ... et il vous facturera les interventions... "c'est la PAC qui a un pb" ...

... et pour la PAC "c'est l'installation qui est non conforme, le client a validé en payant la facture... avec ou sans PV de réception... "

Citation:
J ai pas beaucoup d argument et je ne suis pas un professionnel..

et bien justement, il n'a pas le droit de vous enfum** de la sorte !!! 
bon sang scrongneugneu ce que ça peut m'énerver   

qu'ils se marchent dessus entre eux, c'est leurs pb, mais on abuse pas des particuliers (surtout quand on se goinfre avec les quasi-obligations d'installer des PAC  (entre les conditions pour les aides et les interdictions -logiques- pour d'autres énergies, les fabricants et installateurs ont la vie facile ... )

On peut supposer que le guignol est RGE ?   demandez lui ce qu'il a signé comme engagement !

Envoyez les photos au fabricant de la PAC avec un ptit courrier en mode "zozo" : "svp, pourriez-vous me dire si ce type d'installation est préconisée pour chauffer 1 étage (radiateurs) avec votre modèle xxxzz.


dsl, restons zen, 'vais boire un coup pour me détendre...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir