Retour
Menu utilisateur
Menu

Débit de rejet eaux pluviale limité par le PLU

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Je fait construire une maison ayant une surface de toiture de 80² d'emprise au sol (pente à 40°).

Il est stipulé que dans le PLU, le débit max de rejet des EP est de 2 litres par seconde pour une section PVC de 160mm. Ce collecteur se décharge dans un autre d'un diamètre de 315mm, regroupant environ 20 maisons d'habitation.

Aujourd'hui, d'après le calcul, la volumétrie d'une pluie d'orage est annoncée à 0,05l/m²/s, ce qui équivaut à 4l/s pour l'ensemble de la toiture.

Mes questions sont les suivantes:
- La rue est neuve pour ce lotissement, comment se fait-il que le débit soit limité à 2l/s selon la réglementation de la DEP 60.11. D'après cette norme, pour respecter le débit, ma toiture ne devrait pas dépasser 40m², ce qui est une maison très petite donc non envisageable.
Autrement dit, le nouveau réseau d'assainissement des EP est totalement inutile?
- la section de 160mm permet en théorie un débit de 40l/s à une vitesse maximale autorisée de l'eau de 2m/s, de même, pour la section aval de 315mm, elle peut accepter 150l/s. Ai-je bien calculé? Si oui, pourquoi suis-je limité à 2l/s si 20 maisons peuvent évacuer quasiment 4l/s avec la section de 315 (je n'ai pas pris en compte l'épaisseur du PVC).
- Dois-je réaliser une tranchée drainante? Et si oui, comment je peux me raccorder sur le réseau EP en respectant le débit de 2l/s?

Mon avis, j'ai du mal à comprendre que dans un nouveau lotissement avec un réseau EP dédié, il n'est pas possible de s'y raccorder pour respecter leurs exigences. Ont-ils mal dimensionner la section, est-ce une erreur de calcul? J'avoue que je ne comprend pas du tout cette obligation.

Je vous remercie beaucoup par avance pour vos réponses, le cout financier de la tranchée n'est pas négligeable dans mes travaux.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Bonjour,
Ce n'est pas une erreur, dans la majorité des communes, le débit autorisé est de 2l/s pour éviter les inondations en cas d'orage.
Il faut faire un bassin ou une cuve de rétention et ne libérer ensuite que ce débit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,
D’accord je vous remercie de votre retour. Il s’agit d’évacuer le trop plein uniquement dans le collecteur EP de la commune.

Je vais me renseigner auprès de mon terrassier.


Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Puisque votre PLU semble réglementer les traitement des E.P. ,
c'est même étonnant que l'on ne vous ait pas demandé plus de précision
au dépôt de PC.

Fiche de calcul indiquant:
Surface terrain, surface imperméabilisée, volume de rétention,
débit de fuite, diamètre débit de fuite etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Pour essayer de vous faire comprendre le schéma de principe.

Le Dtu 60.11 est une norme sur le dimensionnement des évacuations pour un bâtiment ou maison individuelle.

La règlementatuon du PLU est en cohérence avec la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,avec plusieurs arêtés mis en place.

Le debit de fuite de 2l/s/ha (hectare aménagé) a pour objectif l'hygiène et la santé, preservations des milieux récepteurs (Saturation de la STEP : station d'épuration) limiter les inondations dues à un épisode pluvieux intense, comme le dit jpaul.

Donc rien à voir avec une rue neuve.

Pour vos calculs : ø 160 mm, pour générer un débit de 40l/s il lui faut une pente de 4 cm/m pour une vitesse 3.1 m/s

Pour satisfaire aux obligation du PLU, je suis daccord avec
VanH, tout doit-être établi lors du PC.

Ceci étant, pour un débit de duite de 2l/s vous devrez passer par un réservoir tampon.
A prendre en compte plusieurs paramètres :

# Toute la parcelle et pas seulement que la toiture
# la perméabilité de votre sol pour savoir la possibilite de bassin, tranchée, noue, fossé
# si perméabilité raisonable, dimensionner l'ouvrage
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir