Retour
Menu utilisateur
Menu

Capacité Disjoncteur Différentiel

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir, je vais me lancer dans la construction d'une piscine, et donc du tableau élec qui va bien dans un local technique.

Je souhaite mettre un différentiel de 30mA en amont avec les éléments suivants derrière proposés par l'installateur :

  • Disjoncteur 6A pour un régulateur pH
  • Disjoncteur thermique 6.3A pour pompe filtration
  • Disjoncteur 2A pour l'éclairage spot
  • Disjoncteur 16A pour prise tondeuse électrique ou autre
  • Disjoncteur 10A pour lumières dans le jardin
  • 1 interrupteur différentiel 25 A + un disjoncteur 16A pour la pompe à chaleur

Quelle Capacité de disjoncteur différentiel vous me conseilleriez? (je ne sais pas trop comment prendre en compte qu'il y ait un autre différentiel derrière avec un disj. de 16A, je pensais ne pas le prendre en compte dans le calcul de la capacité).

Quelle section de câbles vous me conseilleriez entre le différentiel que j'installe et le tableau du local technique piscine sachant qu'il y aurait environ 25 m de distance?

merci pour vos idées.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
ce que vous appelez un différentiel est sans doute un interrupteur différentiel.
Ce n'est pas cela qu'il faut mettre au départ mais un disjoncteur.
Quelle puissance max avez vous besoin en simultanée par exemple: puissance pompe+puissance pompe à chaleur+puissance régulateur de PH et peut-être 500W en éclairage et tondeuse.
A partir de cela on peut dimensionner la ligne et sa protection amont puis définir le différentiel du local technique.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe on ne mets pas de différentiels 30mA en cascade

Tout cela ne consomme pas grand chose (à part la PAC)

Si vous voulez faire les chose dans les règles de l'art, pour 7kW maxi
- disjoncteur 32A au départ
- liaison en 3G6²
- interrupteur sectionneur 32A mini à l'arrivée pour la coupure générale
puis en parallèle 2 interrupteur différentiels 30mA
- votre 25A suivi de son disjoncteur 16A pour la PAC
- un 40A pour suivi des autres circuits.

Autre variante pour 9kW maxi :
- disjoncteur 40A au départ
- liaison en 3G10²
- interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée pour la coupure générale
puis en parallèle 2 interrupteur différentiels 30mA
- votre 25A suivi de son disjoncteur 16A pour la PAC
- un 40A pour suivi des autres circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir, grand merci à tous les deux Steph et Carmina, en effet j'ai compté maxi 7kW en simultanée avec un peu de marge en regardant les fiches techniques.

Pour ma gouverne s'il vous plait (j'apprends   ):

- pourquoi faut-il mettre un disjoncteur au départ en repiquant depuis l'arrivée du courant ? L'interrupteur différentiel ne fait-il pas le même job si on souhaite couper le circuit qui part vers le local technique sachant qu'il serait juste derrière ?

- pourquoi ne met-on pas deux différentiels en cascade ?

- à quoi sert un interrupteur sectionneur juste après le disjoncteur 32 A au départ ? Est-ce obligatoire ?

merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Parce qu'il faut protéger le câble de liaison contre les surintensités (surcharges, court-circuits) et que c'est le rôle d'un disjoncteur et pas d'un interrupteur différentiel, dont le rôle est de protéger les personnes contre les défauts d'isolement

2/ Par ce que cela ne sert à rien.
En cas de défaut, ce sera l'un ou l'autre voire les 2 qui couperont. Et si c'est celui qui est en amont, on coupe tout pour rien

3/ Il est obligatoire d'avoir une coupure générale dans un tableau distance.
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui joue ce rôle, mais lorsqu'il y en a plusieurs, il faut un dispositif en amont pour assurer la coupure

Une solution serait de virer votre interrupteur différentiel 25A actuel et de faire :
- disjoncteur 32A au départ
- liaison en 3G6²
- interrupteur sectionneur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- puis les disjoncteurs de tous vos circuits, y compris celui de la PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci Carmina.

L'interrupteur différentiel de capacité 40A peut "couvrir" tous les disjoncteurs derrière en théorie c'est ça ? j'applique la règle où on divise par 2 tous les ampérages des disjoncteurs sauf la PAC car système de chauffage, on arrive à capacité de 36 c'est bien ça ?).

Je n'ai pas trouvé de référence d' "interrupteur sectionneur différentiel", vous auriez une idée d'exemple chez Legrand s'il vous plait ?

merci bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: L'interrupteur différentiel de capacité 40A peut "couvrir" tous les disjoncteurs derrière en théorie c'est ça ?


Oui c'est cela en théorie et en pratique


Citation: j'applique la règle où on divise par 2 tous les ampérages des disjoncteurs sauf la PAC car système de chauffage, on arrive à capacité de 36 c'est bien ça ?).


Non vu que vous avez un disjoncteur 32A en amont qui fera que vous ne dépasserez jamais 40A, la règle amont est systématiquement respectée
Inutile de faire des calcul avec les ampérages divisés par 2


Citation: Je n'ai pas trouvé de référence d' "interrupteur sectionneur différentiel", vous auriez une idée d'exemple chez Legrand s'il vous plait ?


J'ai fait une petite erreur de copier/coller
Je voulais parler d'interrupteur différentiel 30mA 40A
Ca vous trouverez facilement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 20h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir