Passage d'halogène à LED dans ma salle de bain

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour à tous,

Je pense que mon problème n'est pas très compliqué mais j'ai quelques inconnus dans l'équation. 

Contexte: 
Aujourd'hui j'ai un faux plafonds avec des halogènes 12V 35W :




S'agissant d'halogène 12V j'imagine qu'il y a un transformateur quelque part dans le faux plafonds. Je suspecte la pièce suivante que je n'arrive pas a faire sortir :





Ma question :

Comment faire pour passer proprement sur de la LED ? Est-ce qu'il me suffit de trouver et installer un redresseur de tension puis de mettre une LED 12 V ? Est ce que je devrais chercher des LED avec une tension inferieur à 12V et dans le cas ajouter un petit transformateur en plus du redresseur de tension ?

En vous remerciant pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour,
Il suffit de changer vos ampoules par le même type en LED, je l'ai fait pour la hotte aspirante, et l'éclairage extérieur qui était en 12v
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour thechouq,

Merci pour votre réponse mais n'ai pas du courant alternatif par defaut et ne devrais je avoir besoin de courant continu pour une LED ?
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

Pour accéder à l'alim de l'ampoule halogène, il faut déposer le spot (attention aux pattes de retenue qui peuvent arracher le placo)

Selon leur position,
Soit on passe en direct 230V (GU10)
soit il faut une alim led pour ampoules 12V (pourquoi pas une seule pour tous)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Rfco a écrit:Hello,

Pour accéder à l'alim de l'ampoule halogène, il faut déposer le spot (attention aux pattes de retenue qui peuvent arracher le placo)

Selon leur position,
Soit on passe en direct 230V (GU10)
soit il faut une alim led pour ampoules 12V (pourquoi pas une seule pour tous)

@+


Bonjour Rfco,

Je n'arrive pas à faire sortir l'alim de l'ampoule halogene (photo partagée) car l'alim est assez longue. Par ailleurs je me demande si elle ne sert pas a d'autres ampoule halogène de mon faux plafond.

Les ampoule halogenes sont assez espacées les unes des autres :



est ce que je peux simplement partir de mon installation actuelle, retirer les halogenes, ajouter une alim LED et brancher mes LED ?
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,

Pour accéder à l'alim de l'ampoule halogène, il faut déposer le spot (attention aux pattes de retenue qui peuvent arracher le placo)

Selon leur position,
Soit on passe en direct 230V (GU10)
soit il faut une alim led pour ampoules 12V (pourquoi pas une seule pour tous)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Enlever ce qui reste au plafond, la ou on met l'ampoule
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
J'ai du raté un épisode, il doit déjà y avoir une alim led puisque les anciennes ampoules sont en 12v, pour moi, y a juste à changer le type d'ampoule sans avoir à tout démonter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
thechouq14 a écrit:J'ai du raté un épisode, il doit déjà y avoir une alim led puisque les anciennes ampoules sont en 12v, pour moi, y a juste à changer le type d'ampoule sans avoir à tout démonter.

12V ne veut pas dire LED
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

Si c'est une salle de bains, il faut de la basse tension donc pas de 230V avec ampoules GU10 ... si on veut faire les choses dans les règles.

Si vous voulez mettre des spots LED, il faut absolument avoir une tension en 12V stable. Les transfo non spécifiques sortent une tension fluctuante autour de la valeur cible de 12V mais ces fluctuations sont trop importantes pour une LED qui n'aime pas ça du tout et peut lâcher au bout d'une semaine dans ces conditions.

Donc passer en LED vous impose soit de changer le(s) tranfo(s) soit d'acheter des ampoules avec un truc intégré que je ne maîtrise pas.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Beibo a écrit:Bonjour,

Si c'est une salle de bains, il faut de la basse tension donc pas de 230V avec ampoules GU10 ... si on veut faire les choses dans les règles.

Si vous voulez mettre des spots LED, il faut absolument avoir une tension en 12V stable. Les transfo non spécifiques sortent une tension fluctuante autour de la valeur cible de 12V mais ces fluctuations sont trop importantes pour une LED qui n'aime pas ça du tout et peut lâcher au bout d'une semaine dans ces conditions.

Donc passer en LED vous impose soit de changer le(s) tranfo(s) soit d'acheter des ampoules avec un truc intégré que je ne maîtrise pas.



Ben, désolé, mais si hors volumes (donc après volume 2) on fait ce que l'on veut c'est ce que dit la norme

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Rfco au temps pour moi,
J'ai fait un amalgame avec ma situation ou je me suis posé la question pour le spot au dessus de la douche ... et dans le cas présent, on parle du reste de la SdB

Donc +1 avec Rfco , passez sur des LED avec culot GU10 sans transfo, en 230V, ce sera bien plus simple.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Beibo , a plus de 2m25 au dessus de ta douche tu peut être hors volumes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Ben le pommeau est à 2m quand je me douche et le plafond à 2m50 et c'est qd-mm vachement confortable de se doucher debout
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Si votre transformateur 230/12V est un véritable transformateur (c'est à dire des bobinages et noyau magnétique) et non pas un truc baptisé "transformateur électronique" vous pouvez remplacer vos anciennes ampoules par des LED 12V (GU 5,3) ,sans problème.
Si vos lampes sont alimentées par une alimentation qui fournit du courant continu stable , ces mêmes ampoules LED fonctionnent très bien aussi
Ce que ces LED n'aiment pas , ce sont les trucs baptisés "transformateur électronique"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Beibo a écrit:Ben le pommeau est à 2m quand je me douche et le plafond à 2m50 et c'est qd-mm vachement confortable de se doucher debout


pas compris la blague si c'en est une
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:
Beibo a écrit:Ben le pommeau est à 2m quand je me douche et le plafond à 2m50 et c'est qd-mm vachement confortable de se doucher debout


pas compris la blague si c'en est une

Bonjour, peut-être que Beibo tourne la pomme de douche en direction du plafond 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Rfco
bah 12v, qu'on installe une ampoule halogène, incandescente, ou led, cela ne change rien
sur du 220v si je remplace ma vieille ampoule par une led, je ne fais pas de modification d'installation.
Dans le cas présent, les spots étaient en 12v il suffit de remettre des 12v version LED avec le même culot.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
thechouq14 a écrit:Rfco
bah 12v, qu'on installe une ampoule halogène, incandescente, ou led, cela ne change rien
sur du 220v si je remplace ma vieille ampoule par une led, je ne fais pas de modification d'installation.
Dans le cas présent, les spots étaient en 12v il suffit de remettre des 12v version LED avec le même culot.

Bonjour,

Bah non, ça n'est pas toujours aussi simple

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Rfco a écrit:
Beibo a écrit:Ben le pommeau est à 2m quand je me douche et le plafond à 2m50 et c'est qd-mm vachement confortable de se doucher debout


pas compris la blague si c'en est une

J'ai essayé de faire une blague en fait mais j'ai fait un bide

Plus sérieusement, lors de la construction, l'électricien a mis un spot BT au dessus de la douche et une alim en 230 pour le point lumineux principal de la SdB. Je pensais que c'était obligatoire et bien que je ne tourne pas le pommeau vers le plafond plaquisteheureux , je me disais que c'était vis-à-vis de la vapeur d'eau ou un truc comme ça. C'est peut-être pas ça.

Quand tu parlais des 2m25 Rfco , j'en comprenais que c'était la norme pour la distance entre le point d'arrivée d'eau (robinet ou pommeau) et le spot.
En allant voir quelques schémas, effectivement, on parle du fond sol fini de la douche ou du fond de la baignoire.

En d'autres termes, je pourrais passer sur de la LED GU10 en 230V pour l'éclairage de la douche alors que je pensais vraiment que non. Autant j'ai pas trop compris que l'électricien me mette du 12V au dessus du plan de l'ilot où il n'y a aucun point d'eau et pour le coup, ça j'ai mis en 230V LED GU10.

Bon ben je me coucherai moins couillon ... c'est pas un scoop non plus
Merci !
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

Perso, au-dessus de la douche je resterait en 12V, en effet bras levés je touche 2m40.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
personnellement je préfèrerai garder le 12V par sécurité , ne serai ce que pour les arrosages accidentels. Mais aussi il faudrait que les conditions , que j'ai évoqué plus haut , soient respectées.
Le 12V est employé dans les situations à risques.
Il était aussi utilisé pour améliorer la luminosité quand l'éclairage était uniquement incandescent , car une ampoule à incandescence en 12V donne plus de lumière qu'une ampoule incandescente 230V de même puissance.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 04h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir