Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseils réglage circulateur électronique

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour.

Je viens de changer le circulateur de ma vieille chaudière.
Toutefois, j'ai une question technique sur le réglage de ce circulateur.

Je possède une chaudière gaz condensation (1985) située dans la cave assurant le chauffage de 9 radiateurs fonte traditionnels sans vanne thermostatique (ancien pavillon) sur deux étages (hauteur 5 m) et intégrant un ballon d'eau chaude sanitaire à accumulation.
Le circulateur est intégré dans la chaudière (c'était un Grundfos classique 3 vitesses).

Lorsque la température du ballon descend, la chaudière commande une vanne qui oriente toute l'eau de chaudière pour chauffer le ballon. Lorsque le ballon est à bonne température, la vanne se réoriente vers le circuit chauffage.

J'ai donc changer le circulateur avec un Evosta 2 : circulateur électronique.

Ma question est de savoir sur quel réglage mettre l'Evosta 2 en raison de le présence du ballon eau chaude à accumulation.
Pression différentielle proportionnelle, pression constante ou courbe constante ?

Quand le ballon est en demande de chaleur, tout le circuit chauffage oriente l'eau vers le ballon qui se trouve dans la chaudière et donc à une hauteur de 0. Mais lorsque que la ballon a fini de chauffer et que l'on retourne au chauffage des radiateurs la hauteur est à 5 m pour les derniers radiateurs.
Donc quel réglage pour l'Evosta 2 dans cette situation ?

Merci d'avance de votre étude et de vos précieux conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
A quelle vitesse etait l ancien?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
VILIN a écrit:A quelle vitesse etait l ancien?


Il était à la vitesse 3 la plus rapide mais c'était les anciens circulateurs mécaniques.
Ma question n'est pas la vitesse mais l'option à choisir sur le nouveau Evosta 2 qui est un circulateur électronique : pression différentielle proportionnelle, pression constante ou courbe constante ?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 03h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir