Retour
Menu utilisateur
Menu

Va et vient 3 interrupteurs, 4 ampoules restent allumees

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour 

J'ai besoin de votre aide

J'ai un va et vient dans un couloir 

3 interrupteurs poussoirs 

4 appliques  murales 

Depuis hier au soir tout reste allumé (10 ans dans la maison) 
Rien de changé, aucune modification, aucun travaux

J'ai débranché un à un les interrupteurs pour voir si l'un d'entre eux dysfonctionnait(j'ai pensé que ça pouvait être un contrôle) mais cela n'a rien apporté. Ni changé. 

Je suis obligée de passer par le tableau pour tout éteindre 

Quelqu'un peut il m'indiquer comment déceler ma panne ? Et y remédier 

Merci d'avance pour votre aide 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 800 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,3 inters "poussoir",vous avez certainement un télérupteur qui est hs,et c'est lui que vous manoeuvrez quand vous dites" je suis obligée de passer par le tableau pour éteindre"Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
claudejean88 a écrit:Bonsoir,3 inters "poussoir",vous avez certainement un télérupteur qui est hs,et c'est lui que vous manoeuvrez quand vous dites" je suis obligée de passer par le tableau pour éteindre"Bonne soirée.

Bonsoir Claude jean 

C'est exact. Le fait de le fermer éteint les lumières. 
En fait que je bascule le disjoncteur des lumières ou le teleurptzur, ça éteint. Merci pour votre retour. Je vais le changer demain.
Bonne soirée 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
Katttyyy a écrit:
claudejean88 a écrit:Bonsoir,3 inters "poussoir",vous avez certainement un télérupteur qui est hs,et c'est lui que vous manoeuvrez quand vous dites" je suis obligée de passer par le tableau pour éteindre"Bonne soirée.

Bonsoir Claude jean 

C'est exact. Le fait de le fermer éteint les lumières. 
En fait que je bascule le disjoncteur des lumières ou le teleurptzur, ça éteint. Merci pour votre retour. Je vais le changer demain.
Bonne soirée 

Télérupteur *
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

En effet, ça sent le télérupteur H.S.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
claudejean88 a écrit:Bonsoir,3 inters "poussoir",vous avez certainement un télérupteur qui est hs,et c'est lui que vous manoeuvrez quand vous dites" je suis obligée de passer par le tableau pour éteindre"Bonne soirée.

Re-Bonjour 

Je me permets de vous interpeller car vous semblez connaître le sujet. 
Mon télérupteur est un merlin guerin multi9TL. 16A. 250V. Réf 15432

En haut A1= 2/4

En bas A2 = 1/3

Schneider qui est sensé le remplacer, mais celui qu'il me propose n'a pas les mêmes A1  et A2

Et toutes les marques actuelles propose A1 en 1 et 3 et A2 en 2 et 4  (elles sont donc inversées par rapport à mon télérupteur qui ne se fait plus) 

Ma question est : dois je inverser les câbles ou est ce une question de changement de nomenclatures?

Avec tous mes remerciements si toutefois vous avez la réponse 


Katy
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
A1 et A2, sont indépendants des contacts et peu importe ou ils sont placés .
Donc les fils qui arrivent en A1 et A2 vous remettez sur A1 A2 du nouveau.
Par contre il semblerait que les numéros pour les contacts soient inversés.
Sur le merlin 2 et 4 en haut et sur le schneider 1 et 3 en haut.
En principe on met toujours l'arrivée en haut. Donc pour les fils vous mettez
2(ancien) en 1(nouveau),
4 en 3,
1 en 2,
3 en 4,
et A1 en A1, A2 en A2
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Val De Marne
hexamatic a écrit:Bonjour,
A1 et A2, sont indépendants des contacts et peu importe ou ils sont placés .
Donc les fils qui arrivent en A1 et A2 vous remettez sur A1 A2 du nouveau.
Par contre il semblerait que les numéros pour les contacts soient inversés.
Sur le merlin 2 et 4 en haut et sur le schneider 1 et 3 en haut.
En principe on met toujours l'arrivée en haut. Donc pour les fils vous mettez
2(ancien) en 1(nouveau),
4 en 3,
1 en 2,
3 en 4,
et A1 en A1, A2 en A2
Cdlt

Bonjour  hexamatic 

Je n'étais pas certaine de devoir inverser, cela pouvait aussi être un changement dans la manière de référencer (en 30 ans c'est possible je suppose)

Car je lis que le multi 9 tl 15432 guerin peut aussi être remplacer par un hager EPN 520. Mais la encore, rien ne dit d'inverser les câbles..... (comme pour le Schneider) 

Donc j'inverse.

Merci encore pour votre retour 

Bon week end ! 👍😊
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
hexamatic a écrit:Bonjour,
A1 et A2, sont indépendants des contacts et peu importe ou ils sont placés .
Donc les fils qui arrivent en A1 et A2 vous remettez sur A1 A2 du nouveau.
Par contre il semblerait que les numéros pour les contacts soient inversés.
Sur le merlin 2 et 4 en haut et sur le schneider 1 et 3 en haut.
En principe on met toujours l'arrivée en haut. Donc pour les fils vous mettez
2(ancien) en 1(nouveau),
4 en 3,
1 en 2,
3 en 4,
et A1 en A1, A2 en A2
Cdlt

Bonjour  hexamatic 

Je n'étais pas certaine de devoir inverser, cela pouvait aussi être un changement dans la manière de référencer (en 30 ans c'est possible je suppose)

Car je lis que le multi 9 tl 15432 guerin peut aussi être remplacer par un hager EPN 520. Mais la encore, rien ne dit d'inverser les câbles..... (comme pour le Schneider) 

Donc j'inverse. 

Merci encore pour votre retour 

Bon week end ! 👍😊
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Re,
En fait, si vous mettez les fils du nouveau sur les mêmes numéros de bornes que l'ancien, cela va fonctionner. Mais dans le principe, ce n'est pas très conventionnel, car vous aurez l'arrivée en tension en bas du télérupteur, alors que les arrivées se font généralement par le haut (il y a quand même quelques exceptions).
Pour le hager, il faut inverser aussi pour les mêmes raisons  
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Val De Marne
hexamatic a écrit:Re,
En fait, si vous mettez les fils du nouveau sur les mêmes numéros de bornes que l'ancien, cela va fonctionner. Mais dans le principe, ce n'est pas très conventionnel, car vous aurez l'arrivée en tension en bas du télérupteur, alors que les arrivées se font généralement par le haut (il y a quand même quelques exceptions).
Pour le hager, il faut inverser aussi pour les mêmes raisons  
Cdlt

Re, 

Oui, et on est bien d'accord conventionnel ou pas je n'ai pas le choix, je dois respecter 1 2 3 4 même si cela m'impose d'inverser ? Si je ne respecte pas ça saute je suppose ? 

Merci pour votre confirmation 😊
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
Vous n'êtes pas obligé d'inverser, dans les deux cas ça fonctionne et rien ne saute.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir