Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement moteur piscine / PAC / Pool House

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Herault
Bonjour,

je me pose quelques questions concernant le raccordement électrique de ma piscine équipé d'une pac et d'un electrolyseur sel.

Consommation piscine :
Electrolyseur : 0,10 kW
Moteur piscine : 0,75 kw
PAC : 8 Kw

Consommation pool house:
Plaque cuisson (optionnel)
Frigo
Electricité
Prises diverses 

Dans mon idée, je partais du tableau electrique de la maison (Disjoncteur 30A) jusqu'au pool house (20 mètres) avec un cable 3G10mm² que je raccordais à un disjoncteur différentiel 40A et divisais sur plusieurs disjoncteur les différentes arrivées.

Mes questions sont :
1- Est ce que 3G10mm² est suffisant (je pense que oui).
2- Quel ampérage disjoncteur pour la partie piscine.
3- Est ce que j'aurai assez de puissance pour tout ? 

merci par avance
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On voit que ce qui va poser problème en terme de puissance c'est la PAC et la plaque. Le reste est négligeable.

Donc il faut d'autres précisions :

Les 8kW de votre PAC c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?

Je suppose que pour la plaque de cuisson, vous n'envisagez pas plus de 2 feux ?

Mais sans doute que cela passe en mettant un disjoncteur 40A au départ (et pas 30A) qui vous autorise 9kW maxi.

Vous inspirer de ceci 

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Carminas a écrit:Bonsoir

On voit que ce qui va poser problème en terme de puissance c'est la PAC et la plaque. Le reste est négligeable.

Donc il faut d'autres précisions :

Les 8kW de votre PAC c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?

Je suppose que pour la plaque de cuisson, vous n'envisagez pas plus de 2 feux ?

Mais sans doute que cela passe en mettant un disjoncteur 40A au départ (et pas 30A) qui vous autorise 9kW maxi.

Vous inspirer de ceci 



Un grand merci pour ce précieux retour !

Pour la plaque de cuisson, j'ai écris optionnel et je pense ne pas la mettre ;)


Concernant la PAC voici les caractéristiques :

Puissance MAX électrique absorbée : 1,45 kW
Puissance MAX électrique restituée : 8 kW
Intensité MAX du courant nominale : 8 A


En résumé si j'ai bien compris :
Un disjoncteur 40A au départ
Cable 3G10
Un deuxieme tableau electrique avec mes répartitions.

Du coup vous me conseillez des disjoncteur de combien d'ampérage pour la prise alimentation du moteur + pac ?

merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Du coup, pas trop de soucis de puissance maxi, même avec une plaque.

Pour la PAC, un disjoncteur 20A éventuellement courbe D suivant type de PAC fera l'affaire. Câblage en 2,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Super merci beaucoup pour tout
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour,
Voici le raccordement que j'ai fais en tirant un cable 3G10 depuis mon tableau principal Disjoncteur c32.

Comment relier à présent le parafoudre et surtout les autres disjoncteurs car je ne vois aucune sortie sur le disjoncteur principal 40A de mon nouveau tableau;

merci






Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
On ne lit pas les références du matériel. A gauche vraissemblablement du Merlin gerin en version embrochable, il me semble, donc non compatible avec le restant de votre tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Herault
Oui je suis parti acheter un disjoncteur différentiel Schneider et tout fonctionne à présent
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 01h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir