Env. 10 message Charente
Bonsoir tout le monde, j'ai acheté un appartement et je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait plusieurs problèmes au niveau de l'électricité, qui ne figurent pas dans le diagnostique technique (il faut un peu fouiller pour s'en rendre compte). Ce sont les anciens propriétaires qui ont refait eux-mêmes l'électricité.

Déjà il y a (au moins) deux boîtes de dérivation (pour des circuits d'éclairage) qui ne sont pas très accessibles, pour le moins qu'on puisse dire. L'une est cachée dans l'isolation sous-rampant derrière du lambris, l'autre est derrière un meuble de cuisine, ce qui force à démonter tout le plan de travail et les armoires pour y accéder... Je ne serais pas surpris qu'il y en ait encore d'autres à découvrir ! Peut-on considérer que ces boîtes sont "accessibles" ? J'ai bien lu la norme NF C 15-100 et je ne trouve pas de vraie définition d' "accessible". Sur ce forum il est souvent dit que "accessible"="sans détruire". Techniquement dans mon cas il ne faut rien détruire, mais il y en a pour une journée de montage/démontage pour accéder aux boîtes de dérivation. Est-ce acceptable ? Je sais que la norme n'est pas obligatoire en rénovation, mais là il pourrait y avoir un danger au cas où les contacts se desserrent, n'est-ce pas ?

Il y a aussi de nombreux câbles noyés dans les enduits, et des fils VOB et wagos qui se promènent dans une cloison placo.

Pire encore, j'ai aussi vu beaucoup de bouts de conducteurs abîmés et nus derrière certaines prises électriques vissées à même le bois, sans boîte d'encastrement...

Je ne fais plus du tout confiance à cette installation électrique et j'hésite à tout faire refaire par sécurité, mais bonjour les frais :-(. Pensez-vous que c'est nécessaire ? Est-ce que je peux/devrais me retourner contre les anciens propriétaires qui ont fait les travaux d'électricité ?

Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

Ninjabam a écrit:...
Déjà il y a (au moins) deux boîtes de dérivation (pour des circuits d'éclairage) qui ne sont pas très accessibles, pour le moins qu'on puisse dire. L'une est cachée dans l'isolation sous-rampant derrière du lambris, l'autre est derrière un meuble de cuisine, ce qui force à démonter tout le plan de travail et les armoires pour y accéder... Je ne serais pas surpris qu'il y en ait encore d'autres à découvrir ! Peut-on considérer que ces boîtes sont "accessibles" ? J'ai bien lu la norme NF C 15-100 et je ne trouve pas de vraie définition d' "accessible". Sur ce forum il est souvent dit que "accessible"="sans détruire". Techniquement dans mon cas il ne faut rien détruire, mais il y en a pour une journée de montage/démontage pour accéder aux boîtes de dérivation. Est-ce acceptable ? Je sais que la norme n'est pas obligatoire en rénovation, mais là il pourrait y avoir un danger au cas où les contacts se desserrent, n'est-ce pas ?
...

vous posez la question et donnez la réponse ...

pour ce qui est des dangers, vérifiez également les connexions au tableau.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un diagnostic cela se fait en 20 minutes et cela répond à des critères de vérification bien précis.
Ce n'est pas une exploration systématique de toute l'installation.
Les points que vous mentionnez n'en font pas partie.

Les boites de dérivations, on n'a pas à y aller souvent.
L'accessibilité n'est pas bonne, mais semble possible.

Les câbles noyés dans les enduits ne sont pas autorisés car on ne peut pas procéder à leur remplacement. Mais pareil la probabilité que vous donniez un coup de perceuse dans un câble sans pouvoir remplacer reste faible

Idem pour les fils et Wago qui se promènent dans la cloison.

C'est plut embêtant pour les conducteurs abimés nus (s'il sont apparents)

Quand à l'encastrement dans le bois il est autorisé, du moment que c'est protégé de la poussière.



Donc une installation aux frontières de la norme, faite de manière cochonnée, mais ne vous embarquez pas dans une procédure pour vices cachés pour si peu, les points essentiels de sécurité (ceux vérifiés par le diagnostic) semblant respectés.



Personnellement je laisserai en état, en améliorant certaines des choses (en particulier votre histoire de fils et Wago sans protection et vos fils abimés), au fur et à mesure que vous rénoverez vos pièces.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente
Elisa 21, Tu as raison, et j'ai déjà fait ce que je pouvais au niveau tableau (aussi pas mal de conducteurs abîmés...)

Carminas, Bien noté, merci pour ta réponse !
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 13h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir