Bonjour à tous,
je dois réaliser deux murs de soutènement en pente, réalisation en banché ferraillé
c'est une descente de s/sol, retenue 2m30 au plus haut, terre glaise

une partie de la descente est couverte par un "balcon" féraillé dans les 2 murs opposés

schéma vite fait :

pour un des deux mur j'ai un souci, j'ai une cuve à fuel enterré et une conduite de gaz

interrogation 1
taille de la fondation, pour la profondeur je suis parti sur 40 cm, pour la largeur, je devrais normalement être dans les 70 cm, mais vu les obstacles je pensais faire une fondation de 40cm de large et comme je dispose d'une tarière de  D 20cm X 1m de réaliser plusieurs pieux pris dans la fondation avec ferraillage de 10x10 repris sur les 15x35 de la semelle, je pensais à un pieux tout les mètre. qu'en pensez vous ? de mon système de pieux pour contrer une largeur trop faible.

Interrogation 2
choix 1 on m'a soumis l'idée d'une fondation en pente, avec 1 rang de banché en pente puis de faire des coffrage pour mettre à niveau et de repartir sur des rang de banchés horizontaux, le tous ferraillé vertical / horizontal bien sur. solution qui me parait plus simple que le choix 2

choix 2 de faire une fondation avec redan, en calepinant par rapport au banché, avec recouvrement des redan de 40cm.

pour les 2 choix la fondation est de 40X40 avec le système de pieux

alors voila, qu'en pensé vous
merci de m'avoir lu
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, pour la partie sous le balcon, les fondations de 40cm iront tant que le balcon est solidaire des murs, pour le reste, ce n'est pas suffisant.
En réalisant des pieux, il faudrait que le ferraillage remonte dans le voile jusqu'en haut, voir avec une surlargeur pour faire des poteaux.

Les fondations en pente, c'est hors de question si vous voulez faire du bon travail.
Vous pouvez faire des redans selon la largeur de votre coffrage de mur.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Richard45 a écrit:Bonjour, pour la partie sous le balcon, les fondations de 40cm iront tant que le balcon est solidaire des murs, pour le reste, ce n'est pas suffisant.
En réalisant des pieux, il faudrait que le ferraillage remonte dans le voile jusqu'en haut,

Les fondations en pente, c'est hors de question si vous voulez faire du bon travail.
Vous pouvez faire des redans selon la largeur de votre coffrage de mur.

Merci d'avoir répondu.

pardonner mon ignorance mais pour le terme "voile" c'est le mur en fait ?
pour le balcon il sera bien féraillé (12 mm) et repris avec les murs.
"voir avec une surlargeur pour faire des poteaux." je pense pouvoir le faire
Cdt
JJ
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,
je suis tomber sur un pb en creusant ma fondation, un magnifique tuyau en ciment, ces mes évacuation, il tombe en plein milieu, je joint un crobart.

j'ai une grosse crainte de le noyer dans ma fondation, j'ai peur qu'il casse, le mieux ne serait il pas d'arrêté ma fondation de chaque coté, peut être en coulant des poteau jusqu'à la hauteur fini de mon mur, en faite de faire deux murs séparés
vous en pensez quoi ?
merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, il ne faut pas laisser ce tuyaux en partie basse des fondations, vous allez devoir approfondir l'assise de ce redan et faire cette fondation plus haute.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci d'avoir répondu
j'en était arrivé à la mème conclusion, je passer au dessus en faisant un "pont" surdimensionner qui rejoindra les fondations de chaque coté
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Non, au lieu d'un pont, faite votre fondation sous le tuyau à hauteur de l'autre. La réservation sera dans le mur ou en partie haute de la fondation, c'est moins problématique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir,
houla,ça me complique la tache, mon crobart est pas bien fait, en fait la buse est plus bas que sur mon dessin, à peux près de la moitié, j'ai refait le dessin plus conforme
de plus la buse est sur une semelle béton qui doit bien faire 15 cm, ça va vraiment faire profond si je dois passer en dessous.

voila une photo, j'ai creusé plus bas que le fond de la fondation pour tenir compte de la chape de propreté


Merci d'avoir répondu.
JJ
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
C'est votre ouvrage, c'est vous qui voyez...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 18h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir