Bonjour
J ai réceptionné mon appartement neuf récemment.
J ai eu droit au consuel tout est Ok.

Je viens de voir que j ai une lampe 230V au dessus de la baignoire (precision :1,97m du dessus) et une PC sur le lavabo 230V.

Le promoteurs me dit que ses éléments sont protégés.

Je viens de les faire venir pour constater qu il n y a aucune protection et qu'ils vont faire le necessaire.
Pensez vous que je peux demander des dommages, dois je le faire constater par huissier
Merci pour vos avis.

Je vous demande cela car ils me "mentent" depuis la reception 

J'ai des ouvrants montés à l'envers-》ils peuvent rien faire

J'ai des pc situés à 40cm du sol au lieu de 30 noté sur le plan -》 c'est normal pour eux ( j attends toujours leurs normes)

Des portes qui ont été déplacé de 15 cm par rapport au plan-》 c est normal 

Par contre moi qui leur demande de déplacer une sortie de lave linge de 10cm il me reponde que c est comme sur leur plan 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la partie électrique :

Citation: Je viens de voir que j ai une lampe 230V au dessus de la baignoire

A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 au dessus de la baignoire c'est tout à fait autorisé par la norme

Citation: et une PC sur le lavabo 230V.

Même si c'est peu pertinent, la norme n'interdit pas cela

Citation: J'ai des pc situés à 40cm du sol au lieu de 30

La seule norme qui existe c'est 5cm minimum du sol


Donc tout à fait logique que le consuel ait délivré une attestation de conformité, au vu de ces 3 points qui sont conformes à la NF C15-100


Pour la partie non électrique, ce n'est pas mon domaine de compétence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Idem que Monsieur Carminas.

Et je préciserais;
( A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 du fond de la baignoire )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Morbihan
siegfrid a écrit:Bonsoir.

Idem que Monsieur Carminas.

Et je préciserais;
( A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 du fond de la baignoire )

Cordialement.

Siegfrid.

Bonjour
La lampe est a 1,97m du haut de la baignoire.
Merci ppur votre réponse 
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Morbihan
Carminas a écrit:Bonjour

Pour la partie électrique :

Citation: Je viens de voir que j ai une lampe 230V au dessus de la baignoire

A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 au dessus de la baignoire c'est tout à fait autorisé par la norme

Citation: et une PC sur le lavabo 230V.

Même si c'est peu pertinent, la norme n'interdit pas cela

Citation: J'ai des pc situés à 40cm du sol au lieu de 30

La seule norme qui existe c'est 5cm minimum du sol


Donc tout à fait logique que le consuel ait délivré une attestation de conformité, au vu de ces 3 points qui sont conformes à la NF C15-100


Pour la partie non électrique, ce n'est pas mon domaine de compétence




Bonjour
Merci pour votre reponse.
Je precise que la lampe est a 1.97m du haut de la baignoire.
Que la pc du lavabo est a 20 cm de la vasque. 40cm  du robinet et à 1.20 de la baignoire .
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Non, du fond de la baignoire la ou il y à la bonde.

Pas le rebord en partie haute.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Pour que le point d’eau soit considéré comme une douche ou
une baignoire ,
il faut pouvoir ci tenir debout.

Donc votre lavabo n’est pas considéré comme une douche ou
une baignoire.

Et la prise est en dehors du volume 2 de la baignoire.

Cliquer sur votre moteur de recherche,

volume enveloppe de baignoire.

Et vous aurez la raiponce que vous cherchez .

A moins que je me trompe Monsieur Carminas sera me corriger.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Pour la partie elec, tout est dit Smile

Nisnix a écrit:
J ai réceptionné mon appartement neuf récemment.

c'est à dire ? à quelle date ?

Citation:
...
Pensez vous que je peux demander des dommages, dois je le faire constater par huissier

vous paierez l'huissier... et je doute que quiconque vous accorde des "dommages" pour les "désagréments" signalés.

Citation:
Je vous demande cela car ils me "mentent" depuis la reception 

J'ai des ouvrants montés à l'envers-》ils peuvent rien faire

J'ai des pc situés à 40cm du sol au lieu de 30 noté sur le plan -》 c'est normal pour eux ( j attends toujours leurs normes)

Des portes qui ont été déplacé de 15 cm par rapport au plan-》 c est normal 

Par contre moi qui leur demande de déplacer une sortie de lave linge de 10cm il me reponde que c est comme sur leur plan 

"ils me mentent" ... oui, rien d'étonnant, celui-ceux qui se déplacent sont là pour... arrondir les angles et faire en sorte que le client ne se plaigne plus et ne réclame plus...

avez-vous fait toutes ces remarques-réserves en LR+AR dans les délais ?
si la réponse est non ET que vous êtes encore dans la période (30 jours) faites le.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai écrit un peu vite , merci à siegfrid d'avoir rectifier 

Carminas a écrit:A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 au dessus de la baignoire c'est tout à fait autorisé par la norme

C'est bien :

A partir du moment où la lampe est à plus de 2m25 du fond de la baignoire c'est tout à fait autorisé par la norme

Donc si vous êtes à 1m97 du dessus, et que je suppose votre baignoire fait plus de 28cm de profondeur, vous êtes bien à plus de 2m25 du fond. Donc votre éclairage 230V à cet endroit est tout à fait conforme à la norme (même si pas forcément pertinent).


Nisnix a écrit:Que la pc du lavabo est a 20 cm de la vasque. 40cm  du robinet et à 1.20 de la baignoire .

La seule distance normative d'une PC dans une salle d'eau est par rapport à la baignoire ou la douche.
Chez vous, elle doit être à plus de 60cm de la baignoire, ce qui est le cas, donc c'est conforme.

Aucune distance minimale par rapport à la vasque ou au robinet du lavabo. Et ceci dit, 20cm de la vasque et 40cm du lavabo, cela ne me choque pas, on fait souvent cela. C'est pratique pour un rasoir, un sèche-cheveux, un chargeur de brosse à dents.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Morbihan
***** a écrit:Bonjour

Pour la partie elec, tout est dit Smile

Nisnix a écrit:
J ai réceptionné mon appartement neuf récemment.

c'est à dire ? à quelle date ?

Citation:
...
Pensez vous que je peux demander des dommages, dois je le faire constater par huissier

vous paierez l'huissier... et je doute que quiconque vous accorde des "dommages" pour les "désagréments" signalés.

Citation:
Je vous demande cela car ils me "mentent" depuis la reception 

J'ai des ouvrants montés à l'envers-》ils peuvent rien faire

J'ai des pc situés à 40cm du sol au lieu de 30 noté sur le plan -》 c'est normal pour eux ( j attends toujours leurs normes)

Des portes qui ont été déplacé de 15 cm par rapport au plan-》 c est normal 

Par contre moi qui leur demande de déplacer une sortie de lave linge de 10cm il me reponde que c est comme sur leur plan 

"ils me mentent" ... oui, rien d'étonnant, celui-ceux qui se déplacent sont là pour... arrondir les angles et faire en sorte que le client ne se plaigne plus et ne réclame plus...

avez-vous fait toutes ces remarques-réserves en LR+AR dans les délais ?
si la réponse est non ET que vous êtes encore dans la période (30 jours) faites le.

Bonjour
Merci pour votre reponse
Oui tout a été fait dans les temps.
Mais ce qui m'enerve le plus c'est que pour eux tout est "normal " pourtant non conforme aux caractéristiques de leur plan et pour moi, imcompetant que je suis, j'aurai dû voir l'erreur sur le plan de  mon evacuation du lave linge de 10cm.
Une honte.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis avant-hier à 16h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir