Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma unifilaire pour consuel

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 169 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Je commence mon schéma unifilaire, après pas mal d'heure de recherche et avant d'aller plus loin je vous demande un avis sur mon schéma.
Mon installation est-elle aux normes ?
Mon schéma est-il recevable par le Consuel ?

Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous répond comme pour une installation neuve.
En rénovation ce serait différent

Une non conformité de sécurité (qui vous vaudra un refus de consuel)
- le lave-linge n'est pas sous un type A (ne mettez que des différentiels type A, cela vous évitera ce genre de contrainte).

Quelques non conformités qui ne sont pas des points de sécurité (points de confort)
- vous avez plus de 8 disjoncteurs par différentiels
- les éclairages doivent être dispatchés sur 2 différentiels
- les circuits prises classiques également

Remarques facultatives :
- pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte, au micro-onde, au réfrigérateur
- pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage pour la sdb
- pas de circuits sèche-linge ?
- peut être prévoir un disj 2A lié au chauffage pour un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire de crédit.

Qu'appelez vous prise de service ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Votre maison est de combien de mètre carré?

Pour être aux normes.

Inférieur à 100 mètres carrés,
deux interrupteurs différentiels,
sans le chauffage électrique.

Supérieure à 100 mètres carrés,
trois interrupteurs différentiels,
plus un pour le chauffage électrique,

ne prenez que des interrupteurs différentiels type A,
en 63 A,

ne pas oublier de brancher le disjoncteur du lave linge sur un,
interrupteur différentiel type A,

pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaire,
pare interrupteur différentiel.

Il est impératif de ne pas installer tous les disjoncteurs lumières,
sur le même interrupteur différentiel,
idem pour les circuits prises,

et répartir les disjoncteurs des prises spécialisés sur les autres,
interrupteurs différentiels.
( prises spécialisés = sèche linge, four, lave vaisselle,
plaque de cuisson )

Pour;
le réfrigérateur, la hotte, et le micro-onde,
ils ne fond pas parties des prises spécialisées,
donc vous pouvez les brancher sur un circuit prise,

( mais ci vous voulez les protégés séparément vous le pouvez,
mais attention 3 disjoncteurs supplémentaire,
peux vous obligé à installer un interrupteur différentiel,
supplémentaire )

ne pas oublier 8 disjoncteurs divisionnaire,
pare interrupteur différentiel.

Je n’ai pas vu le disjoncteur de protection pour le contacteur,
jour nuit du chauffe eau?
( à mois que vous ne demander pas le tarif de nuit chez ENEDIS )

Je n’ai pas vu le disjoncteur de la VMC?

Et pourquoi un disjoncteur 16 A pour la prise bains?

Et pourquoi des disjoncteurs 16 A pour les prises jour et nuit?

Vous pouvez installer des 20 A.

Zut Carminas sera toujours plus rapide que mois pour répondre!

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir siegfrid

siegfrid a écrit:
Votre maison est de combien de mètre carré?

Pour être aux normes.

Inférieur à 100 mètres carrés,
deux interrupteurs différentiels,
sans le chauffage électrique.

Supérieure à 100 mètres carrés,
trois interrupteurs différentiels,
plus un pour le chauffage électrique,


Cette règle n'existe plus 2015
Elle a été remplacée par la limite à 8 disjoncteur par différentiel.

Amicalement  
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Monsieur Carminas.

Merci pour l’information.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Bonsoir

Je vous répond comme pour une installation neuve.
En rénovation ce serait différent

Une non conformité de sécurité (qui vous vaudra un refus de consuel)
- le lave-linge n'est pas sous un type A (ne mettez que des différentiels type A, cela vous évitera ce genre de contrainte).

Quelques non conformités qui ne sont pas des points de sécurité (points de confort)
- vous avez plus de 8 disjoncteurs par différentiels
- les éclairages doivent être dispatchés sur 2 différentiels
- les circuits prises classiques également

Remarques facultatives :
- pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte, au micro-onde, au réfrigérateur
- pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage pour la sdb
- pas de circuits sèche-linge ?
- peut être prévoir un disj 2A lié au chauffage pour un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire de crédit.

Qu'appelez vous prise de service ?

Carminas , Je vous remercie du fond du cœur pour les conseils que vous m'avez donnés.



Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier si j'ai tout fait correctement?

Merci beaucoup
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
siegfrid a écrit:Bonsoir.

Votre maison est de combien de mètre carré?

Pour être aux normes.

Inférieur à 100 mètres carrés,
deux interrupteurs différentiels,
sans le chauffage électrique.

Supérieure à 100 mètres carrés,
trois interrupteurs différentiels,
plus un pour le chauffage électrique,

ne prenez que des interrupteurs différentiels type A,
en 63 A,

ne pas oublier de brancher le disjoncteur du lave linge sur un,
interrupteur différentiel type A,

pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaire,
pare interrupteur différentiel.

Il est impératif de ne pas installer tous les disjoncteurs lumières,
sur le même interrupteur différentiel,
idem pour les circuits prises,

et répartir les disjoncteurs des prises spécialisés sur les autres,
interrupteurs différentiels.
( prises spécialisés = sèche linge, four, lave vaisselle,
 plaque de cuisson )

Pour;
le réfrigérateur, la hotte, et le micro-onde,
ils ne fond pas parties des prises spécialisées,
donc vous pouvez les brancher sur un circuit prise,

( mais ci vous voulez les protégés séparément vous le pouvez,
 mais attention 3 disjoncteurs supplémentaire,
 peux vous obligé à installer un interrupteur différentiel,
 supplémentaire )

ne pas oublier 8 disjoncteurs divisionnaire,
pare interrupteur différentiel.    

Je n’ai pas vu le disjoncteur de protection pour le contacteur,
jour nuit du chauffe eau?
( à mois que vous ne demander pas le tarif de nuit chez ENEDIS )

Je n’ai pas vu le disjoncteur de la VMC?

Et pourquoi un disjoncteur 16 A pour la prise bains?

Et pourquoi des disjoncteurs 16 A pour les prises jour et nuit?

Vous pouvez installer des 20 A.

Zut Carminas sera toujours plus rapide que mois pour répondre!
         
Cordialement.

Siegfrid.

siegfrid , Merci beaucoup pour les conseils que vous m'avez donnés ! Il espérait avoir corrigé tout ce que vous m'aviez conseillé.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non conformités :
- Vos ID 40A sont trop chargés (surtout celui du milieu)
Les 2 ne respectent ni la règle amont, ni la règle aval.
A passer obligatoirement en 63A

- Il n'y a pas de circuit pour les prises de la cuisines

- Vous n'avez pas répondu sur la prise de service, mais elle a disparu.
Si c'est ce que je crois, elle est obligatoire


Par ailleurs il y a 2 circuits PC chambres, ce n'est pas interdit, mais c'est sans doute une coquille.

Un conseil pour les circuits prises non spécialisés hors cuisine, faites des circuits en 1,5² avec un disj 16A maxi et 8 prises maxi : nettement plus facile de mise en oeuvre, un peu moins cher, et largement suffisant pour l'usage d'un séjour, d'une véranda, d'une chambre, d'une sdb.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carminas Merci beaucoup. Maintenant, cela semble correct, n'est-ce pas?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 22h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir