Bonjour,

Etant en construction, je suis en cours de cablage de mes prises electriques et interrupteurs.

Dans ma maison il y aura un escalier auto portant pour mener a l'etage et un mur en placo sera affleurant aux marches.
Sur ce mur en placo, je souhaite y installer 1 prise electrique et un interrupteur simple.

Le probleme que j'ai est que ce mur ne sera monté qu'une fois l'escalier mis en place et l'escalier viendra tout a la fin de la construction, une fois le carrelage de finition posé..

Ainsi, je me pose la question de savoir comment il m'est possible de preparer le cablage de la prise et l'interrupteur AVANT la visite du Consuel.

Car si je dois attendre que l'escalier soit installé, que le mur soit monté et que le Consuel passe (puis la validation, puis la demande a Enedis etc.) je me dis que je risque d'emmenager bien plus tardivement que prevu car tout cela va demander du delai... 

Quelles sont mes possibilités afin de faire venir le Consuel une fois toute mon electricité prete mais tout en sachant qu'il y a ces 2 elements qui viendront s'encastrer dans le mur plus tard svp ?
Avez vous des idées peut etre ?

Je vous remercie.

Bien cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,

tu peux laisser des gaines en attente se terminant par une boite de dérivation chacun, et les planquer dans le faux plafond. Quand le placo sera monté, il suffira de tirer sur les gaines pour positionner leurs extrémités aux endroits souhaités.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

S'il n'y a que ça comme soucis, et que c'est dans des boîtes, ça peut être apparent le gars du consuel peut être compréhensif si tout le reste est OK

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Savoie
Rfco a écrit:Hello

S'il n'y a que ça comme soucis, et que c'est dans des boîtes, ça peut être apparent le gars du consuel peut être compréhensif si tout le reste est OK

@+

 Merci Rfco,

Vous pensez que laisser 2 boites au sol (qui auront un repiquage pour partir vers d'autres points) qui, de plus est juste a coté de la porte d'entrée, passeraient au niveau consuel ??

C'est un peu risqué risqué quand meme non
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 30 message Haute Savoie
na0x65 a écrit:Salut,

tu peux laisser des gaines en attente se terminant par une boite de dérivation chacun, et les planquer dans le faux plafond. Quand le placo sera monté, il suffira de tirer sur les gaines pour positionner leurs extrémités aux endroits souhaités.

 Merci na0x65,

Mais je n'ai aucun endroit où les planquer car d'un coté il y a la porte d'entrée, au sol, ben le sol, le vide de la tremie (qui mene au sous sol et a l'etage) et au plafond, je n'ai pas de faux plafond car je suis en plancher bois...
Donc difficile, voir impossible de planquer quoique ce soit.

Merci quand meme pour la proposition.
Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Je pense qu'en expliquant la situation et si tout le reste est nickel alors pas de soucis
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, l'avis de Rfco est un très bon avis, il vaut mieux être franc avec le contrôleur, plutôt que de vouloir le prendre pour une bille ! De plus pour les éclairages extérieurs, on pose bien une alimentation dans une boite étanche, si on n'a pas déjà posé les luminaires !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir