Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau et tableaux divisionnaires éloignés

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 82 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Savoie
Bonjour à tous,

en pleine rénovation d'une vieille maison avec différentes dépendances éloignées, je suis en train de refaire le tableau élec principale de la maison, et les tableaux divisionnaires.
je souhaite tout mailler pour n'avoir qu'un abonnement d'électricité (triphasé / 15 kvA ou 12 kVa).
Il y a donc l'arrivée principale dans la maison.. à partir de laquelle j'alimente via un répartiteur 3 tableaux : celui de la maison, celui d'un appartement "integré" dans la maison, et un autre dans un atelier à environ 10m.. mais de là, je dois partir vers une autre dépendance (grange) qui se trouve à plus de 50m..
Voici ce que j'imagine... Pouvez vous me faire vos remarques svp ?
(clairement, ne regardez pas les détails à l'interieur des tableaux.. je voudrais un avis sur le principe avec les inter sectionneurs tetra... et les différents 30 mA
Merci beaucoup.

Edit : je rajoute une image plus lisible j'esperes. merci.








Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 20 message Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La résolution n'est pas très bonne, difficilement lisible.

Ce qu'il faut au départ des tableaux ce sont des disjoncteurs, pas des interrupteurs sectionneurs.
Vous avez vraiment besoin de 41kW dans chaque tableau ?

Je suppose que le tableau Maison est à côté du disjoncteur EDF ?

Le disjoncteur de branchement n'apparait pas sur votre schéma. S'il est à côté du tableau répartiteur, l'interrupteur sectionneur en entrée ne se justifie pas.

Pour le reste, ce n'est pas lisible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci beaucoup pour la réponse ! Voici, je l'esperes une image plus lisible.

==> Le linky est dans la maison, mais à plusieurs mètres...
==> j'ai mis des disjoncteurs dans chaque tableau... et beaucoup d'intersectionneur tetra car je les avais et que j'aime bien pouvoir couper tout d'un coup depuis quasi le même endroit..

Merci

Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne sait toujours pas où se trouve le disjoncteur de branchement

Plusieurs choses ne vont pas

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci beaucoup pour le retour !
Le disjoncteur de branchement se trouve au niveau du LYnky :

merci !!
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Là où j'ai mis interrupteur sectionneurs tetra 40A, c'est minimum, donc si vous avez des 63A en stock, cela peut convenir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci beaucoup !
Et si je met "bêtement" un disjoncteur tetra en amont de tout.. ça ne marcherait pas ? 
merci.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Le principe de la norme est d'avoir un disjoncteur au départ de chaque tableau divisionnaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Bonjour, encore merci pour vos conseils et réponses. Voici donc le schéma mis à jours en fonction de vos retours et comme je l'imagine avec les composants que j'ai déjà. Est ce ok ? merci.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a un truc qui n'est pas conforme et dangereux : c'est le disjoncteur tetra 63A au départ du tableau atelier en 10²
Avec du 10², c'est 40A maxi

Donc soit vous mettez un disjoncteur 40A, soit vous faites une liaison en 10².

A noter que si vous mettez un disj 40A, l'interrupteur différentiel 30mA tetra 63A placé en aval est surdimensionné
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Encore merci pour la réponse et la rapidité de celle ci !
Voici donc une nouvelle proposition en fonction de ce que vous m'avez dit.. Vu que mon tableau maison est câblé en 16² .. je peux facilement mettre le tetra et la prise ici..
ça donne ça.. ok cette fois ?
merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les ID 32A cela n'existe pas.
Il faut 40A

Vous avez ajouté une prise tetra dans le garage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Ok..40 Alors merci.. et oui j'ai rajouté une prise.. en fait j'ai un tetra ID 63A.. et dans l'idée d'avoir plus tard une machine à bois.. ou un véhicule electrique.. vu vos retours je l'ai mis ici..
Donc si je met les ID en 40, ça fonctionne ? merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'atelier ? oui c'est OK en 40A

Dans la maison ? oui s'ils ne sont pas trop chargés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Savoie
Top ! Merci beaucoup pour vos retours 
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir