bonsoir a tous, suite a l'acquisition d'un appartement, je voudrais mettre ce coffret un peu plus en conformité.il alimente un cumulus 150 l,un four,une plaque a induction,frigo,micro onde,mal,sèche linge,1 radiateur électrique, 1000 w, + prises+points lumineux (pas encore quantifiés) .je pense mettre deux interrupteurs diff type A 63 A ( deux rangées)et faire des alimentations dédiés.Mais mon interrogations porte sur le disjoncteur divisionnaire et les files bleu en phase et jaune en neutre.Si une personne avait une idée?
Il y a un autre coffret a l'étage (porte fusible)mais je vous solliciterais plus tard si cela ne vous dérange pas.
en vous remerciant d'avance
cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Vous devriez faire déplacer ce sujet de discussion dans la section électricité https://www.forumconstruire.com/construire/forum-40.php où de vrais bons spécialistes sauront vous aider.

L'électricité n'est surtout pas du bricolage Smile

Procédure pour faire déplacer le sujet de discussion.

Clic sur le triangle jaune avec un point d'exclamation noir en bas de votre message.

Sélectionnez "Autre"

Et expliquez dans la zone de texte que vous souhaiteriez que votre sujet de discussion passe en https://www.forumconstruire.com/construire/forum-40.php

C'est mieux que de recréer un sujet de discussion, vous aurez toutes les réponses au même endroit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci, en effet je n'avais pas fait attention,cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
pourquoi vouloir changer les protections ?
le coffret n'est pas trop "vilain"
il faut remettre un coup de propre au niveau des fils et effectivement savoir ce que sont les fils blancs et jaune
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sauf si vous avez besoin de plus de circuit, je ne vois pas bien pourquoi vous voulez le refaire.
Un peu de remise au clean des fils pourrait effectivement suffire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Peut-être pour les prises dédiées 32 Ampères et 20 Ampères par exemple.

Je n'arrive pas à lire les indications, ça pixellise en zoomant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonsoir,merci de vos retour
Je veut déjà identifier toutes les connections,ensuite l'interrupteur différentiel 40A n'est pas suffisant pour les disjoncteurs divisionnaires installés en aval.en ajoutant fois un 16 A radiateurs fois un 16 A cumulus et fois 0.5 tous les autres je pense qu'il vaudrais mieux que j'allège celui ci.
Mais n'ayant pas encore la possibilité d'intervenir dessus, je verrais cela en détail, merci encore cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que vous évoquez, c'est la règle pour les logements neufs.
Elle ne s'applique pas à votre cas.

Il faut plutôt regarder la nature des circuits (en particulier des gros consommateurs) et voir si en usage simultané, vous risquez de dépasser 9kW (si votre abonnement le permet).
Si oui, améliorer les choses peut être effectivement pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonsoir,merci de votre retour,oui je vais faire ça,déjà identifier les files et voir la pertinence de la rénovation, cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Finistere
Pour les couleurs des files sous le disjoncteur (bleu et jaune)vous avez une idée?
bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On ne voit pas bien vos fils dessous ni leur destination.
Sans doute utilisation de câble R2V en prenant le bleu et le vert/jaune pour autre chose que le neutre et la terre.

Mais il n'y a qu'en analysant vos circuits que vous aurez la réponse.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 17h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir