Retour
Menu utilisateur
Menu

Sortie VMC toiture et entrée d'air extérieur salon

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour,

Suite à l'entretien des mes bouches VMC, je suis allé dans mes combles pour voir si il n'y avait aucun souci avec la VMC elle-même ou les gaines (vmc simple flux hygro).
Après vérification de la sortie extérieure, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun raccord entre la gaine et la toiture mais qu'elle était juste pendue par un câble.
En allant sur la toiture, j'ai constaté que la sortie située au dessus de cette gaine est en fait une tuile avec une lanterne (diamètre intérieur environ 125 mm) et après recherche il s'agit d'un bouche pour l'aération et non pour une sortie vmc.

C'est une construction récente achevée fin 2015. Lors de la réception je n'ai pas pensé aller vérifier dans les combles d'autant que je n'en connaissais pas assez sur le sujet.

Par ailleurs, après recherche, il s'avère qu'une entrée d'air doit être présente dans le salon, or, j'ai des coulissants alu sans grille d'aération ni aucune entrée sur les murs intérieur du salon. Lors du test à l'étanchéité validé, le pro n'a rien dit sur cette absence d'aération, est-il en tort ?

Pensez-vous qu'un recours est possible avec la garantie décennale à l'aide de ma protection juridique ? (je précise que le constructeur n'existe plus à ce jour).
Une sortie extérieure est-elle viable depuis cette bouche avec lanterne ?


Merci pour le temps que vous prendrez et pour vos réponses.
Bonne journée.



Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Avec les baies coulissantes, certains considèrent qu'elles sont moins étanches que des ouvrantes classique, alors, ils négligent de placer des entrées d'air dans le séjour... C'est dommage, mais il aurait mieux valu s'en appercevoir plus tôt.

On voit sur une photo qu'une gaine est reliée à la sortie sur le toit. il faudrait faire passer un couvreur et qu'il vous place une vraie sortie de VMC à la place de ce qu'il y a. ceci dit, il faudrait que la gaine soit un peu mieux fixée à la sortie et que ça jointe, sinon une partie de l'air sortira dans les combles;
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je vais suivre votre conseil pour la sortie VMC en faisant appel à un couvreur.

J'ai lu entre temps qu'il est possible  de créer des entrées d'air à travers le caisson du coffret voulant (coffre volet roulant encastré lors de la construction), pensez-vous cela viable ou négligeable ? (mes seules entrées d'air se situent dans les fenêtres des 2 chambres).

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 200 message Pas De Calais
puunk,

Toutes mes entrées d'air sont sur les coffres.
Comme ça, pas d'influence quand le volet est fermé.

Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour,
Merci pour votre réponse, c'est ce qui m'intéresserait, le problème étant que mes coffres sont intégrés au bâti, cela demande plus de "maçonnerie" qu'un coffre visible.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 200 message Pas De Calais
OK, je comprends.
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 200 message Pas De Calais
Sinon, je suis monté dans les combles pour nettoyer le groupe VMC aujourd'hui.

Eh bien, même montage bancal que vous au niveau de la tuile a douille ...
La VMC sort en 160 mm et la tuile à douille est en 125 mm. Et les couvreurs ont oublié de placer l'adaptateur de raccordement pour la gaine sous la tuile ...

De plus, en dépoussiérant le groupe, je me rends compte que ce n'est pas un modèle basse consommation comme prévu sur le marché de travaux  (Atlantic Hygrocosy BC)... 

J'ai pu joindre l'électricien qui a fait les travaux. Il confirme son erreur et ramène le bon groupe la semaine prochaine, le temps de le commander....



Des coudes trop prononcés sur la sortie ne me plaisent pas non plus....
 
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
puunk a écrit:Bonjour,

Suite à l'entretien des mes bouches VMC, je suis allé dans mes combles pour voir si il n'y avait aucun souci avec la VMC elle-même ou les gaines (vmc simple flux hygro).
Après vérification de la sortie extérieure, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun raccord entre la gaine et la toiture mais qu'elle était juste pendue par un câble.
En allant sur la toiture, j'ai constaté que la sortie située au dessus de cette gaine est en fait une tuile avec une lanterne (diamètre intérieur environ 125 mm) et après recherche il s'agit d'un bouche pour l'aération et non pour une sortie vmc.

C'est une construction récente achevée fin 2015. Lors de la réception je n'ai pas pensé aller vérifier dans les combles d'autant que je n'en connaissais pas assez sur le sujet.

Par ailleurs, après recherche, il s'avère qu'une entrée d'air doit être présente dans le salon, or, j'ai des coulissants alu sans grille d'aération ni aucune entrée sur les murs intérieur du salon. Lors du test à l'étanchéité validé, le pro n'a rien dit sur cette absence d'aération, est-il en tort ?

Pensez-vous qu'un recours est possible avec la garantie décennale à l'aide de ma protection juridique ? (je précise que le constructeur n'existe plus à ce jour).
Une sortie extérieure est-elle viable depuis cette bouche avec lanterne ?


Merci pour le temps que vous prendrez et pour vos réponses.
Bonne journée.




Et tant qu a faire, gaine isolee. 
Bravo pour l entretien de votre vmc. Peu le font. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Exocet,

+1

Quand je vois la poussière sur la turbine au bout d'un peu plus d'un an, je n'ose pas imaginer la quantité au bout de 8. 

Difficile d'imaginer que les débits d'air mini sont garantis après plusieurs années sans dépoussiérage, en supposant qu'ils le sont déjà à l'installation ....
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Premier signe, le bruit. Turbine colmatee,desequilibree, bruit.
Bien que thermiquement protegé, un moteur sale peut surchauffer... danger. Bravo a toi aussi pour ce nettoyage.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Un moteur CA asynchrone, que l'on rencontre sur la majorité des groupe encore maintenant, est peu sensible de ce côté là.
Par contre, en cas de blocage complet, ça peut être différent car plus de refroidissement par le flux d'air 
Mais de là à déclencher un incendie, je reste perplexe....
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour,
Ce qui craint c'est que ce sont des "professionnels" qui ont fait ça. Sur des anciennes constructions je dis pas mais sur des constructions récentes en RT 2012, c'est vraiment honteux.
Je vais voir avec ma protection juridique pour voir si il y a pas une possibilité de recours, sinon ça sera pour ma pomme et les tutos youtube.
J'ai aussi redimensionné les gaines car ils n'ont pas recoupé en fonction de la distance mais ils les ont laissés serpenter.
La sortie aussi c'est du 125 mm alors que très souvent c'est du 160 mm, à voir.
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 200 message Pas De Calais
puunk,

Dans quel état était l'intérieur du groupe au bout de 8 ans ?
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Groupe non entretenu depuis des années

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Je pense qu'on peut faire des fouilles archéologiques Laugh
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Palatino a écrit:Je pense qu'on peut faire des fouilles archéologiques Laugh



Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Palatino a écrit:Un moteur CA asynchrone, que l'on rencontre sur la majorité des groupe encore maintenant, est peu sensible de ce côté là.
Par contre, en cas de blocage complet, ça peut être différent car plus de refroidissement par le flux d'air 
Mais de là à déclencher un incendie, je reste perplexe....

M ouais, perso je pense que pas mal de vmc sont a l origine de sinitres. 
Surtout par manque d entretien ou de condensateur fatigué qui n ont plus la force de relancer me moteur apres coupure edf et qui monte grave en temperature.
Mon Unelvent possede une coupure thermique...en esperant que ca joue son role. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Rfco a écrit:



Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)


comme quoi, un entretien est nécessaire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Palatino a écrit:puunk,

Dans quel état était l'intérieur du groupe au bout de 8 ans ?


J'ai pas précisé mais c'est mon second groupe, le premier était hs au bout de 3 ans de l'achèvement de la maison. La nouvelle je l'avais déjà nettoyée entre temps, sauf qu'auparavant je n'avais pas jeté un œil à la gaine de rejet et sa jonction avec la sortie toiture et je n'avais pas assez de connaissance à ce sujet.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 200 message Pas De Calais
puunk,

OK.
Par contre, ce genre de tuile à douille avec un chapeau type lanterne n'est pas adapté pour une sortie de VMC, je crois, question d'ouvertures insuffisantes pour passer l'air.
Une grosse partie de l'air en sortie de VMC se retrouve dans les combles .... Pas top ...

Renseignez vous pour mettre une tuile à douille, ou un chapeau adaptée à une sortie de VMC.
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 13h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir