Quelle section de cable triphasé Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Oise
Bonjour à tous, 
je dois préparer le passage d'un cable triphasé entre la rue et la maison, il y a 47 mètres, donc raccordement de type 2 Enedis, je pense 18 KVA et peut être 24 kva un jour, est que 4x25² c'est correct ?
Merci bien
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un DB 30/60A (qui est le standard ENEDIS actuel) :
- 4x16² cuivre pour 52m maxi
ou
- 4x25² alu pour 51m maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Oise
Carminas a écrit:Bonjour

C'est facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un DB 30/60A (qui est le standard ENEDIS actuel) :
- 4x16² cuivre pour 52m maxi
ou
- 4x25² alu pour 51m maxi

Je n'ai pas la norme, pouvez vous me faire une copie ?
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Oise
Carminas a écrit:Bonjour

C'est facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un DB 30/60A (qui est le standard ENEDIS actuel) :
- 4x16² cuivre pour 52m maxi
ou
- 4x25² alu pour 51m maxi

4x16² pour 24 kva ça ne doit pas passer !
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ben si et même pour 36kVA (60A) :





Dans le 2ème tableau, vous voyez pour 60A : 27m maxi avec du 16², mais avec la remarque : "Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2" cela fait 54m.

Et en plus si vous vous limitez à 24kVA (40A), vous pourriez aller jusqu'à 80m (mais ce ne serait pas conforme puisqu'il faut dimensionner pour le maxi possible soit 60A).
Donc vous aurez beaucoup de marge avec ce 4x16² et 24kVA (1,2% de chute de tension seulement).

Pour rappel le texte de la norme est accessible sur le site de l'AFNOR :
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/normes
Cherchez: NF C 15-100/A5
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Oise
Merci bien pour cette réponse, je ne comprends pourquoi il faut X2 dans certains cas et pas dans d'autres. en tout du 16² est bien différent dans ce que j'ai pu lire a droite ou a gauche. 16² ce n'est pas épais sur cette distance. Merci bien.
Carminas a écrit:Ben si et même pour 36kVA (60A) :





Dans le 2ème tableau, vous voyez pour 60A : 27m maxi avec du 16², mais avec la remarque : "Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2" cela fait 54m.

Et en plus si vous vous limitez à 24kVA (40A), vous pourriez aller jusqu'à 80m (mais ce ne serait pas conforme puisqu'il faut dimensionner pour le maxi possible soit 60A).
Donc vous aurez beaucoup de marge avec ce 4x16² et 24kVA (1,2% de chute de tension seulement).

Pour rappel le texte de la norme est accessible sur le site de l'AFNOR :
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/normes
Cherchez: NF C 15-100/A5
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est simple

En tri, le courant est proche de zéro dans le neutre.

Donc on ne compte pas le trajet du neutre contrairement au mono où les courants dans phase et neutre sont identiques, donc parcourent le double de distance

Le 16² est valable pour 36kVA jusqu'à 54m.
Donc comme dit au dessus si vous ne souscrivez que 24kVA, vous avez beaucoup de marge (seulement 1,2% alors que la norme préconise environ 2% maxi)
Et même si on ne tient pas compte du coefficient 2, cela fait 2,4% ce qui reste plus qu'acceptable (même pas 1V de dépassement).
Et je ne parle même pas de votre abonnement 18kVA pour lequel du 10² suffirait.


Après, vous posez la question, on vous donne la réponse (officielle en plus).
Si elle ne vous convient pas, faites comme vous voulez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Oise
Oui et c'est super bien expliqué, mais je me demande pourquoi on peut doubler la longueur en 30A et pas en 45A et ainsi de suite. je vous remercie bien.
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce qu'en tri il n'y a que des disjoncteurs de branchement 30A maxi ou 60A maxi.
Cela n'existe pas en 45A maxi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais pas si c'est la même installation que l'autre post que vous avez fait, mais vous évoquiez un disjoncteur de branchement dans le logement.
Dans ce cas, le câble de liaison, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Oise
Bonjour, ce n'est pas la même installation, il s'agit d'un futur branchement Enédis en triphasé, longueur 47 m Enedis me demande du 4x35 , je trouve que c'est gros.
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne comprend pas pourquoi ENEDIS vous demande quelque chose.
L'installation en aval du disjoncteur de branchement ne regarde pas ENEDIS.

Si c'est un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété, la liaison avec le logement est de votre ressort.
Elle doit être conforme à la NF C15-100 et peut être contrôlée par le consuel lors de la visite de conformité (pas par ENEDIS).

La NF C15-100 indique pour un DB 30/60A (cf. plus haut) :
- 4x16² cuivre pour 52m maxi
ou
- 4x25² alu pour 51m maxi


S'il s'agit de la partie en amont du disjoncteur de branchement, c'est leur réseau et c'est leur problème. Ils fournissent et mettent ce qu'ils veulent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Oise
Pour être certain de ne pas me tromper dans la position de leur coffret car je dois faire faire les tranchées, et on en a profité pour poser la question du cable sur 47 ml je crois, on a dit qu'on allait mettre du 4x25 pour être tranquille, il a dit non pas du 25 mais du 4x35, je trouve que c'est trop gros même pour du 36 kva maxi.
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc c'est un conseil qu'il vous a donné.

Attention la norme d'ENEDIS (NF C14-100) et celle des habitations (NF C15-100) ne répondent pas aux mêmes exigences.
Donc les techniciens ENEDIS ont des réflexes de dimensionnement pas forcément adaptés au contexte de l'habitation.

Je vous ai donné l'extrait de la NF 15-100 correspondant qui dit que du 16² suffit pour 60A en tri (36kVA) sur 47m.
Que vous vouliez surdimensionner à 25² pour gérer le cas peu probable du déséquilibre total avec 30kVA (50A,0A,0A), pourquoi pas.
Mais 35² est surdimensionné.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir