Retour
Menu utilisateur
Menu

Formation de glace Panasonic Aquarea

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 79 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour, j’ai une formation de glace sur une bande panneau arrière de mon PAC Panasonic aquarea.Si sur 3/4 c’est du givre j’ai une bande comme un bloc de glace 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Ok, c'est noté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est normal chef.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Exocet a écrit:C est normal chef.

Normal
Le système de dégivrage n'est pas réglé au "top" c'est le moins que l'on puisse dire.L'inversion de cycle qui permet le dégivrage aurait du se faire depuis bien longtemps.
Un réglage correct du dégivrage n'attend pas un tel colmatage de l'échangeur!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
bécamel a écrit:
Exocet a écrit:C est normal chef.

Normal
Le système de dégivrage n'est pas réglé au "top" c'est le moins que l'on puisse dire.L'inversion de cycle qui permet le dégivrage aurait du se faire depuis bien longtemps.
Un réglage correct du dégivrage n'attend pas un tel colmatage de l'échangeur!

Mais ca c parceque tu es ds le sud et notre ami en suisse...

Monte au dela de la Loire ou la Seine et tu verras des PAC bien givrees comme celles ci, surtout ces derniers jours, juste avant un cycle de degivrage. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Exocet a écrit:Mais ca c parceque tu es ds le sud et notre ami en suisse...
Monte au dela de la Loire ou la Seine et tu verras des PAC bien givrees comme celles ci, surtout ces derniers jours, juste avant un cycle de degivrage. 

Je pense que l'on parle pas de la même chose.
La zone de givrage dans le Sud ou en Suisse est similaire à taux d'humidité identique, mais Il est évident qu'en Suisse il y aura beaucoup plus de givrages que dans le Sud.
Je soulignais un dégivrage bien trop tardif, avec un évaporateur colmaté à ce point il n'y a pratiquement plus d'échange thermique donc conso inutile, un déclenchement plus précose est souhaitable.
Si cette PAC dispose d'un dégivrage optimisé qui contrôle en permanence la T° extérieure et la T° du fluide (évaporation).
Quand la batterie est propre, ces 2 courbes qui évoluent dans le temps sont parallèles (avec un écart de 6 à 7°C environ), dès qu'elles divergent (avec un écart > à 10°C , la T° Basse Pression baisse) c'est que l'échange ne se fait plus correctement ,la T°C entrée et sortie évaporateur sont similaire, donc présence de givre sur la batterie, le dégivrage optimisé lance une inversion de cycle.

Malheureusement bien trop de PAC ont des évaporateurs colmatés à ce point et le SCOP s'en ressent.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Si si on parle de la meme chose. On voit sur la photo que les deux PAC givrent. Ce n est pas propre a celle au premier plan.
Apres chacun son avis.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Exocet a écrit: On voit sur la photo que les deux PAC givrent. Ce n est pas propre a celle au premier plan.

Bien sur que ce n'est pas propre à celle du premier plan, les évaporateurs des deux PAC sont colmatés de façon similaire avec un dégivrage bien trop tardif.
Ce n'est pas une histoire d'avis mais de réglages.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
bécamel a écrit:Peut être ce lien vous éclairera!
https://mariewyttenbach.com/hosted/lepointenergie/index.php?[...]=articles&article=1

Extrait:
Les signes d'une fonction dégivrage défaillante ou non-optimisée :

1 l'échangeur extérieur se couvre de givre au point de réduire de façon significative l'espace entre les ailettes (fines plaques métalliques alignées parallèlement). Problème : la fréquence de dégivrage est sous-estimée.
2 l'échangeur extérieur ressemble à un bloc de glace compacte. Problème : la dégivrage ne s'enclenche pas.
3 On entend le cycle de dégivrage s'enclencher (modification du régime compresseur autrement stable) sans voir le moindre givre sur l'échangeur. Problème : la fréquence de dégivrage est trop importante, elle n'est peut être pas adaptative. L'efficacité de la PAC (COP) est affecté.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 09h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir