Bonjour,
Je souhaite commencer tranquillement mes travaux d'isolation de mes combles. L'ancien propriétaire avait déjà commencé mais je ne pense pas que ce soit les bonnes pratiques, je sollicite votre aide pour quelques questions ;)

Ici un pan de mur réalisé par l'ancien propriétaire :




Avec comment c'est fichu derrière pour la VMC et l'épaisseur :


Visiblement une laine de 240, l'épaisseur de la poutre 200 et le tuyaux de VMC bien écrasé (à mon sens), pas génial.

Déjà première question, est-ce normal que le rail ne soit pas poser directement sur la poutre avec donc une laine de 200? C'est justement à cause de la VMC? Est ce donc standard?

Ensuite, sur un pan que j'ai découvert (pour la pose de velux), je souhaiterai savoir comment on gère justement les sortis VMC et les tuiles d'aération ? Je ne peux décemment pas poser la laine dessus j'imagine :






Donc pour résumer :

1. Est-ce que je dois continuer ce schéma de décaler le rail de placo de quelques cm de la poutre et mettre de la laine 240? Ou bien est ce mieux de coller le rail à la poutre et mettre de la laine de 200? J'avoue que je ne vois pas comment faire passer les tuyaux de VMC autrement qu'en décalant de quelques cm, ou bien les faire passer par le faux plafond?

2. Comment je gère la pose de la laine avec l'aération extérieure (entourée en rouge) et avec la sorties VMC vers l'extérieur?

3. Enfin petite question bonus, l'ex proprio a pas mis de la "bonne laine" partout, est ce grave si la laine utilisée est pas la même sur 2 pans de mur différents d'une même pièce? Sachant qu'elles isoleront toutes les 2 de manière équivalente (je prendrai quelque chose de similaire).

Par avance merci de vos conseils, bonne journée !

Romain.
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Pas de pare-pluie il faut donc 2 cm entre les ardoises et l'isolant.

Pare-vapeur obligatoire côté intérieur a fixer sur les pannes dépose de l'ossature métallique et utilisation de suspente type intégra 2 ou alors pose collée sur les rails mais ne rien fixer au plafond (luminaire notamment).

Pour la VMC il faut un coffre technique acoustique donc isolé et la décaler en volume chauffé. Passage en gaine semi rigide de 90 mm si c'est possible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Cartman44 a écrit:Pas de pare-pluie il faut donc 2 cm entre les ardoises et l'isolant.

Pare-vapeur obligatoire côté intérieur a fixer sur les pannes dépose de l'ossature métallique et utilisation de suspente type intégra 2 ou alors pose collée sur les rails mais ne rien fixer au plafond (luminaire notamment).

Pour la VMC il faut un coffre technique acoustique donc isolé et la décaler en volume chauffé. Passage en gaine semi rigide de 90 mm si c'est possible.


Bonjour merci pour ce retour.

Je savais pour les 2cm, je parlais du fait de faire dépasser ou non la laine et donc les rails placo, plus loin que les poutres. En gros à la fin j'aligne mes plaques de placo sur l'épaisseur des poutres (en gros visser le rail sur la poutre?), où bien elles seront quelques cm plus loin? Ca conditionne disons l'épaisseur de laine que je vais prendre.
Concernant la VMC je parle vraiment de la sortie vers l'extérieur et pas du bloc VMC en lui même. Il faut des caissons juste pour faire sortir le tuyaux d'aération dehors?

Et concernant la tuile d'aération en rouge ça se passe comment du coup?

Merci par avance.
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 23h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir