Raccord rouillé sur chauffe eau

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 67 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone


Bonjour,

sur ce chauffe eau qui n'a pas servi pendant assez longtemps je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fuite et de la rouille.

En démontant le groupe de sécurité j'ai tout de suite vu le problème, un joint torique est mal mis.

J'ai essayé de desserrer le raccord diélectrique en Nylon mais je n'y arrive pas avec un clé plate. Le nylon se déforme.

Avant d'utiliser une méthode plus violente j'aurai voulu vos conseils.

J'ai du WD40, puis l'utiliser pour dégripper le raccord ?

Si j'utilise un pince multiprise, je vais le détruire. Dois-je le remplacer ou il est inutile sur l'arrivée d'eau froide ?

Merci
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Jc26?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, tu peux démonter le raccord plastique avec une pince ou clé a molette et mettre du teflon, de la loctite ou un joint caoutchouc de 3/4..avec la filasse c'est possible aussi mais n' en met pas trop au risque de foirer le raccord.
ps: le DW40 n' a aucune utilité en plomberie, les clés plates non plus.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
mistergues a écrit:Salut, tu peux démonter le raccord plastique avec une pince ou clé a molette et mettre du teflon, de la loctite ou un joint caoutchouc de 3/4..avec la filasse c'est possible aussi mais n' en met pas trop au risque de foirer le raccord.
ps: le DW40 n' a aucune utilité en plomberie, les clés plates non plus.


Salut,

Il n'est pas tout en plastique, à l'intérieur il y a du laiton mais il est grippé par la rouille et même avec un grosse clé à molette je ne parviens pas à le desserrer. D'où ma question par rapport au WD40 pour le dégripper. Est-ce que cela pose un problème ensuite.

Je vais devoir passer à la pince multiprise mais je sais que le plastique va être détruit. Dois-je le remplacer sachant qu'il est sur l'eau froide et que j'ai lu que ce n'était nécessaire que sur l'eau chaude ?

Merci
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut,l'idéal est d'avoir 2 raccords de ce type (EF et EC) mais communément tout le monde le pose sur le GS ce qui est une erreur sans grandes conséquences au final avec l' apparition du PER.
non il n'y a pas de laiton dedans c'est que du plastique sur ce modèle.
en plomberie il faut toujours forcer quoi qu' on fasse. oui tu peux prendre une pince il ne cassera pas si elle est bien réglée en ouverture.
non le wd40 ne rentre pas dans les raccords de plomberie comme en mécanique.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
mistergues a écrit:Salut,l'idéal est d'avoir 2 raccords de ce type (EF et EC) mais communement tout le monde le pose sur le GS.
non il n'y a pas de laiton dedans c'est que du plastique sur ce modele.
en plomberie il faut toujours forcer quoi qu' on fasse. oui tu peux prendre une pince il ne cassera pas si elle est bien réglée en ouverture.
non le wd40 ne rentre pas dans les raccords de plomberie comme en mécanique.


Je passe en mode beast alors 

Il me semble bien avoir vu du laiton à l'intérieur, là ou le joint torique était mal mis.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Coroebus a écrit:J'ai essayé de desserrer le raccord diélectrique en Nylon mais je n'y arrive pas avec un clé plate. Le nylon se déforme.
Le WD40 n'apporte effectivement rien. Ce n'est pas la rouille qui bloque le desserrage.
Ce raccord se monte normalement à la patte + filasse. Éventuellement au téflon.
Il faut essayer de chauffer le raccord avec un sèche cheveux, sinon un décapeur thermique (mais attention de ne pas tout cramer !) ; ça devrait faciliter le desserrage.



Si j'utilise un pince multiprise, je vais le détruire.
Pas forcément. Clé spécifique, clé plate ou clé à molette seront toujours mieux qu'une pince multiprise

Dois-je le remplacer ou il est inutile sur l'arrivée d'eau froide ?
C'est mieux d'avoir des raccords diélectrique pour isoler le chauffe-eau.
Essentiel sur l'eau chaude pour éviter la corrosion par couple galvanique. Utile sur l'eau froide. Le coût reste très modeste.
Et c'est utile selon la matière de tes tuyauteries (cuivre ou PER)

Le raccord diélectrique est constitué de 2 matériaux, dont 1 qui est un isolant électrique afin qu'il n'y ait pas de continuité électrique entre la cuve du chauffe-eau et les tuyauteries cuivre.
Le téflon est souvent employé dans la conception de ce raccord.

Elle est localisée où cette rouille ?

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)


pas tous
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone




Voilà j’ai réussi à le sortir avec ma grosse pince. On voit très bien d’où venait la fuite 

Je le change je mets un joint fibre et terminé.

Merci pour votre aide !
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir