Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour des choix techniques pour un habillage de cheminée avec insert

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 65 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,
Besoin d’aide svp, mon texte est long oui, désolé.

Je suis entrain d’adapter un insert dans une maison ancienne qui avait déjà une cheminée ouverte. J’ai tout démonté et j’essaie de remplacer tout ça par un insert
Je voudrai avoir vos avis sur mes choix, j’essaie de respecter les recommandations du DTU mais je crois que j’ai atteint les limites de mes connaissances sur le sujet

Plusieurs questions:
1- isolation Firerock proche des tubes et de l’insert
2- réduction du tubage 230 en sortie d’insert et le double paroi en 180
3- amené d’air ?
4- socle de l’insert : je pensais faire un rangement de bûches sous l’insert

Installation :
Faitage à plus de 10m
Hauteur de plafond 3m
Insert Philippe Les Radiantes 693 14kW – Sortie 230 sur 1m
Tubage dans le conduit de marque Seten double paroi Tenliss
Tubage 230 en double paroi Tenliss en sortie d’insert
Réducteur à 180 et tubage 180 double jusqu’à la fin (faible dévoiement). Dans le conduit existant qui est propre et sans fuite
Aucun matériau incombustible à ce niveau sauf le plafond en BA13 dans le plafond du salon et après le double paroi va dans le conduit
Hauteur de plafond 3m
Le salon fait 35m2

L’insert est à 10cm du fond mur (une terrasse derrière) du salon

1- Isolation Firerock 30mm :
J’ai arrêté les travaux car j’ai des doutes.

Je voulais mettre tout autour du Firerock de 30mm y compris autour des tubages, est-ce que ce n’est pas trop près des sources de chaleur ?
Parfois, il n’y a que 5cm entre le tubage/insert et le Firerock, est-ce que c’est acceptable ?
A l’arrière ça devrait aller, il y a 10cm entre l’insert et le mur.

Le coffrage sur la photo fait 25cm de profondeur par rapport au salon. Je compte mettre Firerock 30mm et non 40mm(c’est moins cher). Cf les côtes sur la photo principale
Est-ce suffisant pour ne pas dépasser 50°C côté BA13 inufigé ?

2- Réduction à 180mm : J’ai dû réduire le tubage de 230 à 180mm. A priori c’est accepté le DTU. Est-ce vrai ? Côté tirage, j’ai à priori le bon volume car je suis sur plus de 10m, il ne devrait pas s’étouffer.
Je n’ai pas de tubage isolé mais simplement du double paroi


3- Amené d’air (vent dominant): 125mm (pour faire plus de 50cm2). Je comptais faire un trou de 125mm au dos de l’insert. Est-ce qu’il y a une position préférée au dos de l’insert ? Au centre ? A droite, A gauche ?
L’air va venir de la terrasse à l’arrière de l’insert. Le bas de l’insert est fermé à cause des bûches, est-ce que ça ne pose pas de problème ?

4- Socle de l’insert : Idée : environ 5 cm de petit plaque de béton (comme un plancher) posé sur 2 rangées de brique ou plaque de plâtre (10cm). Est-ce qu’il y a des précautions à prendre ?

Est-ce que je n’ai tout faux ? Il faut tout arrêter pour ne pas faire des dégâts

Merci d’avance pour vos éventuels avis, ce n’est pas facile quand on n’a pas de budget sinon par un spécialiste ça aurait été mieux




Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Normalement la réduction se fait le plus haut possible , au niveau du plafond .

230/180 , 10 ml de haut , il va y avoir du tirage .

c'est la note de calcul EN NF 13 384.1A+ qui détermine le diamètre et l'isolation du conduit .

il faut du Firerock partout , surtout autour de l'insert .

la distribution d'air chaud se fait comment ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonsoir,
Merci pour ces réponses 500 XT

la réduction 230/180 est à 1m de la sortie de l'insert, j'ai lu chez Poujoulat que c'est accepté mais à au moins à 1m

Oui, Firerock 40mm autour de l'insert puis 30mm plus haut (2 fois moins cher) et BA13 rose partout

les 4 grilles sur les côtés de la hotte pour la pièce et un récupérateur de chaleur pour l'étage du dessus 125mm
Et les 2 de le caisson de décompression

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 22h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir