Pose d'un parafoudre dans tableaux électrique Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Aisne
Bonjour à tous.

Je viens vers vous afin d'avoir quelques renseignements.
Après visionnage de plusieurs vidéos, je n'ai pas eu toute les réponses à mes questions.

J''aimerais installer un parafoudre sur mon installation électrique monophasée en 20A (secondaire), j'ai vu un parafoudre Legrand "Réf.003951 - Parafoudre T2, protégé - Imax 12kA/pôle", j'aimerais savoir ce que veut dire le 12KA, et également le type de Parafoudre j'ai cru comprendre que le T2 me serais bon pour mois.

Egalement j'aimerais avoir un renseignement, si à cause de l'orage le parafoudre assurant sa fonction, évacue le courant à la terre et qu'il ne fonctionne plus continue t'il d'alimenter le tableaux électrique ou il faudra impérativement changer la "capsule" pour qu'il réalimente le tableau, car sinon si il arrête de fonctionner après avoir encaisser le jus, le reste pourrais donc aller vers les alimentation ?

De plus concernant le montage certains dise qu'il lui faut un disjoncteur bipolaire de protection et d'autre l'installe seul devant l'installation partant de l'arrivée général et repartant ensuite vers le différentiel.
Egalement un Parafoudre à il une limite d'ampérage comme un disjoncteur ?

Pouvez vous m'éclairer.

Merci à vous !

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
-le parafoudre dont vous faites référence est auto protégé ce qui veut dire qu'il a ses protections en interne et que vous le montez au plus près de l'arrivée du courant , sans autre additifs.Donc  """"ce que les certains qui disent""""  ne vous concerne pas
-Pourquoi dites vous que le type 2 ne vous convient pas ??? avez vous un paratonnerre chez vous ???
- Le parafoudre n'est pas à changer à chaque fois qu'il remplit sa fonction. Ce qu'il peut faire des quantités de fois à votre insu . Mais un jour sur un coup de foudre un peu plus violent , il peut défaillir . Ses protections internes fonctionneront. Ce n'est pas prévisible
- le parafoudre que vous présentez peut convenir toutes les installations DOMESTIQUES. rien à voir avec votre abonnement au fournisseur d'énergie. Donc ne vous souciez pas des limites de courant. En milieu industriel ce serait différent
-12,5 kA est ce que le parafoudre est capable d'évacuer avec une certaine forme d'onde , cela convient à la majorité des installations domestiques qui ne sont pas particulièrement exposées. A moins que vous soyez dans une situation particulièrement  exposée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aisne
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse.
Non j'ai dit que le Type semblez être bon pour mois justement.
Donc je branche le parafoudre en début de tableau, je l'alimente avec l'arrivée et je repart du parafoudre pour aller sur le différentiel ces bien cela ?
car je voit que certains parafoudre n'a pas de départ et Legrand dans leur schémas indique de brancher le différentiel directement sur les borniers de répartitions de la phase et du neutre sans repartir par le parafoudre...
Donc un parafoudre peu supporter jusqu'à 63A ces bien cela ?

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
-Conformez vous au schéma de Legrand , il n'y a pas mieux
-Ne faites pas intervenir ici , le courant max de votre branchement. Ne vous embarrassez pas avec cela. Oui il peut supporter 63A (dixit Legrand)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 02h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir