Env. 400 message Var
Bonjour,

Je possède, depuis quelques années, un thermostat d'ambiance RF GRASSLIN relié à son récepteur par fréquence 868.3 MHz.

Or, j'ai fait l'acquisition d'une alarme sans fil fonctionnant dans la même gamme de fréquences.
Depuis, le thermostat semble être perturbé par l'alarme.
Par exemple, le thermostat déclenche l'ordre de chauffe mais le récepteur ne le détecte pas et reste éteint.

Le GRASSLIN est intéressant du fait de son réglage d'hystérésis à 0.1° C.

Etant de la vieille école, je souhaite le remplacer par un nouveau thermostat sans fil non connecté à internet et, de préférence en 2.4 GHz. (avec du 433 MHz, je crains la perturbation avec la porte de garage )

Enfin, Carminas m'avait donné un schéma pour l'intégration d'une diode dans le récepteur pour le pilotage des convecteurs en conservant la sortie fil pilote d'un Calybox.
Ce schéma n'est pas identique à ceux actuellement sur le forum. Est-il toujours valable ?

Il est très difficile de trouver un thermostat sans fil non connecté.

Merci d'avance pour votre aide dans ce choix cornélien.


Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend ce qu'on veut faire.
Mais si le besoin est identique, pas de raison que le schéma ne marche plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Merci Carminas,

Le tout maintenant est de trouver le thermostat adéquat qui ne sera pas perturbé par l'alarme. Crying
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Var
Bonjour,
Après recherche, ce thermostat me semble correspondre à mes attentes :

YOKIS Thermap 

https://www.materielelectriq[...]anchor_desc

fréquence 2.4 GHz
Hysteresis  réglable de 0,1°C à 1°C
Programmable en local ou via une application.

Le thermostat est associé à l'un des deux récepteurs 

MTR2000MRP à fixer sur rail dans le tableau électrique
ou
MTR2000ERP à positionner hors tableau.

Je pense que le MTR2000MRP est le plus approprié, mais est-ce que les bornes 4, 5 et 6 correspondent, dans l'ordre, à NO, C et NC ?
Sinon, sur quelles bornes faut-il brancher les fils pilote et la diode en référence au schéma ci-dessus ?








Avec le MTR2000ERP, est-il possible de réaliser le même type de câblage ?





Merci
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 2ème ne convient pas.
Le 1er, je pense que oui. Je dois en avoir un en stock quelque part. Je vérifierai demain.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Bonjour
Merci pour la réponse.
J'attends votre avis avant de commander quoi que ce soit.

Bon dimanche
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'ai bien fait de vérifier cela ne convient pas.

J'avais un doute un voyant le petit schéma gravé près des les 3 bornes du bas. Cela ressemblait à un contact NO/NC, mais pas complètement.

Mais en fait c'est uniquement un contact NO avec 2 bornes reliées (pour repiquage).

Donc cela ne convient pas sauf à ajouter un contact inverseur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Bonjour,

Merci Carminas d'avoir pris le temps de tester ce module.

C'est très embêtant car des thermostats sans fils hors des fréquences 433 et 868 MHz et avec contacts NO/C/NC sont quasi inexistants.

Je ne sais vraiment plus par quoi remplacer celui défaillant chez moi.

Quant à ajouter un contact inverseur, ça dépasse mes compétences en électricité.

Ou il faut que je passe en filaire et, dans ce cas, le schéma de branchement du post #1 n'est plus valable.

Bref, je suis un peu (beaucoup) coincé...

Si vous avez une idée, je suis preneur.

Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un contact inverseur, c'est simple à mettre en oeuvre.
Vous l'alimenter avec la sortie du contact de votre thermostat et le neutre. Et cela vous met à disposition un autre contact qui fonctionne "à l'envers" de celui du thermostat.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sinon, je ne me souviens plus pourquoi vous aviez envisagé un tel montage ?
Thermostat central :
- si température de consigne atteinte : on arrête les radiateur
- si non atteinte : on envoie la consigne du Calybox ?
J'ai du mal à en saisir l'intérêt
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous ait fait un schéma
J'ai mis un double contacteur pour gérer 2 sorties Calybox.
Mais si vous n'en avez qu'une un simple suffira

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Le Calybox était installé à la construction de la maison. Le système avec le Calybox connecté à la borne NO ne sert que pour l'arrêt ou le démarrage du chauffage sans modifier les programmes du thermostat.

Le schéma ci-dessus fait-il référence au MTR2000MRP ? Si oui, les indications C1 et C2 sont équivalentes à C et NC ? Et le fil rouge menant à la diode se branche sur quelle borne ?
J'avoue que je suis complètement perdu

Dans notre cas, on n'utilise qu'une seule zone (S1) donc un contacteur simple serait suffisant.
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C1C2 c'est le MTR2000ERP, mais le principe est le même avec MRP (bornes 4 et 6)
Le fil rouge de la diode, c'est une phase. Vous la reprenez où vous voulez.

Par rapport à l'ancien système, c'est le contacteur NO/NF qui reprend les branchement de l'ancien système ;
- borne C : sortie fil pilote vers le bas
- borne NO : entrée fil violet provenance Calybox
- borne NC : entrée fil noir avec diode

J'ai refait le schéma avec un contacteur simple (et j'ai corrigé les 2 entrées que j'avais inversées) :
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
OK, ça devient plus clair, sauf pour la phase "que je prends où je veux".
Est-ce ça correspond au L du MTR2000ERP ? (le fil bleu "neutre" étant la cosse N)

Pour le fil pilote en sortie on peut faire un pont entre les deux cosses A1 et A2 ?

Pour le contacteur O + F ce modèle convient-il ?

https://www.leroymerlin.fr/p[...]975788.html
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le fil rouge c'est un phase.
Pour alimenter la diode vous la reprenez où vous voulez sur le circuit :
- sur le disj 2A
- sur L du Calybox (mais la borne est petite)
- sur le MTR2000MRP (la fameuse borne de repiquage en bas à gauche)
- sur n'importe quelle dérivation du fil rouge faite avec une borne Wago ou domino
- ...

Pour le fil pilote sortie il faut utiliser les 2 bornes de sorties  2/4 ou 3/4 suivant les marques

Le contacteur mis en référence ne convient pas. C'est un 2F (2 contacts à fermeture). Il vous faut un O + F (1 contact à ouverture + 1 contact à fermeture).
Pour continuer chez Legrand réf 412500
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
D'accord,
Pour être certain que j'ai bien compris, le contacteur Legrand est-il identique au Hager ESC227 ?

https://www.leroymerlin.fr/p[...]029729.html

https://www.leroymerlin.fr/p[...]975751.html

Pour le fil pilote en sortie, puisqu'il y en qu'un, je relie les bornes 2/4 ou 3/4 suivant les marques.
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui le ESC227 est l'équivalent
A noter qu'il y a des boutiques en ligne, où c'est moins cher que le site de LM

Pour le fil pilote oui, vous reliez les bornes en sortie, 2 et 4 par exemple pour ces 2 modèles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Grand merci pour toutes ces explications et schémas.
Avec ça, je devrais pouvoir m'en sortir.

Pour les boutiques en ligne le ESC227 le moins cher que j'ai trouvé est ici à 31.05 € port compris. Je ne sais pas si c'est un site fiable.

https://www.blanc-habitat.co[...]ager-esc227
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le Legrand est moins cher
Mais vous avez peut être tout en Hager ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Non, mon tableau est en Merlin Gerin.
Je n'ai pas trouvé le Legrand moins cher que le Hager
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez raison, j'ai sous doute regardé trop vite
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Var
Ce n'est pas grave, à quelques euros près on ne va pas chipoter.
Il n'y a plus qu'à passer commande et croiser les doigts pour que le thermostat continue à fonctionner tant bien que mal.

En fait je me demande si c'était réellement une interférence avec l'alarme car, alarme complètement démontée et éteinte, la liaison radio est erratique.
Parfois elle fonctionne et d'autres fois, le contact ne s'effectue que pendant quelques secondes.
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Var
Bonjour,

J'ai modifié le schéma pour qu'il corresponde (je l'espère) aux modules commandés :
- Yokis Thermarp
- Yokis MTR2000MRP
- Contacteur Legrand 412500

Est-ce que ce schéma est correct ou est-ce que risque de tout griller ?
Merci
Jean

Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Var
Bonsoir,

Le thermostat a été livré ce jour.
Installation sans problème particulier et le montage semble bien fonctionner.
A vérifier demain matin au réveil si le mode automatique déclenche bien le chauffage.

Grand merci à Carminas pour son aide précieuse.
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Merci pour le retour Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 13h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir