BOnjour à tous,

je souhaite changer mon thermostat.
J'ai un plancher chauffant électrique (trame électrique).

Le thermostat actuel est un deléage  TAI 61 (classique à molette) branché sur un programmateur schneider )

je souhaite installer un thermostat digital pour plus de précision concernant le réglage de la température. 

J'ai trouvé plusieurs modèles de remplacement comme le Minor 12 de Delta Dore mais dans la notice ils demandent de configurer la puissance à piloter par rapport à la puissance du PRE.
Celui-ci gérer jusqu'à 2500 W or mon PRE fait 3200 W. On m' a informé qu'il fallait un contacteur au TE.

ET deuxiéme question : ils demandent également si le réglage se fait par sonde de sol ou sonde ou AMB ? 

Merci de m'éclairer afin de ne pas faire de bétise

P.S. : je peux fournir plan plancher chauffant et photo de mon installation actuel ( thermostat et TE )
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Bonjour,
Je pense que votre TAI 61 est déjà relayé au tableau électrique car il ne supporte pas en théorie vos 3200W. il faudrait que vous regardiez au niveau du TE si il n'y a pas ce fameux contacteur et en faisant déclencher votre TAI (passez de la température mini à maxi) si vous n'entendez pas la bobine du tableau électrique.
le minor 12 intègre un thermostat d'ambiance, la sonde au sol est souvent utilisée dans les salles de bain avec thermostat à l'extérieur.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci pour votre réponse rapide !!!!!!
Effectivement lorsque que j allume mon thermostat çà claque au TE.

Ci joint les photos du PRE et du TE ainsi que du branchement actuel

Donc je peux l'installer ?
[img]no[/img]









Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Le Minor12 peut remplacer votre ancien modèle sans problème.

Le protéger par un disjoncteur 2A si ce n'est pas déjà le cas.

La régulation par sonde de sol est optionnelle, paramétrage à faire dans le menu du Minor12.

Le seul reproche que je fais aux Minor12: le calibrage t° d'ambiance effectuée en usine, c'est n'importe quoi.
Sur les 9 installés chez moi, aucun n'était calibré correctement.
Malgré un delta +/-5°C réglable en fonction de la température réelle, j'en ai même 1 qui affiche encore 2°C de trop!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Pour le réglage sonde je ne sais pas trop ce que j ai....

Il y a un commutateur amb ou sol
derrière le programmateur donc quelle position mettre ?

Et ensuite pour le réglage de la température affichée ou de consigne laquelle choisir ?

Ci joint la photo mon TE, je pense que c est la ligne du chauffage...
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Les bornes 6 et 7 correspondent a la sonde de sol. Il n'y a rien de connecté donc vous n'en avez a priori pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour la t°, c'est vous qui voyez en fonction de votre mode de vie, soit vous vous servez du thermostat comme d'un thermomètre, soit vous préférez voir en permanence quelle t° vous cherchez à atteindre.

Sachant que sur le Minor 12, un simple appui sur une touche vous permet de voir la t° de consigne avec possibilité de la modifier et/ou de restreindre ces modifs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Ok merci beaucoup pour les infos.

Je dois donc le programmer pour mon PRE, mais je n' ai jamais vraiment su regler les plages de chauffe.

Mais heures creuses sont 00h00 8h00 uniquement et à savoir que la journée je suis souvent à mon domicile donc j ai besoin d avoir de la Chaleur

Et comme c est un chauffage à inertie j ai jamais su regler pour ne pas trop consommer.

Pouvez vous me donner des conseils ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonsoir,
J’ai exactement le même problème que Madguigui33 à savoir. 
Un plancher chauffant Deleage, programmateur Schneider et des thermostat Deleage TAI 61 qui lâchent tous les uns après les autres. 
J’en ai déjà changé 4 mais maintenant impossible d’en trouver en stock. 
Je pensais les remplacer par un autre thermostat type Minor 12. 
Mais je ne sais pas si je peux le faire car je suis une vraie bille en électricité. 
Un membre pourrait il m’aider ?
En pièce jointe le branchement actuel sur les thermostats TAI 61 des chambres et la notice Minor 12. 
Merci par avance 
Gilles
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1 --> 7
2 --> 6
3 --> 3
4 --> 5
5 --> 4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour votre réponse ultra rapide.
J'ai un TAI 61 apr chambre.
Vous ne voyez donc aucun problème pour les remplacer par des Minor 12 ?
Merci
Gilles
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
J'ai effectué le branchement, comme évoqué, programmé le Minor 12.
Le Minor 12 est allumé mais les lettres ON ne s'affichent pas dessus même quand mon programmateur Schneider passe en mode confort. Peu importe le menu : nuit, jour ou jour horloge. Et rien ne se passe sur le compteur.
Merci pour votre aide.
Gilles
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Savoie
Stef1000 a écrit:Bonjour,

Le Minor12 peut remplacer votre ancien modèle sans problème.

Le protéger par un disjoncteur 2A si ce n'est pas déjà le cas.

La régulation par sonde de sol est optionnelle, paramétrage à faire dans le menu du Minor12.

Le seul reproche que je fais aux Minor12: le calibrage t° d'ambiance effectuée en usine, c'est n'importe quoi.
Sur les 9 installés chez moi, aucun n'était calibré correctement.
Malgré un delta +/-5°C réglable en fonction de la température réelle, j'en ai même 1 qui affiche encore 2°C de trop!

Bonjour,
je suis dans un cas similaire mais en neuf, avec PRE de 3200W et minor 12, pourriez vous m'expliquer quel branchement faire dans le tableau électrique car je perçoit mal comment protéger ce circuit, quel disjoncteur installer et le rôle du 2A? La notice, dans le cas d'une puissance >2300w est incompréhensible pour moi...
Merci d'avance!
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,
Le 2A protège le circuit thermostat, ce dernier est directement connecté au disjoncteur dans le cas d'une puissance importante.
En parallèle, il faut placer un contacteur de puissance. Ce n'est rien d'autre qu'un relais: le thermostat déclenche le contacteur sur un circuit de faible intensité et c'est le contacteur qui fait passer la puissance en direction du PRE. Ce dernier circuit doit être lui-même protégé par un disjoncteur du bon calibre.

Espérant avoir été clair...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, Carminas a de bonnes fiches pour expliquer cela ! Je suis sûr qu'il va les poster ici ! Ce sera sûrement pour le branchement d'un cumulus ! Mais peu importe, si le module Minor 12 remplace le contact du Linky.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Savoie
Merci Messieurs pour vos interventions, pour plus de précision, j'avais tiré dans une gaine de 20mm, 3 fils en 2,5mm2 pour alimenter le thermostat et le cable chauffant. Du coup avec cette puissance de 3200 w je dois si j'ai bien compris soit:
?rajouter 2 fils en 1,5mm2 depuis le tableau afin de faire la liaison contacteur 25A et thermostat, les fils en 2,5 feront la liaison puissance entre le contacteur et le cable chauffant?
oremplacer la boîte d'encastrement par une boîte avec poche pour module et y mettre un contacteur silencieux.
Intéressé par vos retours et conseils !
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,
juliend73 a écrit:Merci Messieurs pour vos interventions, pour plus de précision, j'avais tiré dans une gaine de 20mm, 3 fils en 2,5mm2 pour alimenter le thermostat et le cable chauffant. Du coup avec cette puissance de 3200 w je dois si j'ai bien compris soit:
?rajouter 2 fils en 1,5mm2 depuis le tableau afin de faire la liaison contacteur 25A et thermostat, les fils en 2,5 feront la liaison puissance entre le contacteur et le cable chauffant?
oremplacer la boîte d'encastrement par une boîte avec poche pour module et y mettre un contacteur silencieux.
Intéressé par vos retours et conseils !


Mais pourquoi poser les questions après au lieu de le faire bien en amont?

Il faut au moins 3 fils(phase, neutre terre)  jusqu'au thermostat (+ un 4eme pour le pilote)

si grosse puissance il faut encore un fil (celui qui commandera le contacteur) et phase et neutre issus de l'aval du contacteur commadé par le thermostat
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Savoie
Ok Rfco,
C'est vrai que je décrypte petit à petit le fonctionnement du thermostat minor 12 pour une puissance de 3200w, du coup les questions viennent un peu au fur et à mesure des découvertes!
Et l'utilisation et le cablage d'un contacteur ne m'est pas familier, d'ailleurs votre message n'est pas vraiment limpide pour moi, le thermostat n'a pas besoin de la terre non? Seul le cable chauffant y est relié je crois?
Pour le moment j'ai 3 fils en 2,5 entre le TE et le thermostat et les 3 fils du cable chauffant qui arrivent aussi au niveau du thermostat.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
J'ai fait une réponse "générique"

En effet si puissance faible pas besoin de la partie contacteur la puissance est gérée directement par le MINOR12 et il faut la terre allant vers la trame
Donc oui le thermostat qui n'est qu'un simple interrupteur n'a pas besoin de fil de terre à proprement parler
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonsoir,
Vous allez faire quoi au final ! Mettre un contacteur sous le minor me semble le plus simple. Pas de fil à passer
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Vous allez faire quoi au final ! Mettre un contacteur sous le minor me semble le plus simple. Pas de fil à passer


il n'y a semble t'il qu'une gaine de 20 jusqu'au minor, au droit du départ vers la trame et donc rien que pour la trame
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
juliend73 a écrit:Ok Rfco,
C'est vrai que je décrypte petit à petit le fonctionnement du thermostat minor 12 pour une puissance de 3200w, du coup les questions viennent un peu au fur et à mesure des découvertes!
Et l'utilisation et le cablage d'un contacteur ne m'est pas familier, d'ailleurs votre message n'est pas vraiment limpide pour moi, le thermostat n'a pas besoin de la terre non? Seul le cable chauffant y est relié je crois?
Pour le moment j'ai 3 fils en 2,5 entre le TE et le thermostat et les 3 fils du cable chauffant qui arrivent aussi au niveau du thermostat.

A priori je comprends qu'il a tout au niveau thermostat, le câble en tableau et thermostat et le câble entre thermostat et trame, non ? je me trompe ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
hexamatic si trame faible puissance en effet le MINOR12 la commandera en direct via son contact interne, mais là il faut passer par un contacteur

Mais juliend73 nous dit avoir passé seulement une gaine de 20 pour le tout

Citation: Merci Messieurs pour vos interventions, pour plus de précision, j'avais tiré dans une gaine de 20mm, 3 fils en 2,5mm2 pour alimenter le thermostat et le cable chauffant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Savoie
C'est ça messieurs, j'ai seulement une alimentation en 2,5, mais avec 3200w de cable chauffant c'est trop pour le minor 12 seul.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
juliend73 a écrit:C'est ça messieurs, j'ai seulement une alimentation en 2,5, mais avec 3200w de cable chauffant c'est trop pour le minor 12 seul.

c'est bien ce que j'ai entendu, ce que je dit, il manque 3 voire 4 fils pour le MINOR12
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Oui c'est trop pour 3200w, mais si vous mettez un contacteur au niveau du minor 12 comme vous même vous l'avez suggéré (dans une boite à poche), c'est bon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Savoie
Ok merci hexamatic,
Si j'opte pour cette solution dans une boîte à poche, pourriez vous m'orienter vers une référence de contacteur compatible?
Et 2eme question: dans ce cas il n'est pas nécessaire (au sens de la norme) de protéger le contacteur par un disjoncteur 2A comme c'est le cas si je me trompe pas dans un tableau electrique?
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 02 septembre 2026 à 14h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir