Bonjour,

En pleine réfection de ma salle de bain, je me suis attaqué aujourd'hui à l'évacuation de la baignoire. J'ai galéré et du refaire plusieurs fois pour assurer une bonne pente. 
Une fois tout fini et collé, trop fier de moi (!!), j'ai testé directement l'évacuation avec 3 ou 4 litres d'eau. 

Je me suis rendu compte de ma bêtise 5 min après... puisque la colle indique bien un délai de séchage d'1h. 

Sachant que j'ai laissé sécher environ 10 minutes, et que je n'ai pas de fuites (j'ai testé "en charge" en vidant un bain complet)... existe-t-il un risque futur lié au fait que je n'ai pas suffisamment laissé sécher la colle ?
Je pense avoir réalisé de bons collages : toile émeri, décapant GEB puis colle GEB.

Merci aux pros qui sauront répondre d'expérience. 
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Ah zut... j'allais répondre, mais je ne suis pas pro. Désolé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Rhone
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Ah zut... j'allais répondre, mais je ne suis pas pro. Désolé.

 par "pro" j'entends les personnes ayant de l'expérience sur ce sujet, évidemment ! Ne prenez pas mal cette formulation, et n'hésitez pas à partager votre expérience !
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, pas de soucis avec cette colle..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Rhone
mistergues a écrit:Salut, pas de soucis avec cette colle..

Merci pour ta contribution. C'est-à-dire : je ne crains rien ? 
A quoi sert le délai d'1h si dans la réalité la prise se fait quasi immédiatement ? 
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Le délai de 1h c'est le délai du fabriquant qui prend une marge (comme pour les yaourts).
la colle pvc n'est pas une vulgaire colle. on pourrait aussi l'appeler soudure a froid car il y 'a une sorte de polymérisation.
d'ailleurs je pense pas que beaucoup de plombiers aient déjà lu ce qu' il y a d'écrit sur le pot car les préconisations ne sont jamais respectées sur le chantier (ponçage, dégraissage, ébavurage etc etc ..)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Rhone
Merci pour ce retour rassurant.
Est-ce que d'autres ont eu des expériences similaires ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui, je confirme tout ce qu'a dit le professionnel mistergues !

Et moi je ponce (les deux côtés à coller), j'ébavure. Et quand c'est du PVC pression, je dégraisse.

J'ajoute que le délai de une heure est avant de solliciter mécaniquement le tube, en traction ou en rotation, ou pour une mise en pression de tuyau. Pour un écoulement gravitaire, c'est bon tout de suite après "collage" si on ne tire pas dessus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Rhone
Merci à vous les pros ;)
J'en profite pour une question complémentaire : quelle est la durée de vie d'un raccord/collage PVC ? On voit sur les forums des gens qui ont des fuites sur leurs évacs... qu'est-ce qui peut créer une fuite dans le temps ? Ca s'use ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ce qui peut créer une fuite dans le temps est un collage merdique.

Un collage qui n'est justement pas une "soudure" à froid comme elle devrait être, parce que ce n'était pas assez propre, ou pas poncé, ou "colle" trop vieille...

Un bon collage de PVC est aussi solide que le tube lui-même.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 14h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir