Odeur sur ventilation primaire

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 80 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Bonjour,

J’ai acheté une maison avec une fosse toutes eaux dotée d’une ventilation primaire et secondaire en toiture.
La ventilation secondaire sort à 50cm au dessus du faitage et ne pose pas de problème d’odeur à part lorsqu’un fort vent rabat les odeurs au niveau du jardin.
En revanche la ventilation primaire placée dans une tuile à douille en milieu de pente de la toiture renvoi parfois des odeurs même sans vent.

Ma question est la suivante ; est-ce que je peux mettre un aérateur à membrane sur la ventilation primaire pour éviter toute sortie d’odeur, mais cela ne va-t-il pas gêner l’aération nécessaire de la fosse sceptique ? Et, est-ce qu’en mettant un aérateur éolien sur la ventilation secondaire cela favoriserait une meilleure aération de la fosse et créerait peut être une dépression dans la fosse et éviterait ainsi le refoulement d’odeurs par la ventilation primaire ?

Merci pour les conseils et pour les témoignages de ceux qui ont eu à résoudre ce type de problème.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
L odeur est apparu d un coup? Tu peux tenter 3 sachets eparcyl d un coup en action choc.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Bonjour et merci pour votre conseil.

J'ai déjà fait un traitement choc de la sorte, j'ai mis également un yahourt toutes les semaine depuis deux mois, mais rien y fait.

En fait le problème c'est quand théorie par la ventilation primaire l'air doit rentrer et pas sortir...... Mais ça c'est dans la théorie, dans la réalité des petites bouffées d'air peuvent en sortir de façon suffisante pour être incommodante à proximité ou plus loin en fonction des courant d'air.

Il me semble que la solution serait soit de supprimer tout retour dans le circuit primaire par un clapet anti retour et un aérateur à membrane (mais est-ce possible sans poser d'autres problèmes ?), ou de forcer un flux d'air par un aérateur éolien sur la ventilation secondaire (mais cela sera-t-il suffisant ?) ou par un extracteur mécanique.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Le clapet, j y crois pas, le courant descendant ne sera pas suffisant pour l ouvrir. L eolien est plus seduisant sur secondaire. De toutes facons l assainissement individuel ca pue tjs plus ou moins. Apres verifiez si les deux ne sont pas obstruer et perturbent la circulation.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
C'est un peu ce que je pensais...... Mais ne serait-il pas possible de mettre les deux (clapet anti retour sur primaire et aérateur éolien sur secondaire), l'aérateur éolien créerait il une dépression suffisante pour permettre d'ouvrir le clapet anti retour (ou aérateur à membrane) ? et ainsi la fosse serait ventilée avec impossibilité de refoulement par la ventilation primaire. En théorie ça me parait pouvoir fonctionner, si quelqu'un en a fait l'expérience j'aimerais bien avoir son témoignage.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, bien sur que tu peux essayer le clapet aérateur, même pas besoin de le coller.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Apres, si de tels clapets existent, c pour contrer les odeurs donc des odeurs ds ventil primaire c est aussi un peu normal. Une autre solution serait de deplacer cette ventilation en combles toiture si possible.
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 20 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Edit
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 20 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Edit
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Je comprends pas très bien l'idée de déplacer en comble.

Actuellement la ventilation primaire est sur toiture dans tuile douille, si je le descends dans les combles et que les mêmes nuisances persistes je n'aurais peut être plus les odeurs à l'extérieur sur ma terrasse mais je les aurais dans les combles avec le risque que ça communique avec les surfaces habitables et là ça serait encore pire.

Mon doute sur l'aérateur à membrane c'est que tout ce que je lis sur internet semble indiquer que c'est réservé pour des ventilations sur assainissement collectif mais nulle part il est fait référence qu'on peut aussi  le mettre sur une ventilation primaire d'une fosse sceptique.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Non je veux dire deplacer cette tuile et pvc de 100 en consequence si combles accessibles.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Ok, j'avais pas compris......

Déplacer la sortie en toiture c'est en effet quelque chose que j'ai envisagé mais je peux pas l'éloigner beaucoup et je pense que ça sera peu efficace, c'est pour cela que je préfèrerais trouver une autre solution .
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Le principe de la ventilation primaire, est de créer un circuit de ventilation continu qui amène de l'air dans la fosse et est évacué avec la secondaire.

En posant une membrane, l'amenée d'air est très temporaire. (le temps d'une chasse d'eau )

C'est pourquoi une ventilation primaire à membrane ne peut être autorisée, sauf en appoint d'une véritable ventilation primaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Merci VanH pour cette explication très claire.

Le problème dans ce principe de ventilation où la primaire amène l'air et la secondaire l'évacue c'est que par moment et pour diverses raisons le circuit de l'air s'inverse et refoule par la ventilation primaire.

C'est cela que je voudrais corriger.... peut-être aurez vous une idée .

Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est pareil pour tout le monde. Votre pb est l endroit ou debouche votre pvc primaire.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
sombret a écrit:Bonjour,

J’ai acheté une maison avec une fosse toutes eaux dotée d’une ventilation primaire et secondaire en toiture.
La ventilation secondaire sort à 50cm au dessus du faitage et ne pose pas de problème d’odeur à part lorsqu’un fort vent rabat les odeurs au niveau du jardin.
En revanche la ventilation primaire placée dans une tuile à douille en milieu de pente de la toiture renvoi parfois des odeurs même sans vent.

Ma question est la suivante ; est-ce que je peux mettre un aérateur à membrane sur la ventilation primaire pour éviter toute sortie d’odeur, mais cela ne va-t-il pas gêner l’aération nécessaire de la fosse sceptique ? Et, est-ce qu’en mettant un aérateur éolien sur la ventilation secondaire cela favoriserait une meilleure aération de la fosse et créerait peut être une dépression dans la fosse et éviterait ainsi le refoulement d’odeurs par la ventilation primaire ?

Merci pour les conseils et pour les témoignages de ceux qui ont eu à résoudre ce type de problème.

Cordialement


J'avais zappé ce passage.

En fait l'extracteur sur la ventilation secondaire n'est pas une option, mais est obligatoire.

Effectivement, cela ne pourra qu'améliorer la circulation. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Oui mais dans ce cas comment faire ? ...... Car la sortie est placée au plus loin de toutes mes ouvertures et terrasses, je pourrais gagner deux mètres d'éloignement environ mais je ne crois pas que ça bouleverserait le problème. Je pourrais par ailleurs la sortir de la douille et la rehausser de 50 cm, est-ce que ça serait suffisant ? J'en doute !  
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
S'agissant de l'extracteur obligatoire sur la ventilation secondaire !

Ma ventilation secondaire a bien un extracteur (statique) qui est environ 50 cm au-dessus de mon faitage. La question de savoir est-ce qu'un extracteur éolien apporterait un vrai plus permettant de supprimer les petit refoulement sur la ventilation primaire.

Ou alors peut être faut-il mettre un extracteur avec moteur à énergie solaire.....

Ou bien même électrique, dans ce cas j'ose espérer que le problème serait résolut mais l'appareil doit-il tourner 24/24 ou par intermittence, peut-être qu'en nocturne et le jour ne pas ventiler......
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir