Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'avis sur croquis installation pac sur plancher chauffant

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 56 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous,
Je suis en phase de remplacement d'une chaudière électrique pour une pac air-eau Atlantic 6kw reliée à mon plancher chauffant .

J'aurais souhaité avoir vos avis concernant cette installation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Je vous joint un croquis manuel.
Merci pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, il manque l'élément le plus important. a savoir la vanne 3 voie.
il faut des purgeur sur les collecteur (le dégazeur est inutile).
le clapet anti retour est aussi en trop.
l'aquastat (ou plutot sonde de départ) commande le moteur de la vanne 3 voie. il manque aussi la sécurité de surchauffe.
ps: tous les schémas sont sur internet
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
mistergues Merci pour la réponse.
Je n'arrive pas a trouver les schémas sur le net , aurais-tu des conseils Stp
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
C'est simple sur le départ, pas de ballon echangeur (pas utile pour un P.C sans second circuit de chauffage par radiateurs), pas de dégazeur, pas de clapet, pas de circulateur, conserver l'aquastat (sécurité surchauffe) et le pot à boues sur le retour.
Si à l'usage elle fait trop de cycles courts, surtout en inter-saison (peut être un signe de surdimentionnement de la PAC) rajouter un ballon tampon sur le retour.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
kitus a écrit:Bonjour,
C'est simple sur le départ, pas de ballon echangeur (pas utile pour un P.C sans second circuit de chauffage par radiateurs), pas de dégazeur, pas de clapet, pas de circulateur, conserver l'aquastat (sécurité surchauffe) et le pot à boues sur le retour.
Si à l'usage elle fait trop de cycles courts, surtout en inter-saison (peut être un signe de surdimentionnement de la PAC) rajouter un ballon tampon sur le retour.

Merci pour ce retour
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 21h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir